气瓶如何进行定期检验?
答:气瓶检验前应做好准备工作:排尽瓶内余气,方可卸下瓶阀;毒性、易燃气体的气瓶内的残余气体应回收,不得排向大气;易燃气体气瓶需置换;液化石油气瓶须经蒸汽吹扫,达到规定要求,严禁用压缩空气进行试压。倒掉瓶内积水,清除瓶内、外锈泥。
音响检查:根据音响差异来判断气瓶有无裂缝、剥离或夹层。
外表面检查:用肉眼或放大镜查看有无凹痕、鼓包、裂纹、擦伤、沟痕、磨损等缺陷。有无电弧坑、焊补。底座有无松动、变形、点焊加固、破裂等缺陷,底座与瓶身有无相对运动。检查钢印标志。
内表面检查:用6V~12V小灯泡上下移动,查明内表面有否腐蚀凹痕、鼓包、裂纹等缺陷。特别是氧气瓶应着重检查瓶底以上150mm~200mm处的瓶壁腐蚀情况。
瓶口螺纹和颈圈检查:齿型完整、干净、有效螺距不得少于8牙,用螺纹量规旋合量适当,不松不紧。瓶口处壁厚符合要求。颈圈螺纹要完好,能保证紧固安全帽。
重量和容积测定:气瓶重量测定要去掉安全帽、瓶阀、防震圈等附件,重量测定的目的是鉴别腐蚀程度。容积测定的目的是校核原始数据,为计算气瓶在试验压力下的全变形值时所需要的气瓶实际容积值,保证所测得的残余变形率的准确性提供必要的条件。
瓶阀检查:将瓶阀零件分解,检验每个零件是否可继续使用,不符合要求的要修理或更换:一般垫圈和安全膜片应换新零件。
凡是与氧气或强氧化剂等接触的禁油的瓶阀零件,都必须严格脱脂,并用氮气吹干后组装,经单独试压合格后备用。
水压试验:水压试验分耐压试验和残余变形试验,是气瓶检验的关键项目,是综合评定气瓶的重要依据,在做耐压试验的同时作容积残余变形率试验。
在其它项目都合格的情况下.当重量损失率>5%、容积残余变形率≥6%巳<10%时,应对瓶壁进行测厚,按最小壁厚进行强度校核。最后根据“钢质无缝气瓶定期检验与评定”标准(GBl3004-1999)进行综合评定,决定气瓶是否继续使用。
杭氧公司生产经营处(退休) 叶必楠
|