注:在减振要求较高的场合,卧式或吊装式可安装减振器,一般情况下可不装。
二、安装与使用 首先拆箱检查风机各部件在运输中有否变形或损坏,若有此情形,应待检修校正后方可正式安装使用。
1、打开接线盒,接通电源试运转(空载),叶轮旋转方向应与铭牌箭头相同,并观察其有否碰壳,若有此情形,应立即予以调整。
2、风机连接法兰应接帆布或其它软性接管,以利于风机与管道的隔振;屋顶式风机与基础连接处及分体式风帽组装连接处应加减振垫,并加注密封胶以避免漏风。
3、风机安装就位后,所有紧固件必须重新紧固一次。
4、待清除风机进出口管道及附近一切障碍物后方可正式投人使用。
三、维护与保养 ]、一旦发现风机有问题,应随时立即停机检修。
2、定期清除风机前后管道中的异物,以防意外。
3、如遇工况变化,应采用阀门调节风量。
4、定期测量风机电机电流大小,正常情况下,1侧应小于1额。
四、常见故障分析 1、振动(可从下述几个方面进行检查):
A、叶轮旋转时碰擦外壳,此时会发出异常的声音和激烈的振动。原因是贮运、安装、使用过程中风机外壳或叶轮部件发生变形。
B、贮运、安装、使用过程中传动件或机壳变形导致叶轮动平衡破坏。原因如下:
a、叶轮受压变形;
b、叶轮与轴套的连接件松动;
c、吊装不妥导致主轴变形;
d、电机固定螺栓松动;
C、风机底脚螺栓末固紧。
2、发热:常温下运行一小时后,发现电机温升过高,则可能由下列原因之一造成:
A、系统阻力过大或风机选配不合理导致电机超负荷运行,原因是管网阻力系数过大或管路系统的阀门未打开B、电机轴承损坏,配合间隙小,不符合要求;
C、电机断相运行或接线错误;
D、电源电压过低。