1、下在仪表位号中字母代号第一位字母的含义是什么?
A:分析 C:电导率 D:密度 F:流量 H:手动 L:物位 M:水分或湿度 P:压力、真空 Q:数量或件数  R:核辐射 S:速度、频率 T:温度 W:重量、力 Z:位置
2、母位号在仪表位号中作为后继字母的含义?
A:报警 C:控制 E:检测元件G:视镜、观察 H:高  I:指示   L:灯(低) M:中间    R:记录或打印    S:开关、联锁
( 例如:PI:压力表    PS:压力开关)
3、台气动调节器运行中出现测量值波动大或静差大,是什么原因?如何处理?
答:原因:
a)PID参数调整不当。
b)调节器的静差没调好。
c)仪表外部信号管路堵塞或泄露。
d)变送器和控制阀故障。
处理:
a)  重新调整PID参数。
b)  重新调整静差。
c)  检查信号管路。
d)  检查处理变送器和控制阀故障。
4、薄膜气动调节阀的工作原理?
答:当信号压力输入薄膜气室,产生推理,使推杆部件移动,弹簧被压缩,产生的反作用力与信号压力在薄膜上产生的推力相平衡(动态)。推杆的位移即是气动执行器的行程。
5、气开气关调节阀如何选择?
答:主要是从生产安全角度和工艺要求考虑的,当信号压力中断时应避免损坏设备和伤害操作人员。如阀门处于开的位置时危害性小,则应选气关式反之选用气开式。
6、定位器有气源调节阀为什么不动作?
答:1、定位器中放大器的恒节流孔堵塞。
2、压缩空气中有水分聚集于放大器球阀处。
7、试述气动仪表日常维护工作?
答:1、检查仪表输出是否正常。
2、检查仪表供气是否正常。
3、检查仪表连接管路、阀门是否有泄露、损坏和腐蚀。
8、对运行中的带联锁的仪表进行维修时应注意那些方面?
答:1、检查维修应有两人或两人以上参加。
2、维修前必须征得当班操作人员同意并开好工作票。
3、必须在切断(解除)联锁后再进行检修。
4、维修结束应通知当班操作人员在场核实和将联锁恢复。
9、控制阀在小开度下会产生什么问题?
答:1、阀在小开度时,节流间隙小,流体速度大,液体介质易产生闪蒸。所以对节流体造成机械冲刷或气蚀,从而缩短阀的使用寿命。
2、阀在小开度时所受的不平衡力大,造成阀的稳定性差,容易产生振荡。
第1楼:游客2916 [2006/7/28 9:26:35]
lo00
第2楼:游客2917 [2006/7/29 0:45:26]
太少了,再多点就好了
一个爱学习的同志
第3楼:游客1821 [2007/5/19 8:56:47]
挺好的
第4楼:游客2310 [2007/10/15 10:39:54]
不错啊!
但是
少!
少!少!
啊!
能不能在多能点啊
!
谢谢啊
!!
第5楼:游客1940 [2009/1/7 18:42:47]
能不能在多点啊
第6楼:游客0206 [2009/4/1 12:04:20]
路过,看看,不错,
第7楼:游客0286 [2009/4/4 9:30:08]
一、        填空题:
1.所谓安全火花型防爆仪表是指            均为安全火花的仪表。
答案:在正常状态和事故状态下产生的火花能量不足以对周围可燃介质构成

点火源
2.调节器的三个整定参数分别为        、         、          。
答案:比例带;积分时间;微分时间
3.在比例积分调节器中,积分时间越小,则积分作用越       ,微风时间

越大,则微分作用越         。
答案:强;强
4.当调节阀两端压差保持恒定时,其最大流量和最小流量之比例称
         。
答案:理想可调比
5.用于测量流量的导压管线、阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露

时,仪表指示( );当负压侧阀门或导压管泄露时,仪表指示( );平衡

阀泄露时,仪表指示( );正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表

指示( )。
答案:偏低,偏高,偏低,跑零下。
6.调节阀理想可调比取决于                  。
答案:阀芯结构
7.当流速较小时,流体的(     )力起主导作用;当流速较高时,(     

)力起主导作用。
答案:粘性造成的摩擦、惯性
8.喷嘴挡板机构的作用,是把微小的        转换成相应的      信号。
答案:位移;压力
9.调节阀实际可调比取决于              和                。
答案:阀芯结构;配管状况
10.调节阀的被调介质流过阀门的相对流量(Q/Qmax)与阀门相对行程(1/L

)之间关系称调节阀的             。
答案:流量特性
11. 在各公司的智能变送器中存在着两种不同的通信协议,一种是HART通信

协议,另一种是DE通信协议。
(1)        将数字信号叠加在模拟信号上,两者可同时传输的是()协

议;数字信号和模拟信号分开传输,当传送数字信号时,模拟信号需中断的

是()协议。
(2)        当变送器进行数字通信时,如果串在输出回路中的电流表还

能有稳定的指示,则该变送器采用的是()协议;如果电流表指针上下跳动

,无法读出示值时,则该表采用的试()协议。
(3)        在数字通信时,以频率的高低来代表逻辑“1”和“0”的是

()协议。
答案:⑴HART、DE  ⑵HART 、DE ⑶HART
12.取源阀门与工艺设备或管道的连接不宜               接头。
答案:采用卡套式
13.相对误差是            与               之比的百分数。
答案:绝对误差;仪表示值
14.被调介质流过阀门的相对流量(Q/QMAX)与阀门的相对行程(l/L)之

间的关系称为调节阀的(流量特性);
答案:Q/QMAX   、 l/L、流量特性
15.选择调节阀的流量特性(直线、快开、等百分比):
1)、调节阀经常在小开度下工作时,宜选用(    )特性;
2)、二位调节应选用(    )特性;
3)、当被调介质含有固体悬浮物是,宜选用(    )特性;
4)、程序控制应选用(   )特性;
5)、在非常稳定的调节系统中,可选用(   )。
答案:1)、等百分比2)、快开3)、直线4)、快开5)、等百分比或直线
16.差压变送器迁移后,所能测量的最大值(包括正向和负向)不能大于    

        。
答案:仪表测量范围的上限值
17.绝对压力变送器与差压变送器工作原理基本相同,所不同的是低压部分

作成             ,把膜盒内部的压力抽成            。
答案:密闭室;真空
18.当测试调节器的闭环跟踪精度(静差)时,调节器的正反作用开关应置

于           位置,当测试微分时间和积分时间时,调解器的比例带应置

于           。
答案:反作用;100%
19.气动薄膜执行机构分正作用和反作用两种形式,信号压力增大时推杆向  

   动作的称反作用。
答案: 上。
20.执行器由             和             两部分组成。
答案:执行机构;阀体
21.调节阀理想流量特性主要有      ,      ,       及       等四种


答案:直线;百分比;对数;快开
22.调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选         阀。
答案:单座
23.气动调节蝶阀特别适用于       ,      ,       场合。
答案:大口径;大流量;低压差
24.执行器按其能源形式特别适用于      ,      ,      三大类。
答案:气动;液动;电动
25.分辨力是                乘以                的满度数。
答案:分辨率;最小量程
26.LCN的网络连接电缆是       ,采用       设置,网络拓扑结构是    

   ,通讯机制是令牌传输。
答案:同轴电缆、冗余、总线型
27.一个LCN 上最多挂       个LCN节点,20条UCN网。一条UCN网最多挂   

    对        UCN节点。
答案:64、32
28.直流电位差计由三个最基本的回路组成,它们是     、      和
        。
答案:工作电流回路;标定工作电流回路;测量回路
29.电阻箱各盘均在零位时,其实际值不一定正好为零,这残存的阻值叫做

电阻箱的      ,         式电阻箱却没有这种电阻。
答案:零值电阻;端钮
30.检流计不是用来测量       的大小,而是检测       的有无。
答案:电流;电流
31.锯割软材料和厚度较大的材料时,为了便于排屑,一般选用    
             齿锯条。
答案:粗
32.透光式玻璃板液位计适于测量粘度较       介质的液位。
答案:小
33.爆炸性气体混合物发生爆炸必须具备的两个条件是:         、
         。
答案:一定的浓度;足够的火花能量。
34.全面质量管理具有       、       、       、        的特点。
答案:工作的全面化;管理工作群众化;方法科学化;组织严密化

35.施工现场动火,必须距易燃、易爆物品          以外。
答案:10米
36.凡与电源连接的电气设备,未经验电,一律       ,严禁     
       。
答案:视为有电;用手触摸
37.(1)1毫米水柱(mmH2O)=           Pa
   (2)1毫米汞柱(mmHg)=            Pa
   (3)1工程大气压(Kg/cm2)=         Pa
答案:9.81;1.33*102;9.81*104
38.1m=       cm=       mm=      um=      nm=       km。
答案:102;103;106;109;10(-3)
39.在分度号为B、S、K、E的四种热电偶中,100℃时的热电势最大的是    

 型
热电势最小的是      型
答案:E型,B型
40.仪表工程现场全面开工宜在工艺管道完成             时进行。
答案:70%
41.导线连接有                               等连接方式。
答案:焊接;压接;绞结;定型插接件连接
42.电缆敷设时要求电缆的弯曲半径,对铠装电缆不小于电缆直径的
           倍,对铠装电缆的敷设应小于保护管外径的        倍。
答案:10;6
43.公称直径Dg100mm的钢管,相当于英制        ,1”管子的螺纹是每寸  

    扣,(1/2)”管子螺纹每寸      扣,国产面盘直径为150mm的压力表

接管螺纹是            。
答案:4”;11;14;M20*1.5
44.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值        
答案:越大
45.用于测量流量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧泄漏时,仪表指示  

     ,当负压侧泄漏时,仪表指示       ,平衡阀泄漏时,仪表指示     

  ,正压侧堵死,负压侧畅通时,仪表指示       。
答案:偏低;偏高;偏低;跑零下
46.测量液体压力时,取压点应设在管道的         ,导压管的最高点应装

设          ;测量气体压力时,取压点应设在管道的     
  ,导压管的最低点应装          。
答案:下半部;集气器;上半部;排液装置
47.(1)按误差数值表示的方法,误差可分为        ,        ,
          。
答案:绝对误差;相对误差;引用误差
48.常用的温标有        ,        ,          三种。
答案:摄氏温度℃;华氏温度℉;凯氏温度K
49.规程规范中要求严格程度的用词,在执行时按下述说明对待:1.表示很

严格,非这样做不可以的用词,正面词采用       ,反面词采用         

。2.表示严格正常情况下应这样做的用词正面词采用
          ,反面词采用        和         。
答案:必须;严禁;应;不应;不得
50.测量流体压力用的压力表的读数叫        压,如果被测流体的绝对压

力低于大气压,则压力表所测得的值称为          。
答案:表;负压或真空度
51.调节器的输出值随偏差值的增加而增加为        作用调节器,调节器

的输出值随偏差值的增加减少为           作用调节器。
答案:正;反。
52.已知仪表的绝对误差表示为△=X-X0,其中X是       读数,X0是       

   读数。
答案:测量值;真实值
53.A、B两表的绝对误差相同,但A表量程<B表量程,则        表准确度大

于       表。
答案:B;A
54.用节流装置测量流量时,节流装置前后可产生与      对应的   
    信号,而且两者是      关系。
答案:流量;差压;开方
55.补偿导线的正极应与热电偶的     极相连,负极应与热电偶    
   极相连。
答案:正;负
56.自动调节系统是具有被调参数       反馈的        系统。它与其他系

统的本质区别就在于调节系统有           。
答案:负;闭环;负反馈
57.电磁流量计只能测         介质的流量。
答案:具有导电性液体
58.节流或测量装置有       ,       和         三种标准形式,都是利

用流体流径节流装置时产生的         而实现流量测量。它与流量成      

    关系。
答案:孔板;喷嘴;文丘利管;压力差;平方
59.转子流量计是属于          降流量计。
答案:恒压
60.涡轮流量变送器应            安装。
答案:水平
61.电磁流量计既不是        式流量计,也不是      式流量计,而是一

种        式流量计。
答案:容积;质量;速度
62.仪表的精度等级是根据             来划分的。
答案:引用误差
63.流量分为     流量和     流量,它们之间的关系为         。
答案:体积;质量;M=Q*ρ
64.GB2624—81中规定的标准节流装置有      和     两类,前者可采用   

   或      取压,后者仅能采用        取压。
答案:标准孔板;标准喷嘴;角接;法兰;角接
65.沉筒或界面变送器在现场调零时,应在浮筒内        。
答案:充满轻质介质
66.气动薄膜执行机构分为     和     作用两种形式。
答案:正;反
67.比例调节依据      来动作,在系统中起稳定          的作用。
答案:偏差大小;被调参数
68.有一台电流表共有两档,一档是0~25mA,另一档是0~50mA,精确度为0.5%

,用来校对温度变送器输出,应选用       档。
答案:0~25mA
69.用氖管验电笔区分是交流电还是直流电,氖管      都发光的是交流电  

    发光的是直流电。
答案:两极;一级
70.仪表保温箱内的温度应保持在        之间。
答案:15~20℃
71.浮力式液位计分为         和           两种。
答案:恒浮力式;变浮力式
72.对于热电偶,用两种不同材料焊接而成的一端称    ,另一端称 
       。
答案:工作端或热端;冷端
73.调节器的比例度δ越大,放大倍数Kc        比例作用       。
答案:越小;越弱
74.测量范围-25℃~100℃的下限值      ,上限值     ,量程    。
答案:-25℃;100℃;125℃
75.转子流量计是属于      降流量计。
答案:恒压
76.绝对零度是     ℃。
答案:-273.16
77.温度越高,铂,镍,铜等材料的电阻值越       。
答案:大
78.安全管理的“三不伤害”是指        ,         ,        。
答案:不伤害自己;不伤害他人;不被他人伤害
79.仪表“四率”是指        ,         ,        ,         。
答案:完好率;控制率;使用率;泄漏率
80.气动执行器中,若气源总管泄露或气源阀门没有打开,则调节阀 
     。
答案:不动作
81.仪表位号TT-102中,第一个字母T的含义_____________,第二个字母T的

含义________
答案:温度,变送
82.半导体是导电能力介于            和          之间的物质。
答案:导体,绝缘体
83.用双法兰液位计测量容器液位时,液位计的零点和量程均已校正好,后

因维护需要,仪表的安装位置上移了一段距离,则液位计的零点       量

程      。  
答案:不变,不变
84.常用二极管的特性是                 
答案:单向导电性。
85.硅材料的死区电压               锗材料的死区电压             
答案:0.5伏,0.1伏。
86.仪表位号PDRC中的PD的含义是          
答案: 压差。
87.气动仪表对供风的要求相当严格,对供风的含尘、含油、含水等都有规

定,同时,供风压力应控制在                  kPa之间
答案:300-700        ?
88.仪表位号FQRC字母组合的含义是________________
答案:流量累计记录调节
89.在仪表流程图中仪表与工艺设备管道上测量点的连接线是___________
答案:细实线
90.电源箱的接地电阻在施工时应不大于_______
答案:4欧姆
91.一般情况下,管道内的液体速度在__________处流速最大.
答案:管道中心线
92.节流孔板对前后直管段一般都有一定的要求:前____D,后_____D.
答案:10,5
93.差压变送器一般情况都与三阀组配套使用,当正压侧阀门有泄露时,仪表

指示____.
答案:偏低
94三阀组的启动分以下骤:___________________________________
答案:打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀.
95.仪表的完好率是反映仪表完好状况的重要指标,一般要求完好率要大于

等于         。
答案:98%
96.仪表的泄漏率是反映仪表和工艺接口汇漏情况的重要指标,一般要求小

于       
答案:0.3%
97.仪表检定校验时,一般要调校          个点。
答案:5个
98.有一测温仪表,精确度等级为0.5级,测量范围为 400-600℃,该表的最

大绝对误差是          
答案:±1℃
99.用单法兰液位计测量敞口窗口液位,液位计已校好,后因维护需要,仪

表位置下移了一段距离,则仪表指示          
答案:上升
100.在热电偶测温回路中,如果显示仪表和连接导线两端温度相同,将其

接入后热电偶的总电势值       
答案:不变
二  选择题
1.        为使仪器保持良好的工作状态与精度,应采用(D )措施
A、定期检定   B、经常调零   C、修理后重新检定  D、以上三种
2.        三极管的三个极是( B)
A、同相输入极、反相输入极、输出极   B、发射极、基极、集电极
C、阳极、阴极、控制极               D、栅极、漏极、源极
3、电流表的准确度等级为0.5级,,是指电流表的基本误差为( C)
A 、0.5A       B 、±0.5A      C 、±0.5%     D 、 5%
4.(D)会影响UPS在故障状态下运行时间的长短
A、 蓄电池容量        B 、蓄电池个数 
C、 负荷大小          D 、以上三项都是
5.误差按数值表示的方法可分为(A)
A 、绝对误差、相对误差、引用误差B、系统误差、随机误差、疏忽误差
C 、基本误差、附加误差          D、 静态误差、动态误差
6.物位测量仪表是对物位进行(C)的自动化仪表
A 、 测量B、 报警C 、测量和报警 D 、测量报警和自动调节
7.物位是指(D)        
A 、液位         B、料位      C 、界位       D、以上三项
8.玻璃液位计是以(A)原理工作的
A 、连通器    B、 静压平衡    C 、毛细现象    D、能量守恒
9.浮力式液位计按工作原理可分为(C)
A、浮筒式液位计和浮球式液位计       B、浮筒式液位计和浮标式液位计
C、恒浮力式液位计和变浮力式液位计   D、翻板式液位计和浮子钢带液位


10.流量是指(A) 
A、单位时间内流过管道某一截面的流体数量
B、单位时间内流过某一段管道的流体数量
C、一段时间内流过管道某一截面的流体数量
D、一段时间内流过某一段管道的流体数量
11.转子流量计中的流体流动方向是(B )
A. 自上而下;  B. 自下而上;  C. 自上而下或自下而上都可
12.热电偶的热电特性是由(D)所决定的
A、热电偶的材料                    B、热电偶的粗细
C、热电偶两端温度和电极材料
D、热电极材料的化学成分和物理性能
13.热电偶的热电势的大小与(C)有关
A组成热电偶的材料              B热电偶丝的长度
C组成热电偶的材料和两端温度    D热电偶丝的粗细
14.仪表的原测量范围为0~100Kpa现零位负迁移了100%,则迁移后的仪表测

量范围为(A   )
   A、-100~0Kpa   B、100~200Kpa  C、0~100Kpa
15.热电偶温度补偿的方法有(C)
A、补偿导线法和冷端温度校正法两种
B、补偿导线法和冰融法两种
C、补偿导线法、冷端温度校正法、冰融法和补偿电桥法四种
D、补偿导线法、冷端温度校正法和冰融法三种
16.(A)是DCS的核心部分,对生产过程进行闭环控制,可控制数个至数十

个回路,还可进行顺序、逻辑和批量控制
A、过程控制单元  B、过程接口单元 C、操作站  D、管理计算机
17.为保证生产的稳定和安全,在控制系统的分析、设计中引入了(B)
A 检测仪表  B反馈控制  C简单控制  D经验控制
18.过程控制系统的两种表示方式是(B)
A、 传递图和结构图         B、方框(块)图和仪表流程图
C、仪表流程图和结构图      D、传递图和方框(块)图
19.在自动控制中,要求自动控制系统的过渡过程是(D)
A、缓慢的变化过程          B、发散振荡的变化过程
C、等幅振荡过程            D、稳定的衰减振荡过程
20.评价一个过渡过程的好坏主要从(D)指标来考虑
A、稳定性            B、准确性
C、快速性            D、稳定性、准确性、快速性
21.在一个安装好的控制系统中,系统投用前主要要确定的是(D)的作用

方向
A 、调节对象     B、变送器     C、调节阀     D、调节器
22.气动薄膜执行机构输出的的(B),它与信号压力成比例关系
A、行程       B、 位移       C、推力       D、阀的开度
23.我们常说“蒸汽压力只有40公斤”,换算成国际标准单位近似为(B)
A、 40MPa     B 、4MPa    C、 400MPa     D 、 0.4MPa
24.在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(B)
A、集气器        B、冷凝器        C、沉降器   D、隔离器
25.气动管路又叫信号管路,介质是仪表用的(A)
A、压缩空气       B、风        C、水           D、氮气
26.仪表引压管路的强度和严密性试验压力,一般应为设计压力的(D)
A 、 1.5倍         B 、 1.15倍         C  、1.25倍   
D、 液体试压时为1.25倍,气体试压时为1.15倍
27.烟头中心温度可达(C),它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可

燃物的燃点,若乱扔烟头容易引起燃烧,甚至造成火灾。
A、100-200℃  B、400-500 ℃ C、700-800℃  D、800-1000℃
28.电气着火时,不能用(B)灭火
A、干粉灭火器B、泡沫灭火器C、二氧化碳灭火器D、1211灭火器
29.若热电阻断路,则显示仪表指示(A)
A、无穷大     B、负值     C、断路前的温度值      D、室温
30. 1151差压变送器,由于测量膜片的( A )不同,测量范围不同     
   A、厚度不同  B、材料不同   C、直径不同
31.不属于二极管参数的是(D)
A、最大整流电流      B、最大反向电流
C、最高工作频率      D、电流放大倍数
32.测量液位用的差压计,其量程与介质密度和封液密度的关系是(A)
A、量程由介质密度决定,与封液密度无关
B、量程由介质密度决定,与封液密度有关
C、量程与介质密度和封液密度都有关
D、量程与介质密度和封液密度都无关
33.恒浮力式液位计是根据(A)随液位的变化而变化来进行液位测量的。
A、浮子(浮球、浮标)的位置      B、浮筒的浮力
C、浮子的浮力                    D、浮筒的位置
34.如果某容器的绝对压力为0.04Mpa,那么它的表压是( B  )
   A、0.06兆帕   B、-0.06兆帕  C、0.04兆帕
35.用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于(D)
A、压力差和容器截面      B、压力差和介质密度
C、压力差、容器截面和介质密度
D、压力差、介质密度和取压点位置
36.镍铬-镍硅热电偶的分度号为(B)
A、 E               B、 K           C 、S         D、 T
37.K型热电偶的极性可用热电偶丝是否能被明显磁化的方法来判断,能明

显被磁化的是(B)
A、镍铬丝、负极                   B、镍硅丝、负极
C、镍铬丝、正极                   D、镍硅丝、正极
38.铠装热电偶中,动态响应性能最好的是(C)
A、碰底型       B、不碰底型      C、露头型        D、帽型
39.电阻温度计是借金属丝的电阻随温度变化的原理工作的,下述关于金属

丝的说法,不恰当的是(D)
A 、经常采用的是铂丝          B、可以是铜丝
C、可以是镍丝                  D、可以采用锰铜丝
40.试电笔主要用于检查(D)是否带电,一般检查电压范围在55-500V
A、用电设备   B、仪表供电回路  C、设备外壳   D、以上三种
41.用试电笔能判别直流电的正负极,若测正极,则氖管(A)
A、后端亮      B、前端亮    C、两端发亮      D、不发亮
42.用试电笔能区分交流电的火线和零线,若测火线,则氖管会(C)
A、后端亮      B、前端亮      C、两端发亮      D、不发亮
43.仪表自控流程图中,在调节阀附近标注缩写字母“FO”表示该阀是(C


A 、风开阀    B、风关阀    C、故障开阀       D、故障关阀
43.电压表的内阻要求(A)
A、尽量大  B 、尽量小  C 、一般为5欧姆  D、一般为1欧姆
44.用万用表测量电压或电流时,不能在测量时(C)
A、短路表笔 B、断开表笔 C、旋动转换开关 D、读取数据
45.检查电烙铁的好坏,应先用万用表测一下(C)
A 、电压     B、电流       C、电阻     D、温度
46.电源箱的接地电阻在施工时应不大于(B)欧姆
A、 1      B 、 4        C、 10           D  、100
47.仪表配电线路的绝缘栅对其能否正常运行很关键,一般规定导线对地绝

缘电阻及导线间绝缘电阻在500VAC测试电压下,应不小于(C)兆欧
A 、10       B 、50      C 、100      D、 500
48.仪表供电系统在自动化控制中所处的位置举足轻重,因此做好日常的维

护工作很重要,下面有关其使用与维护的做法不妥的是(C)
A 经常检查电源箱、电源间的环境温度
B保持电源箱、电源间的环境卫生,不得有灰尘、油污
C在紧急情况下,可以从仪表用电源箱上搭载临时负载
D仪表供电系统所用的各种开关、熔断器、指示灯都要检查,确保质量,并

应有一定数量的备件
49.仪表供电系统在检修时,应严格执行相应的检修规程,下面检修施工面

目不符合规程要求的是(D)
A仪表用电源及供电线路只能在装置停工时方能进行检修作业,日常情况下

,只需加强维护,不得随便检查施工
B检修工作必须由有经验的仪表专业人员进行
C电源箱输出电压稳定度应符合24V±0.24V的技术要求,微波电压有效值小

于48mV,
D可用工业风对电源箱内部进行吹扫除尘
50.通过保温使仪表管线内介质的温度应保持在(A)℃之间
A、 20-80     B、 0-10     C 、15-20      D 、20-100
51.仪表保温箱内的温度应保持在(B)℃之间
A 、0-15      B 、15-20      C、 0-65       D、 20-80
52.对于差压变送器,排污前应先将(C)关死
A 、三阀组正压阀        B、三阀组负压侧              
C、三阀组正、负压阀       D、三阀组平衡阀
53.(D)不是过程检测中要检测的热工量。
A 、温度        B、压力     C、液位    D、速度
54.(D)不是过程检测中要检测的电工量
A、电压     B、电流      C、电阻       D、重量
55.下列(B)不是标准信号
A 、4-20mA   B 、4-12mA   C 、20-100kPa    D 、 1-5V

56、调节系统中调节器正、反作用的确定是依据( B  )
   A、实现闭环回路的正反馈      B、实现闭环回路的负反馈
   C、系统放大倍数恰到好处      D、生产的安全性
57、用一只普通万用电表测量同一个电压,每隔十分钟测一次,重复测量十

次,数值相差造成误差是(  B   )
   A、系统误差   B、随机误差   C、疏忽误差
58、看错刻度线造成误差是( C  )
   A、系统误差   B、随机误差   C、疏忽误差
59、仪表安装位置不当造成误差是( A  )
   A、系统误差   B、随机误差   C、疏忽误差
60、在节流装置的流量测量中进行温度,压力等修正,是修正(C   )
   A、疏忽误差   B、偶然误差   C、系统误差
61、气动差压变送器的测量部分是通过膜盒或膜片把压差转换成( A  )   

       
   A、力         B、力矩       C、标准的气压信号
62、电缆支架间距宜为:当电缆水平敷设时为0.8米,垂直敷设时为( B  

)米。
   A、1.2         B、1.0        C、1.5
63、杠杆式压差变送器的测量范围不同,主要是由于其测量膜盒的( C  )
   A、厚度不同    B、材料不同   C、直径不同
64、普通弹簧管压力表用于不同介质时,喷涂不同的颜色,如燃料气用( B 

 )
   A、褐色   B、红色   C、深绿色   D、白色
65、转子流量计中的流动方向是(B   )
   A、自上而下   B、自下而上   C、A、B都可以
66、涡轮流量变送器的出厂合格证上都有一个仪表常数,它是(B   )   A

、从理论上计算出来的     B、实际标定的                   C、根据以

往经验估算出来的
67、用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于(B   )
    A、取压点位置和容器横截面     B、取压点位置和介质密度
    C、介质密度和横截面
68、用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于(  C )
    A、容器上、下二点的压力差和容器  
B、压力差、容器横截面和介质密度
C、压力差、介质密度和取压点位置
69、同一型号的扭力管浮筒液面计测量范围愈大,则浮筒的直径φ(  C )
   A、越大   B、不变   C、越小
70、内浮筒液位计一般用于( A  )的液位测量
   A、敞口容器  B、密封容器
71、用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度( B )下部取压口
   A、应高于   B、不应高于   C、不宜高于
72玻璃液体温度计的测量下限由感温液的( B  )决定
   A、沸点   B、凝固点  C、导热系数
73、下列关于电阻温度计的叙述中,(  D )是不恰当的
   A、电阻温度计的工作原理,是利用金属线的电阻随温度作几乎线性的变


   B、电阻温度计在温度检测时,有时间延迟的缺点
   C、与电阻温度计相比,热电偶温度计能更高的温度
   D、因为电阻体的电阻丝是用较粗的线做成的,所以有较强的耐振性能
74、电缆敷设前,应做外观与导通检查,并用( A  )测量绝缘电阻,其电

阻值不应小于5兆欧;当有特殊规定时,应符合其规定
   A、直流500伏兆欧表    B、直流100伏兆欧表
75、贮液箱及液压管路的集气处应有放空阀;放空管的上端应( A  )
弯曲180度
   A、向上   B、向下
76、用热电偶和动圈式仪表组成的温度指示仪,在连接导线断路时会发生( 

C  )
   A、指示到机械零点   B、指示到00C   C、指示位置不定
77、测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距地面(  A )以上,或

在仪表正面加保护罩
   A、1.6米   B、2米   C、1.80米   D、1.5米
78、流体流量越大,靶上所受的作用力(A  )
   A、越大      B、不变     C、越小
79标准电阻、电阻箱的电流端钮的标记是(  A )
   A、P   B、C
80、( B )万用表测量标准电池的电压
   A、可以用   B、不可以用
81、使用便携式直流电位差计测试前,应( A  )
   A、先按初估被测电压数值置好测量盘,然后将K拨向“未知”,微动测

量盘,使检流计再次指零
B、先将K拨向“未知”档,再按初估被测电压数值置好测量盘,微动测量盘

,使检流计再次指零
82、有一测试仪表,他的量程范围是0~∞Ω,其准确度等级为1.5级,它的

准确度等级符号应为(A   )
   A、1.5   B、±1.5   C、±1.5%   D、±一个字
83、万用电表,又叫三用表,可测量(B   )
   A、电流,电压,相位      B、电流,电阻,电压
   C、电压,电阻,电流,相位
83、短丝连接是管子的外螺纹与管件的内螺纹进行(A   )
   A、活动性连接     B、固定性连接   C、可折性连接 
85、供气管采用镀锌钢管时,应采用(  A )
   A、螺纹连接       B、焊接     C、A.B都可以
86、外浮筒液位计安装垂直度允许偏差为(  A )
   A、2mm    B、2mm/m   C、2mm/m全长5mm
87、压力取源部件与温度取源部件在同管段上时,应安装在温度取源部件的

(  B )
   A、上游     B、下游    C、都可以        ?
88、可控硅元件承受过电压、过电流的能力(  B)
   A、很差      B、很强   C、一般 
89、仪表盘内本安和非本安线路的端子排应相互分开,间距大于( C  )
A、50mm   B、100mm   C、150mm
90、两台型号规格相同的气动差压变送器,已知A表的反馈波纹管的有效面

积小于B表反馈波纹管的有效面积,其它均一致,则(C  )
   A、A表量程〉B表量程  B、A表量程=B表量程
   C、A表量程〈B表量程
91、机械制图国家标准规定,螺纹的画法是螺纹的牙顶用(B   )
   A、粗实线   B、细实线   C、粗虚线   D、细虚线
92、管道选用短丝连接时,要在管子外螺纹上缠绕填料麻丝或聚四氟乙烯等

,缠绕方法是(A  )
   A、对着丝头顺时针方向缠绕     B、对着丝头逆时针方向缠绕
   C、背着丝头方向顺时针缠绕
93、实行经济责任制的一个前提就是要搞好(A   )
   A、奖金分配  B、班组经济核算  C、思想政治工作
94、仪表系统经负荷试运行合格后,施工单位应向生产单位交工,( A )

应组织验收
   A、生产单位    B、设计单位   C、施工单位
95、涡轮流量计是一种( B )式流量计
   A、容积  B、速度   C、叶轮   D、差压
96、椭圆齿轮流量计是一种(A   )式流量计
   A、容积  B、速度   C、节流   D、叶轮
97、压力表在轻敲表壳后。其指针示值变动量不得超过最大允许基本误差(

B   )
   A、绝对值得1/2     B、1/2      C、1/5
98、供电系统送电前,系统所有开关,均应置于( B)的位置,并检查熔断

器容量
   A、“开”     B、“断”     C、检验
99、扭力管浮筒液面计的浮筒破裂,则仪表指示如何?( B )
   A、最大    B、最小     C、不定 
100、用K分度号热电偶与其匹配的补偿导线测温,但在接线中把补偿导线极

性接反了,则仪表(B   )
   A、偏大     B、偏小    C、可能大也可能小,视情况而定
101、整流器在使用前应检查其( C ),电压值应符合安装使用说明书规定
   A、稳压值    B、输出电压    C、输入电压 
102、补偿导线的代号中的G表示(B )意义
   A、耐热用补偿导线  B、一般用补偿导线  C、无碱玻璃丝材料
103、某容器内的压力为1兆帕,为了准确测量,应选用仪表量程为(  B)
   A、0~1兆帕  B、1~1.6兆帕 C、0~4.4兆帕
104、节流装置在管道上安装时,如果安装方向反了,会造成(C   )
   A、差压计倒指示      B、差压计指示变大
   C、差压计指示变小    D、对差压计无影存
105、如把1151变送器的电源极性接反,则仪表( B  )
   A、烧坏   B、没有输出   C、输出最大  D、0
106、某调节系统采用比例积分作用调节器,某人先用比例后加积分的凑试

法来整定调节器的参数。若比例带的数值已基本合适,在加入积分作用的过

程中,则(A )      P182
   A、应适当增加比例带  B、应适当减小比例带 
   C、不需改变比例带
107、在选择压力表的量程时,一般不超过满量程的(C  )
   A、1/2   B、1/3   C、3/4   D、1/4
108、某加热炉炉膛温度为6500C~7000C,选( D  )温度计
   A、镍铬—考铜热电偶   B、铜电阻   C、铂电阻
   D、镍铬—镍硅热电偶
三、名词解释
1、DCS
答:distribute control system 分散控制系统(分布式控制系统)
2、PLC
答:programble logic control 可编程逻辑控制
3、ESD
答:emergency shutdown system 紧急停车系统
4、智能变送器
答:通常将具有微处理器,且具有双向数字通信能力、完善的自诊断功能以

及包括可靠的传感器技术、宽广的量程范围、稳定的压力和温度补偿功能的

变送器称为智能变送器。
5、变送器的量程比
答:指变送器可测量的最小量程与最大量程之比。
6、现场总线
答:是指应用在生产现场,在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点

数字通讯的技术。
7、调节阀的可调比
答:调节阀所能控制的最大流量与最小流量之比。         
8、变送器的可测量范围、量程
答:可测量范围指仪表允许测量的最大量程范围、量程指仪表调校的实际测

量范围。
9、GUS、NIM
答:全能用户操作站、网络接口模块
10、HM、HPM、
答:历史模块、高性能过程处理模块
11、在线分析仪
答;在线分析仪又称过程分析仪表,是指直接安装在工艺流程中,对物料的

组成成分或物性参数进行自动连续分析的一类仪表。
12、分析滞后时间
答:分析滞后时间等于样品传输滞后时间和分析仪表响应时间之和,即样品

从工艺设备取出到得到分析结果这段时间。
13、法定基本计量单位
答:指国际单位制中的7个基本单位:长度、质量、时间、电流、热力学温

度、物质的量、发光强度
14、分析仪表中的参比电极、测量电极
答:参比电极是指电极电位恒定且不受待测离子影响的电极。
测量电极是指能指示被测离子变化的电极。
15、LEL、UEL
答:分别是爆炸极限中的爆炸下限和爆炸上限。
16、并行通讯、串行通讯
答:串行数据通信是指以位为单位的数据传输方式。常用于低速、远距离的

通信,其传输信息格式可分为异步通信和同步通信两种方式;
并行数据通信是以字或字节为单位的数据传输方式。 通信时每次传输的位

数多,速度快,常用于近距离、高速度的数据传输。
17、仪表的检定与校准
答:检定是为评定计量器具的计量性能(精度、灵敏度、稳定度),并确定

其是否合格所进行的全部工作。
18、强制检定
答:对计量法规定的部门和企业、事业单位使用的最高一级计量标准器具,

以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面列入强制检定目

录的工作计量器具,实行定点、定期的检查叫强制检定。
19、仪表稳定性
答:在规定工作条件内,仪表性能随时间保持不变的能力。
20、本质安全型仪表
答:本质安全型仪表又称为安全火花型仪表。它的特点是仪表在正常状态下

和故障状态下电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引燃爆炸性混合物


四、判断题:
1、回差在数值上等于不灵敏区
答案:错
2、灵敏度数值越大,则仪表越灵敏
答案:对
3、灵敏限数值越大,则仪表越灵敏
答案:错
4、使用U型管压力计测得的表压值,与玻璃管断面面积大小有关
答案:错
5、当用热偶测量温度时,若连接导线用的是补偿导线,就可以不考虑热偶

冷端的补偿。
答案:错
6、当被测压力低于大气压时,被测压力引至单管压力计的单管中去
答案:对        
7、仪表的稳定时间就是仪表全行程时间
答案:错
8、当压力表用于测量高于600C的介质时,一般在压力表之前应加装凝固圈

或冷凝弯
答案:对
9、标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的
答案:错
10、角接取压和法兰取压取压只是方式不同,但标准孔板的本体结构是一样


答案:对
11、涂漆施工的环境温度宜为-5~200C
答案:错
12、在管道上安装孔板时,如果将方向装反了,会造成差压计指示变大
答案:错
13、电磁流量计是不能测量气体介质流量的
答案:对
14、电磁流量变送器地线接在公用地线上下水管道上就可以了
答案:错
15、当流体静止时,在其中任一点上的压力,不论在哪个方向,其大小都是

相同的,这个压力是静压力
答案:对
16、靶式流量计和节流差压式流量计一样,都是基于节流变换式原理
答案:错
17、流量愈大,靶式流量计的靶上受的作用力愈大
答案:对
18、浮球液位计的平衡锤在中间时,实际液面在中间
答案:对
19、大型贮罐清洁液体的液面测量和容积计量可用浮子式测量仪表检

答案:对
20、为液位测量准确平稳,浮筒液位计要求很严格的垂直度
答案:对
21、用差压变送器测液位时,为了维护方便,可以不考虑其安装高度
答案:错
22、在相同的温度变化范围内,分度号Pt100热电阻比Pt10热电阻变化范围

大,因而灵敏度较高
答案:对
23、炉子烟道上安装氧化锆分析仪的作用有三条:
  1、节能   2、减少环境污染   3、延长炉子使用时间
答案:对
24、气动仪表的标准信号压力源为0.2~1.0kg/cm2,现应为

19.61Kpa~98.07Kpa
答案:错
25、每一个接线端子上最多允许接两根芯线
答案:对        ?
26、当调节过程不稳定时,可增大积分时间或加大比例度,使其稳定
答案:对
27、比例调节过程不稳定的余差和调节器的比例度成正比
答案:对
28、调节系统校定时,只要使调节器的测量值与给定值相等时,就可进行手

、自动切换操作
答案:错
29、自动监视系统包括自动测量和信号报警等,它是一个开环系统
答案:对
30、自动调节属于定量控制,它不一定是闭环系统
答案:错
31、微分时间越长,微分作用越强
答案:对
32、积分时间越长,积分作用越强
答案:错
33、锅炉的三冲量调节系统,汽包水位是被控制变量,是主冲量信号;蒸汽

流量、给水流量是两个辅助冲量信号
答案:对
34、K分度号热电偶是镍铬-镍硅热电偶,所配用补偿导线型号为SC
答案:错
35、仪表盘内配线,电线的弯曲半径不应大与其外径的3倍
答案:错      
36、矢量机构的差压变送器优点有:
   1、放大系数大,量程调整范围宽
   2、调零点和调量程互不干扰
   3、体积小,重量轻
答案:对
37、测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路串联,为了使电流表的接

入不影响电路的原始状态,电流表本身的内阻抗要尽量小
答案:对
38、示波器中的扫描信号发生器是装在示波器内的锯齿波发生器
答案:对
39、交流电压表的示值是指交流电压的有效值
答案:对
40、单臂电桥不适合于测量1Ω以下的小电阻
答案:对
41、检流计是用来测量电流的大小的
答案:错
42、通用示波器的Y轴放大又称垂直放大,X轴放大又称水平放大
答案:对
43、万用表的表头是一块磁电式电流表,它是万用表进行各种电量测量的指

示部分
答案:对
44、用万用表可以判断三极管的好坏
答案:对
45、测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路串联
答案:对
46、试电笔可以用来检查导体和用电器具外壳是否带电,一般检查电压在

55~500V左右
答案:对
47、定型接插件连接,焊接引线时不要时间太长,防止插头座的塑料部分过

热变形
答案:对
48、补偿导线可以和其他导线在同一根保护管内敷设
答案:错
49、流动着的液体管线和电磁流量计之间必须用电线连接成相同的地电位
答案:对
50、施工用电线路应采用橡皮软导线
答案:错
51、凡在坠落高度5米以上位置进行作业称为高处作业
答案:错
52、仪表识别符号中第一个字母为FQ表示被测量的流量累计
答案:对
53、一台测量范围为50-150Kpa绝压的绝对压力变送器在校验时,发现只要

通上电源,仪表就有12mA输出,这种现象是正常的
答案:对
54、对一台迁移量为±6000Kpa,测量范围为1000~6000Kpa的差压变送器可

以用于-6000~-2000Kpa测量范围的工作场所
答案:错
55、补偿导线也可以直接埋地敷设
答案:错
56、压力表取压时,若管道内测量介质是蒸汽时,取压口应在管道中心线以

下0~45度夹角内
答案:错
57、标准节流装置是在流体的层流型工况下工作的
答案:错
58、使用U型管压力计测得的表压值与玻璃管断面面积的大小有关
答案:错
59、在液柱式压力计中封液在管内的毛细现象所引起的误差并不随液柱高度

变化而改变,是可以修正的系统误差
答案:对
60、劳动保护和安全生产经常化、制度化、群众化是没有必要的
答案:错
61、平衡锤在中间时,实际液面在中间
答案:对
62、浮球脱落后,输出示值跑最大
答案:对
63、浮筒液面计的沉筒脱落后,输出指示为零
答案:错
64、使用热电偶配用动圈指示仪测温时,只要补偿导线电阻小于规定值就可

以直接连接,而不影响测量精度
答案:错
65、气动差压变送器如果不当心承受了单向静压应重新调整零位;这时如果

仪表输出值变化很大,必须从反方向给予单向静压后,再调整零位
答案:对
66、标准压力表的精度等级不应低于0.25级       ?
答案:错
67、弹簧管压力表测的是绝压
答案:错
68、用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于取压点位置和容器横

截面
答案:错
69、保护管可能受到雨水或潮湿气体浸入时,应在其可能积水的位置安转排

水设施
答案:对
70、变送器装的离生产装置愈近,导压管愈短,则测量精度愈高   ?
答案:对
71、K型热电偶的E(2000C,1000C)等于E(1000C,00C)
答案:错
72、调节阀的执行机构可分为电动、液动、气动三种
答案:对
73、分程调节系统就是一个调节器,同时控制两个或两个以上的调节阀,每

一个阀根据工艺的要求,在调节器输出的一段信号范围内工作
答案:对
74、热电偶的冷端温度补偿是将冷端温度延伸到温度恒定的地方
答案:对
75、由于微分调节规律具有超前作用,因此调节器加入微分作用主要是用于

克服调节对象的纯滞后
答案:错
76、零点迁移的实质是改变仪表量程
答案:错
77、用差压变送器测量流量,当启动仪表时,关闭平衡阀,双手同时打开正

负压阀
答案:错
78、流量越大,靶式流量计上所受的力越大
答案:对
79、零点迁移的实质是改变量程范围
答案:对
80、弹簧管的横截面都是做成扁圆或椭圆的
答案:对
82、一般地被测参数的最大值应不超过仪表量程的3/4
答案:对
83、某仪表经校验知其δ=±1.2%该精度应为1.0级
答案:错
84、压力式液位计,可用来测量敞口容器中的介质液位
答案:对
85、用静压式液位计测量液位时,介质密度变化对测量无影响
答案:错
86、浮球脱落后,输出信号为20mA
答案:对
87、沉筒液面计的沉筒脱落后,输出为零
答案:错
88、某支热电偶的长度20cm,但现库里没有找到,找一个分度号,材质相同

的热电偶长30cm,去芯10cm,这样替代原热电偶完全可以
答案:对
89、对于爆炸危险场所,常选用电动仪表
答案:错
90、某热电偶的直径为0.5mm,现找一个材质,分度号,长度相同的直径为

0.8mm的热电偶替代,完全可以
答案:对
91、在现场,可以完全按照放线的标签或者记号来进行仪表接线
答案:错
92、DDZ-Ⅲ型调节器的输入信号是1~5VDC
答案:对
93、长度大于1米的就地检测压力管线,需要保温拌热
答案:对
94、灌隔离液的差压流量计在开启和关闭平衡阀时,需要按照步骤操作,注

意防止隔离液被冲走
答案:对
95、用浮筒式液位计测量液位时,液位越高,扭力管产生的扭角越大
答案:错
96、测量蒸汽流量的差压变送器打开一次阀后,立即把表投上,投表的顺序

是先开负压阀,关闭平衡阀,再开正压阀
答案:错
97、一般情况下,在管道中心线的流速等于零
答案:错
98、对于电Ⅲ型液位变送器,当液位在50%时,输出信号为12mA
答案:对
99、补偿导线即是热电偶的延长,又是冷端补偿
答案:错
100、热电偶的热电特性是线性的
答案:错
101、比例调节器总会产生余差
答案:对
102、偏芯旋转阀适用与低压差,大流量气体的场合
答案:对
五、简答题
1. 建立岗位责任制的思想要求是什么?
答:人人有专责、事事有人管、办事有标准、工作有检查。
2.岗位练兵“四过硬”是什么?
答: 本岗位操作技术过硬,所管设备使用维护保养过硬,产品(工程)质

量过硬,复杂情况下处理问题过硬。
3.交班日志应包括哪些内容?
答:1)接班情况。
2)本班情况:本班出勤及好人好事,生产任务完成情况、工序管理情况。
3)安全生产情况、工具设备情况。
交班情况:注意事项,遗留问题及处理意见,上级指示
4.“三不动火”的内容是什么?
答:没有动火票不准动火;没有防火措施和防火措施没落实不准动火;没有

监火人或监火人不在场不准动火。
5.什么是事故的“四不放过”?
答:事故原因分析不清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;没

有防范措施和防范措施没有落实不放过;事故责任者没有受到处罚不放过。
6.什么是仪表管理“五个做到”?
答:做到测量准确、控制灵敏、安全可靠、记录完整、卫生清洁。
7.什么是仪表维护的“四定”?
答:定期吹扫、定期润滑、定期校验、定期维护保养。
8.标准计量器具检查的六项内容是什么?
答:标准器具有周期检定证书;配套仪器设备齐全完好;环境条件符合要求

;技术挡案齐全;检定人员有检定证书;检定方法符合规程。
9.  什么是“三级安全教育”?
答:新工人进厂必须进行的厂级安全教育、车间级安全教育和班组安全教育

,简称“三级安全教育”。
10. 禁火区域内动火划分几个等级?
  答: 禁火区域内动火根据危险程度划分为三个等级。
   一类动火:易燃易爆生产装置、设备管道及其周围动火。
二类动火:固定动火区及一类动火范围以外区域的动火。
   特殊动火:具有特殊危险的作业和地区的动火。
11.  什么是燃烧?燃烧必须同时具备哪些条件?什么是爆炸?
答:燃烧是伴随有发热、放热的化学反应。
燃烧必须同时具备可燃物存在,助燃物存在,有着火源。
爆炸时物质有一种状态迅速转变为另一种状态,并在瞬间翻出巨大能量,同

时产生巨大声响的现象。
12.常用防毒面具有哪些?
答:常用防毒器具分过滤式和隔离式两大类。过滤式防毒器具有简易防毒口

罩、橡胶防毒口罩,以及各种型号的带滤毒罐的防毒面具;隔离式防毒面具

又可分为两小时的氧气呼吸器及长管式防毒面具。
13.什么叫仪表的防爆?仪表引起爆炸的原因是什么?
答:仪表的防爆是指仪表在含有爆炸危险物质的生产现场使用时,防止由于

仪表的原因(如火花、温升)而引起的爆炸。
仪表引起爆炸的原因主要是由于火花。因此凡爆炸现场应采用防爆仪表,并

有良好的接地或接零措施。
14、隔爆型仪表有何特点?
答:特点是:将仪表中正常工作和事故状态下可能产生火花、电弧的部分放

在一个或分放在几个外壳中。这种外壳除了将火花、电弧与使用环境中的爆

炸性气体隔开以外,还具有一定的强度,各零部件间的联接有一定的结构形

式和结构参数。从环境中进入壳内的爆炸性气体与空气的混合物被火花、电

弧引爆时,外壳不致被破坏,不会通过隔爆面引爆环境中爆炸性气体与空气

的混合物。
15.什么叫绝对压力,表压及真空度?
答:(1)绝对真空下的压力称绝对零压,以绝对零压为基准来表示的压力

叫绝对压力;(2)测量流体压力用的压力表上的读数叫表压,是流体压力

与该处大气压的差(3)如被测流体的绝对压力低于大气压力则压力表所得

压力为负压,其值称为真空度。
16、在爆炸危险场所进行仪表维修时,应注意哪些问题?
答:(1) 应经常进行检查维护,检查时,应察看仪表外观、环境(温度、湿

度、粉尘、腐蚀)、温升、振动、安装是否牢固等情况。
(2) 对隔爆型仪表,在通电进行维修切不可打开接线盒和观察窗,需开盖维

修时必须先切断电源,决不允许带电开盖维修。
(3)维修时决不允许产生冲击火花,所使用的测试仪表应为经过鉴定的隔爆

型或本安型仪表,以避免测试仪表引起诱发性火花或把过高的电压引向不适

当的地方。
17、什么叫隔离?何种情况下应采用隔离方式进行测量?
答:隔离是采用隔离液、隔离膜片使被测介质与仪表部件不直接接触,以保

护仪表和实现测量的一种方式。
对于腐蚀性介质,当测量仪表的材质不能满足抗腐蚀的要求时,为保护仪表

,应采用隔离。
对于粘稠性介质、含固体物介质、有毒介质,或在环境温度下可能汽化、冷

凝、结晶、沉淀的介质,为实现测量,可采用隔离。
18、在有毒介质设备上如何进行仪表检修?
在有毒介质设备上进行仪表检修之前,先要了解有毒介质的化学成分和操作

条件,准备好个人防护用品。还要由工艺负责人签发仪表检修作业证,派人

监护,确认泄压以后才能检修。拆卸一次仪表时操作人员不能正对仪表接口

,要站在上风侧。一次仪表拆下之后要在设备管口上加堵头或盲板。拆下仪

表插入部件应在室外清洁干净后才能拿回室内维修。
19、调节阀“PN”,“DN”分别表示什么意思?单位是什么?
答:“PN”公称压力,单位:MPa;DN:公称直径,单位:mm
20.简述节流孔板有哪几种取压方式?最常用的有哪几种?
答:(1)角接取压法(2)法兰取压法(3)理论取压法(4)径距取压法(

5)管接取压法。常用的有角接取压法和法兰取压法
21、DDZ-Ⅲ型仪表中,为什么现场与控制室间采用4~20mA信号,而控制室内

部采用1~5V电压信号?
答:4-20mA电流信号适宜现场和控制室间远距离传送,可避免传输线上压降

损失引起的误差;1-5V电压信号适宜于控制室内部短距离联络,仪表间可以

并联连接,便于设计、安装和维修。
22、什么是差压变送器的静压误差?一般允许静压误差为多少?
答:向差压变送器正、负压室同时输入相同的压力时,变送器的零位会产生

偏移,其值随静压的增加而变化。这种由静压而产生的误差称静压误差,一

般要求输出零位变化不应超过满量程的3%。
23、仪表调校用气源具备的条件是什么?
答:仪表用气源应清洁、干燥,露点至少比最低环境温度低10℃,气源压力

应稳定,波动不应超过额定值的±10%
24、弹簧压力表校验时常见的问题有哪些?
答:(1)刻度范围内指示值与标准值不符,过大或过小;
(2)在校检过程中上升或下降指示值与标准值不符,过大或过小;
(3)校验时表针有跳动现象
25、设备安装应选在哪些位置较合适?
答:应先在便于检查、维修、拆卸,通风良好,且不影响人行和邻近设备安

装与解体的场所。
26、什么是反馈?什么是正反馈和负反馈?
答:把系统的输出信号直接或经过一些环节重新引回到输入端的做法,叫做

反馈。
反馈信号的作用方向与设定信号相反,即偏差信号为两者之差,这种反馈叫

做负反馈;反之为正反馈。
27、写出5种非法定压力单位与法定压力单位pa(帕斯卡)之间的换算关系


答:  1毫米水柱 = 9.80665Pa ≈ 9.81 Pa
      1毫米汞柱 = 133.322 Pa ≈ 1。333×102 Pa
      1工程大气压=9.80665×104Pa ≈9.81×102 Pa
            1物理大气压=101325 Pa ≈1.0133×105 Pa
      1巴(bar) = 1000mbar =105 Pa
28、测温元件在管道,设备上安装时,固定方式有哪几种?各适合什么场合


答:有两种:一种螺纹连接固定,一种法兰连接固定。
第一种一般适用于无腐蚀性介质的管道上,具有体积小,安装较紧凑的优点


第二种适用于在设备上安装,在高温,强腐蚀性介质,结焦淤浆介质,剧毒

介质,粉状介质等也应采用法兰固定,方便维护。
29、电动仪表在通电前应做哪些检查?
答:应先检查其电气开头的操作是否灵活可靠。电气线路的绝缘电阻值,应

符合国家仪表专业标准或仪表安装使用说明中的规定。
30、为什么压力、流量的调节一般不采用微分规律?而温度、成分调节多采

用微分调节规律?
答:对于压力、流量等被控变量来说,对象调节通道时间常数To较小,而负

荷又变化较快这时微分作用和积分作用都要引起振荡,对调节质量影响很大

,故不采用微分调节规律。
而对于温度、成分等测量通道和调节通道的时间常数较大的系统来说,采用

微分规律这种超前作用能够受到较好的效果。
31、在未知量程的情况下,如何正确使用数字万用表测量电压、电流?
答:测量电压、电流时,如不能估计合理的量程,则应置于最大量程档,然

后根据情况选择准确的量程。
32、标准电阻通常做成四个端钮,较粗的一对是什么端钮?较细的一对是什

么端钮?标准电阻上标明的阻值是两个什么端钮间的阻值?
答:较粗的一对是电流端钮,较细的一对是电位端钮。标准电阻上标明的阻

值是两个电位端钮间的阻值。
33、选用检流计时,应主要注意哪两项指标?
答:一是灵敏度的大小,二是阻尼状态
34、兆欧表的用途是什么?
答:兆欧表又叫摇表,是一种测量绝缘电阻或高电阻的仪表。
35、什么是检流计的电流灵敏度?
答:检流计偏转角度与被测电流的比值,即单位被测电流的指示分值就是检

流计的电流灵敏度。
36、直流电位差计由哪三个最基本的回路组成?
答:直流电位差计由工作电流回路、标定工作电流回路、测量回路这三个最

基本的回路组成。
37、仪表阀门有哪些类型?
答:有
(1)切断阀,包括截止阀、球阀、闸阀、旋塞阀,用于开启或关闭管路
(2)止回阀,用以防止管路内介质倒流
(3)节流阀,用以调节管道内介质的流量
(4)减压阀,用以降低管路内介质压力
(5)疏水阀,用以排放蒸气系统的冷凝水
38、防火防爆的基本原理和方法是什么?
答:发生燃烧必须具备三个条件,防火防爆的基本原理和方法是设法消除这

三个条件:(1)控制可燃性物质,防止可燃气体、蒸气和可燃粉尘和空气

构成爆炸性混合物;(2)清除着火源;(3)隔绝空气,去掉助燃物质如氧

气,氯气,氯酸钾,高锰酸钾等。
39、仪表室内仪表盘、箱安装的注意事项是什么?
答:(1)安装、组对仪表盘、箱时,应由专人指挥,盘前、盘后的作业人

员应密切配合。
(2)仪表盘、箱顶部及其支架、槽架,均不得存放工具或其它元件。
40、有一台电Ⅲ型温度变送器,量程为0~5000C,当输入为1000C、2500C时

输出是多少?若环境温度从0~300C时,输出如何变化?
答:输入为100℃时,输出为7.2mA;
输入为250℃时,输出为12mA;
环境温度变化,输出不变。
41、在热电偶安装中,热电偶的热端接地与不接地有何区别?
答:热电偶安装时热端与保护管的管壁接触(相当于接地)较不与保护管接

触测量滞后要小的多,同时还可以减小干扰,提高测的量的可靠性与精确度

。但是热电偶的工作端能否接地须视二次表输入电路的结构形式而定。热电

偶热端接地要求二次表输入电路与热电偶的热端不能有公共的接地点。
42、电缆线敷设前后应做哪些工作?
答:电缆敷设前,应做外观检查,并作直流500伏兆欧表测量绝缘电阻,其

电阻值不应小于5兆欧;当有特殊规定时,应符合其规定。电缆(线)敷完

毕,应进行校线及标号,并再次测量其绝缘电阻。
43、什么是压力,它的法定计量单位是什么?
答:压力是垂直均匀地作用在单位面积上的力。它的法定计量单位是帕斯卡

(简称帕,符号为Pa),1Pa就是1牛顿(N)的力作用在1平方米面积上所产

生的压力。
44、如果工艺要求仪表允许误差≤±0.2%,应选用哪一精度等级的仪表?  
答:选1.5级以下精度的。      ?
45、自动调节系统常用的参数整定有几种方法?请逐一列出。
答:反应曲线法,临界比例度法,衰减曲线法,经验法。
46、请说出常用的三种节流装置的名称?
答:孔板,喷嘴,文丘利管。
47、自动电子电位计是与什么测温元件配合的?自动平衡电桥是与什么测温

元件配合的?
答:(1)与热电偶配合;(2)与热电阻配合
48、当热电偶或补偿导线短路时,操作站仪表值约为多少?但热电偶或补偿

导线断路时,操作站仪表值约为多少?
答:(1)短路时为短路处或室温(2)断路时,示值不动或仪表上限值。
49、带隔离液的显示控制仪表波动大时,仪表应如何处理?
答:(1)自动改手动;(2)打隔离液;(3)仪表正常后,投入运行
50、阀门定位器的作用有哪些?
答:(1)改善调节阀的静态特性,提高阀门位置的线性度。(2)改善调节

阀的动态特性,减少调节性好的传递滞后。(3)改善调节阀的流量特性。

(4)改变调节阀对信号压力的相应范围,实现行程控制。
(5)使阀门动作反向。
六、问答
1、什么是DCS?
答:DCS也称分散式控制系统,它是利用计算机技术、控制技术、通信技术

、图形显示技术实现过程控制和过程管理的控制系统。
2、什么是ESD系统?目前ESD产品主要有哪几种类型?
答:ESD是Emergency Shutdown System的简称,中文的意思是紧急停车系统

,它用于监视装置或独立单元的操作,如果生产过程超出安全操作范围,可

以使其进入安全状态,确保装置或独立单元具有一定的安全度。
目前市场上销售的产品主要有双重化诊断系统、三重化表决系统和从双重化

诊断系统发展出来的四重化诊断系统。
3、检测元件与变送器有何区别?
答:检测元件直接响应被测变量之值,并将它转换成适于测量的形式。变送

器是借助检测元件接受被测变量,并将它转换成标准输出信号。
4.在计算节流装置时,为什么要知道气体的压缩系数?
答:在计算节流装置时,须知道被测流体的密度而气体压缩系数是计算高压

气体密度不可缺少的参数。
5.有人在校验压力表时经常用手轻敲表壳,这样允许吗?
答:校验压力表时轻敲表壳是必要的。但敲后指针变动量不得超过最大允许

基本误差绝对值的1/2,轻敲表壳前后的示值与标准器示值之差均应符合仪

表精度要求。同一检定点在升压时轻敲后和降压时轻敲后的读数之差不应超

过最大允许基本误差的绝对值。
6、调整差压变送器时,零点和量程会不会相互影响?     
答:调整量程时,因为是改变了仪表的力平衡关系,所以影响零点。调整零

点时,虽也会引起膜盒、密封膜片、拉条等弹性元件的位置变化,因而产生

附加力,但是很微小,所以一般不影响量程。 
7、论述用热电偶测温需进行冷端补偿的原因?
答:在热电偶分度表中被测温度与热电偶电势之间的对应值是热电偶冷端温

度为0℃时测得的,当冷端温度随环境升高时,热电偶热电势将减少,说明

热电势既决定于热端温度,也决定于冷端温度。如果冷端温度自由变化,会

引起测量误差,因此必须进行冷端补偿。
8、状态监测仪表安装注意事项是什么?
答:(1)轴监视仪表探头安装应在压缩机安装完毕,机轴置于工作位置时

进行,探头与轴的间隙应处于探头特性曲线的中点,可通过监测仪调整,在

监测仪表指示为零时固定探头。
(2)探头安装时不得碰断探头上专用电缆。
(3)探头与前置放大器间的连接应用专用同轴电缆,该同轴电缆的阻抗应

与前置放大器、探头相匹配。
9、试述用电流表测量电流的方法,如何使测量准确?
答:用电流表测量电流时,应将电流表串入电路中,测量时,应注意正负极

性连接正确,为了测量准确,应尽可能选内阻小的电流表,尤其是测量微小

电流时,更应注意电表内阻的影响。
10、说明下列密封材料的主要用途:聚四氟乙烯生料带、聚四氟乙烯衬垫制

品、橡胶板、石棉板、金属缠绕式垫片、不锈钢透镜垫片、真空脂
答:(1)聚四氟乙烯生料带用于管螺纹接头的密封;(2)聚四氟乙烯衬垫

制品,用于腐蚀性介质密封填料或垫片;(3)橡胶板、石棉板,用于制作

低压用垫片:(4)金属缠绕式垫片,用于高温、中压接头密封;(5)不锈

钢透镜垫片,用于腐蚀性介质、高压接头密封;(6)真空脂,气动仪表接

头的密封。
11、对仪表用防腐隔离液有哪些要求?
答:仪表防腐隔离液是将变送器和导压管与具有腐蚀性的被测介质相隔离,

达到防腐作用,在选用隔离液时有如下要求;(1)与被测介质接触呈惰性

,不互相溶解,长期使用不变质(至少半年以上不变质)。(2)热稳定性

好,不易挥发,具有高沸点,低凝固点(-40)性能。(3)如果被测介质是

液体,则要求隔离液与被测介质二者之间有一定的比重差,防止互混。当被

测介质是低沸点液体时,要选比重大的隔离液,防止介质汽化时带走隔离液


12、气动调节阀的辅助装置有哪些?起什么作用?
答:气动调节阀的辅助装置主要有如下一些:
     阀门定位器——包括电气阀门定位器和气动阀门定位器,用于改善调

节阀的工作特性,实现正确定位;
     阀位开关——显示调节阀上、下限的行程工作位置;
     气动保位阀——气源故障时,保持阀门当时位置;
     三通、四通电磁阀——实现气路的自动切除;
     手轮机构——系统故障时,可切换进行手动操作;
     空气过滤减压阀——净化气源,调节气压;
     储气罐——气源故障时,由它取代,使阀能继续工作一段时间;
13、用孔板测量流量,孔板装在调节阀前为什么是合理的?
答:用节流装置测量流量的理论推导中,理论上有两个假设,即流体流动是

连续的,并且流体流动过程中遵守能量守恒定律,这就告诉我们,孔板不能

安装在气液两相并存的地方,以免增大测量误差。有的液体(如液化烃)经

调节阀降压后,有时会有部分气化,形成两相共存,因此流量孔板应尽量安

装在调节阀前,这种安装方式是合理的。
14、设置锅炉控制系统的基本要求有那些?
答:(1)要保证蒸汽压力的恒定。因为设置锅炉的目的就是为了获得一定

压力的蒸汽。
(2)在在安全的工况下运行,因此,锅炉汽包的液位调节很重要。如果汽

包液位过高,将使蒸汽带水,会使某些设备,如汽轮机的叶片损坏;如果汽

包液位过低,锅炉有被烧坏或发生爆炸的危险,所以,汽包液位也必须要控

制。
        (3)使锅炉在经济的工况下运行,对燃烧过程加以控制,保持合

理的空气过剩系数,节约能源。
15.本质安全型仪表有何特点?使用于什么场合?
答:本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。其特点是:仪表在正常状态下和

事故状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引起爆炸性混合物

发生爆炸。其防爆措施为: 
(1)采用新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工

作电流下工作。
(2)用安全栅把危险场所和非危险场所的电路分隔开,限制由非危险场所传

递到危险场所去的能量。
(3)仪表的连接导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以减少电路中的

贮能。
本质安全型仪表的防爆性能不是采用通风、充气、充油、隔爆等外部措施实

现的,而是由电路本身实现的,因而是本质安全防爆的。它能使用于一切危

险场所和一切爆炸性气体、蒸汽、混合物,并可以在通电的情况下进行维修

和调整。但是,它不能单独使用,必须和本安关联设备(安全栅)、外部配

线一起组成本安电路,才发挥本安功能。
16、下在仪表位号中字母代号第一位字母的含义是什么?
A:分析 C:电导率 D:密度 F:流量 H:手动 L:物位 M:水分或湿度 P

:压力、真空 Q:数量或件数  R:核辐射 S:速度、频率 T:温度 W:重

量、力 Z:位置
17、怎样操作仪表三阀组,需注意什么?
答:操作仪表三阀组,需注意两个原则:
①        不能让导压管内的凝结水或隔离液流失。
②        不可使测量元件(膜盒或波纹管)受压或受热。
18、有人认为,调节阀的气开、气关就是正作用与反作用,这种理解对吗?

为什么?
答:这种理解不对!
调节阀由执行机构和阀体两部分组成。调节阀一般采用气动薄膜(有弹簧)

执行机构,对于执行机构而言,其作用方式有正、反两种。信号压力增大时

,推杆下移的叫正作用执行机构;信号增大时,推杆上移的叫反作用执行机

构。
阀体部分分为正、反装两种。阀杆下移时,阀芯与阀座间流通面积减小的称

为正装式,反之称为反装式;
调节阀的作用方式分为气开和气关两种,有信号压力时调节阀关,无信号压

力时调节阀开的为气关式,反之为气开式。气开、气关是由执行机构的正、

反作用和阀体部件正反装组合而成,组合方式如下:
执行机构        阀体部件        调节阀        执行机构        阀体

部件        调节阀
正        正        气关        反        正        气开
正        反        气开        反        反        气关
所以,把气开、气关理解为正、反作用是不对的。
19、气开气关调节阀如何选择?
答:主要是从生产安全角度和工艺要求考虑的,当信号压力中断时应避免损

坏设备和伤害操作人员。如阀门处于开的位置时危害性小,则应选气关式反

之选用气开式。
20、控制阀在小开度下会产生什么问题?
答:(1)阀在小开度时,节流间隙小,流体速度大,液体介质易产生闪蒸

。所以对节流体造成机械冲刷或气蚀,从而缩短阀的使用寿命。
(2)阀在小开度时所受的不平衡力大,造成阀的稳定性差,容易产生振荡


21.什么叫仪表的灵敏度、回差、分辨率?
答:仪表的灵敏度是指其输出信号的变化值与对应的输入信号的变化值的比

值。回差(也叫变差)是当输入量上升和下降时,同一输入的两相应输出值

间(若无其他规定,则指全范围行程)的最大差值。分辨率反映仪表对输入

量微小变化的反应能力。
22.热电阻由几部分组成?引线为什么采用三线制?
由热电阻体、绝缘套管、保护套管及接线盒组成。采用三线制的目的是减少

引线电阻变化引起的附加误差。
23.补偿导线与热电偶配套使用时,应注意那些问题?
答:(1)补偿导线必须与热电偶配套,不同型号的热电偶应选用不同的补

偿导线。
(2)补偿导线与热电偶连接时应正极接正极,负极接负极。
(3)补偿导线与热电偶连接的两个接点必须同温。
24.什么是调节阀的流通能力,确定流通能力的目的是什么?
答:流通能力C表示调节阀的容量,其定义为:调节阀全开,阀前后压差为

0.1MPa、流体重度为1g/cm3,每小时通过阀门的流体流量m3或kg。流通能力

C表示了调节阀的结构参数,根据调节阀C值,查出公称直径和阀门直径。
25、为什么联锁系统用的电磁阀往往在常通电状态下工作?
答:这是从确保安全可靠的角度考虑的。
(1)        石油、化工装置的联锁系统是为了保证安全生产、预防事故

发生而设置的,对其发信器件和执行机构的可靠性要求很高。联锁系统中的

电磁阀,平时不动作,一旦发生事故才动作。由电磁阀的工作原理可知,通

电时,线圈吸合动铁心,带动阀件进行切换,断电时,靠复位弹簧的作用,

使动铁心和阀件回到原来位置。如果平时长期不通电,由于生锈、脏物侵入

等原因,可能使动铁心和阀件卡住,一旦发生事故断电时,靠复位弹簧的作

用,能可靠地进行切换。
(2)        (2)平时处于断电状态,难以知道电磁阀工作是否正常。而

平时处于通电状态,一旦电磁阀本身发生故障,可随时检查出来,这对于保

证联锁系统的可靠性来说,是十分重要的。
(3)        当发生停电事故时,电磁阀仍能可靠动作。
由于上述原因,联锁系统用的电磁阀一般要在常通电状态下工作,这与电磁

阀使用说明书上介绍的情况恰好相反,因此,常开场合应选用常闭型电磁阀

,常闭场合应选用常开型电磁阀。
26、PLC安装时输入接线有何要求?
答: ① 输入接线的长度不宜过长,一般不超过30米。  
②        在线路过长时,可采用中间继电器进行信号转化,或采用远程

I/O单元。
③        输入接线的COM端与输出接线的COM端不能接在一起。  
④        输入接线与输出接线应分开敷设
⑤        为防止输入接线引入高压信号,可在输入端设置熔丝设备或二极

管等保护元件。
27.自力式调节阀有何特点?适用于什么场合?
答:自力式调节阀也称直接作用调节阀,它是一种不需要任何外加能源,并

且把测量、调节、执行三种功能统一为一体,利用被调对象本身的能量带动

其动作的调节阀。它具有结构简单、价格便宜、动作可靠等特点。适用于流

量小、调节精度要求不高或仪表气源供应困难的场合。
28.普通热电偶由几部分组成?
答:热电偶由热电极、绝缘套管、保护套管和接线盒等几部分组成。
29.调节阀的填料起什么作用?常用的填料有哪几种?
答:调节阀的填料装于上阀盖的填料室内,其作用是防止介质因阀杆移动而

向外泄漏。常用的填料有V形聚四氟乙烯填料和O形石墨填料两种。其中:V

形聚四氟乙烯填料分为60゜ V形四氟填料和90゜ V形四氟填料,分别用于普

通阀和高压阀。
30.现场总线通信方式时,一对传输线上可并联挂接多台变送器,请问有哪

些好处?
答:① 节省电缆及有关的设备安装材料。②设计、安装工作减少。③控制

系统规模可以扩大,装置的自动化水平更加提高。④调试维护方便。
31.在线分析仪常用的标准气体和辅助气体有那些? 
答:标准气体分为二元、三元和多元。其中二元标准气体常称为量程气。此

外,仪器零点校准用的单组分高纯气体也属于标准气体,常称为零点气。
    辅助气体有:参比气,载气,燃烧气和助燃气,吹扫气,伴热蒸汽
32.样品处理系统的作用是什么?
答:作用是保证分析仪在最短的滞后时间内得到有代表性的工艺样品,样品

状态(压力、温度、流量和清洁程度)适合分析仪所需的操作条件。
33.什么是在线分析仪表?在线分析仪表如何分类?
答:在线分析仪表又称过程分析仪表,是直接安装在工艺流程中,对物料的

组成成分或物性参数进行自动连续分析的一类仪表。
按被测介质的相态分:  在线分析仪表可以分为气体分析仪和液体分析仪两

大类。
按测量成分或参数分:  可分为氢分析仪、氧分析仪、PH值测定仪、电导率

测定仪等。
按测量方法分:  可分为光学分析仪、电化学分析仪、色谱分析仪、物性分

析仪、热分析仪器等多种类。
34.工业PH计有那些部分组成?各部分的作用是什么?
答:由检测器(也叫发生器)和转换器(也叫变送器)两和部分构成。
检测器:是由指示电极、参比电极组成。当被测溶液流经检测器时,电极和

被测溶液就形成一个化学原电池,两电极间产生一个原电势,该电势的大小

与被测溶液的PH值成对数关系,它将被测溶液的PH值转变为电信号。
转换器:由电子部件组成,其作用是将电极检测到的电势信号放大,并转换

为标准信号输出。
七、计算
1、有一温度仪表,测量范围为0~8000C,已知最大绝对误差为±80C,求其

精度等级。
解:1、设基本误差为δ,最大绝对误差为△max:

故仪表精度为1级。

2、有一台无冷端补偿的测温仪表配以EA-2热电偶测量温度,测得热电势E(

t,to)=14.3mV,冷端温度为250C,E(250C,00C)=1.64mV,问实际温度

为多少?
解:实际热电势:E(t,0℃)=E(t,25℃)+ E(25,0℃)=14.3mV+1.64mV 

=15.94mV

3、有一压力调节系统,当调节器输出为12mA时,求调节阀开度百分值是多

少?
  设开度x%   调节器输出最大s=20-4=16mA 
   100%/S= x%/(12-4)  的x%=50% 调节阀开度50%

4、有一温度调节系统,当调节阀开度为30%时,求此时调节器输出电流为多

少?
设调节阀电流 xm,调节器输出最大s=20-4=16 mA
100/16=30/(xm-4)  xm=8.8 mA

5、压力表量程范围0--1.6MPa,精度1.5级,求该表允许最大绝对误差是多

少?
允许最大绝对误差是 △max=(1.6-0)*1.5%=0.024MPa   

7、有一台范围为0~5000C测温仪表校验时测得正反行程的最大绝对差值为

20C,问此表变差是多少?
变差=(最大绝对差值/(上限值-下现值))*100%=0.4%

6、用水校法标定浮筒液位计,其被测液位比重ρ1=1.2,液位变化满量

500mm,求输出电流值。
X=16*ρ/ρ1 + 4 
其中 16 mA比重为水的输出电流,ρ=1水的比重
4 mA  零点输出电流
X=16*1/1.2+4= 17.33mA

7、有一台电流表共有两档,一档是0~25mA,另一档为0~50mA,它的精确度

为0.5%,用来校对温变的输出,应选哪一档,为什么?
两者的误差:δ1=(25-0)*0.5%=0.125
δ2=(50-0)*0.5%=0.25
δ2>δ1所以应选用0—25 mA这一档

8、有两台测温仪表,其测量范围分别为0~8000C和600~11000C,已知其最大

绝对误差为±6,试分别确定它们的精度等级。
   基本误差△max=6   δ=△max/(△上-△下)×100%
      δ1=6/(800-0) ×100%=0.75%
δ1=6/1110-600) ×100%=1.2%
根据仪表精度等级系列  0~8000C的仪表精度定为1极
600~11000C的仪表精度定为1.5极

9、有一台电动浮筒液位计测量界面,其浮筒L=800mm,介质密度分别为

ρ1=1.2g/cm3,ρ2=0.8 g/cm3,当用水校验时,求水位变化范围。
   △h=(ρ重-ρ轻)/ρ水×H
△h=(1.2-0.8)/1 ×800=320 mm
当用水校验时水位变化范围0—320mm。

10、现有一台精度等级为0.5级的测量仪表,量程为0~10000C,在正常情况

下进行校验,其最大绝对误差为60C,求该仪表的:
(1)最大相对百分误差  (2)基本误差为多少? (3)允许误差为多少? 

 (4)仪表的精度是否合格?
  (1)最大相对百分误差=绝对误差/(上限—下限)×100%=0.6%
(2)基本误差为  δmax=0.6%
(3)允许误差 =±0.5%
(4)仪表的精度不合格  因为基本误差0.6%大于允许误差±0.5%

11、有一块0~25MPa压力表经校验发现最大绝对误差为0.35MPa,问该表符合

哪精度等级?
    δ=0.35/(25-0)×100%=1.4%   符合1.5级

12、DDZ—Ⅲ型差压变送器测量范围为0~250mmHg相应流量为0~320m3/h,求

输出信号为13.6mA时,差压是多少?相应的流量是多少?
1)  △p/△pmax= △I/△Imax
△p=△pmax×(I-4)/△Imax
=250×(13.6-4)/(20-4)=150mmHg
2) Q/Qmax=(△I/△Imax)0.5
Q={(13.6-4)/(20-4)}0.5 ×320=247.87 m3/h

13、某一电动温度变送器,量程为4000C~6000C输出为4~20mA,当温度从

5000C变化到5500C时,温度变送器输出应从多少变化到多少?
   5000C 时输出:(20-4)×(500-400)/(600-400)+4
      =8+4=12 mA
5500C 时输出:(20-4)×(550-400)/(600-400)+4
      =12+4=16 mA
温度从5000C变化到5500C时,温度变送器输出从12 mA变化到16 mA。

14、若被测介质的实际温度为5000C仪表指示值为4950C,试确定测量温度的

绝对误差,相对误差和对仪表示值的修正值
  测量温度的绝对误差:△X=X—X0=495-500=-50C
对仪表示值的修正值:C=| X-X0|=500-495=50C
相对误差 △X/X0=0.01

15、用吹气法测量稀硫酸的液位见图
   已知稀硫酸ρ=1.25 g/ c m³,测出U形管中的差压为200㎜Hg问储罐中液

位是多少 (1㎜Hg=133.322Pa)?
解:U形管中的压力
    P=200㎜Hg
     =266.66 *102Pa
此压力即为稀硫酸液面至吹气管下端的压力,所以液面至吹气管下端的高度

H为

       H = p/ρg=266.6×102/1.25×104×9.807=217.6cm

吹气管下端至罐底的距离为150㎜;既15㎝,所以液位高度为

217.6+15=232.6㎝=2.326m

16、 使用万用表在控制室测量Pt100三线制热电阻A B间阻值108Ω,A b间

阻值108Ω,B b间阻值8Ω. 108Ω阻值对应温度20℃ 。 100Ω阻值对应温

度0℃。请问热电阻测量的温度是多少?为什么? 
   温度对应的热电阻的阻值 108-8=100Ω,100Ω阻值对应温度0℃  

Pt100三线制热电阻测量时应减去线电阻。

17、 如图 分度号K的热电偶误用了分度号E的补偿导线,但极性连接正确,

则仪表只是如何变化? Ek(500,0)=20.640mv,Ek(30,0)=1.203mv,Ek

(20,0)=0.798mv,Ee(30,0)=1.801mv,Ee(20,0)=1.192mv。T=500℃, T1=30

℃, T2=20℃.(20).
   

热电势为:E= Ek(500,30)+Ee(30,20)
      = Ek(500,0)-Ek(30,0)+Ee(30,0)-Ee(20,0)
=20.640-1.203+1.801-1.192=20.046mV
若正确使用不偿导线热电势为:

E= Ek(T,T2)= Ek(500,20)= Ek(500,0)-Ek(20,0)
=20.640-0.798=19.842 Mv
两者相比,补偿导线用错指示偏高。

18  用标准孔板测量某一管道流量,已知流量范围0—2500N m³/h, 孔板

差压范围 0—100Kpa。
 请问流量在1000N m³/h 时,差压是多少?变送器输出是多少(4—20mA)
    Q/Qmax=(△I/△Imax)0.5          
△p/△pmax= △I/△Imax
△I=△Imax×(Q/Qmax)2
=16×0.16+4=6.56 mA   变送器输出是6.56 mA
△p= △I/△Imax ×△pmax=16 Kpa

19 有一浮筒液位计用来测界面,已知浮筒的重量  W=1760gf,  浮筒的体积

V=1258 c m³,两种液体的重度为γ轻=0.8gf/ c m³和 γ重=1.2gf/ c m³, 

试求输出0%、20%、40%、60%、80%、100%时相应的掛重重量。
解:处于最低界位(输出为0%)时浮筒完全浸没在轻组分的液体中,所受

的浮力为:
Vγ轻=1258×0.8=1006.4(gf) 
这是相应的掛重重量为:
  W- Vγ轻=1760-1006.4=753.6(gf)
处于最高界位(输出为100%)时浮筒完全浸没在重组分的液体中,所受的

浮力为:
Vγ重=1258×1.2=1509.6(gf)
这是相应的掛重重量为:
  W- Vγ重=1760-1509.6=250.4(gf)
因此掛重重量的最大变化量为753.6-250.4=503.2(gf)。把他们分成五等分

(100.64(gf)),便可得出下列关系。




20、 用浮筒液位计测量容积内的液态烃液位。已知液位计的测量范围800mm

液态烃的密度为0.5㎏/c m³,若该液位计使用在0℃以下的环境,水可能冻结

,则用何种介质换算校验?
若用酒精(密度为0.8㎏/c m³)如何校验?
答:在水可能冻结的低温场所,可用酒精作为校验介质(也可用其它不冻不

挥发的液体)。若所用酒精的密度为0.8㎏/c m³,则当液位最高时,向液位

计内所灌酒精的高度为 
H=(0.5×800/0.8)×100%=500㎜
把500㎜分为4等分,当液位为75、50、25、0%时,液位计内所灌酒精的高

度为375、250、125、0㎜。
热工仪表题库b`,U@a
1、下在仪表位号中字母代号第一位字母的含义是什么?ka9+;a
A:分析 C:电导率 D:密度 F:流量 H:手动 L:物位 M:水分或湿度 P

:压力、真空 Q:数量或件数  R:核辐射 S:速度、频率 T:温度 W:重

量、力 Z:位置M
2、母位号在仪表位号中作为后继字母的含义?yQW
A:报警 C:控制 E:检测元件G:视镜、观察 H:高  I:指示   L:灯(

低) M:中间    R:记录或打印    S:开关、联锁:Ss
( 例如:PI:压力表    PS:压力开关)Z@]4
3、台气动调节器运行中出现测量值波动大或静差大,是什么原因?如何处

理?Z(-"ST
答:原因:]<W @e
a)PID参数调整不当。"a0/
b)调节器的静差没调好。Z^
c)仪表外部信号管路堵塞或泄露。Exf0
d)变送器和控制阀故障。=+:Fm
处理:bW^
a)  重新调整PID参数。8t~(S~
b)  重新调整静差。#
c)  检查信号管路。:a
d)  检查处理变送器和控制阀故障。wj
4、薄膜气动调节阀的工作原理?U
答:当信号压力输入薄膜气室,产生推理,使推杆部件移动,弹簧被压缩,

产生的反作用力与信号压力在薄膜上产生的推力相平衡(动态)。推杆的位

移即是气动执行器的行程。hN-SN0
5、气开气关调节阀如何选择?m76%N2
答:主要是从生产安全角度和工艺要求考虑的,当信号压力中断时应避免损

坏设备和伤害操作人员。如阀门处于开的位置时危害性小,则应选气关式反

之选用气开式。$?FNMP
6、定位器有气源调节阀为什么不动作?TJhn
答:1、定位器中放大器的恒节流孔堵塞。Ghx
2、压缩空气中有水分聚集于放大器球阀处。7
7、试述气动仪表日常维护工作?vL5^1L
答:1、检查仪表输出是否正常。A3(2
2、检查仪表供气是否正常。Jxqu
3、检查仪表连接管路、阀门是否有泄露、损坏和腐蚀。[
8、对运行中的带联锁的仪表进行维修时应注意那些方面?ZP}x
答:1、检查维修应有两人或两人以上参加。g
2、维修前必须征得当班操作人员同意并开好工作票。$
3、必须在切断(解除)联锁后再进行检修。+E
4、维修结束应通知当班操作人员在场核实和将联锁恢复。Ay#Y'{
9、控制阀在小开度下会产生什么问题?h7Wb
答:1、阀在小开度时,节流间隙小,流体速度大,液体介质易产生闪蒸。

所以对节流体造成机械冲刷或气蚀,从而缩短阀的使用寿命。}u{sG
2、阀在小开度时所受的不平衡力大,造成阀的稳定性差,容易产生振荡。'
                                                        待续T{dt#{
©空分之家 -- ----空分操作和管理人员的园地。  #fjxa
©空分之家 -- ----空分操作和管理人员的园地。  86qD
©空分之家 -- ----空分操作和管理人员的园地。  Q*
-=-=-=- 以下内容由 xiaoxu1235 在 2007年01月14日 01:51pm 时添加 -=

-=-=-9Z<
填空:WA
1.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶

(总电势值)不会因他们的接入而改变,这是根据(中间导体)定律而得出

的结论。w1:}
2.热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异)、(两接点温度相异

)。$1[rq
3.分度号S、K、E三种热偶中,100℃时的电势分别为(0.645mv)、

(4.095mv)、(6.317mv)。{X(gRo
4.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线)。.+T(3 
5.补偿导线是热偶的延长,但必须考虑热偶冷端的(补偿)。}b
6.弹性式压力计是根据弹性元件的(变形)和(所受压力)成比例的原理

来工作的。Ub
7.常用的弹性式压力表有(膜片)式、(波纹管式)和(弹簧管)式。|h
8.膜片式压力表主要由(测量系统)、(传动系统)、(指示系统)、(

表壳接头)部分组成。E:>Ue&
9.精密压力表精度等级较高,一般有(0.6)、(0.4)、(0.25)级。f9
10.电接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出(报警信号)

。s
11.活塞式压力计一般分为单活塞、双活塞两种,其工作原理是(静压平衡

)。2O
12.活塞式压力计上的砝码标的是(压力)。[gh,
13.气体压力变送器可分为两大类,分别是按(位移平衡)原理构成的压力

变送器和按(力平衡)原理构成的压力变送器。 4PRzR
14.1千克力=(9.8)牛顿       1MPa=(10×6)Pa'
15.单位时间内流过的流体以体积表示的称为(体积流量),用(Q)表示

。d9
16.气体的密度随(温度)升高而减小,随(压力)的增大而增大。3P:"v
17.气动差压变送器一般都是基于(力矩平衡)原理工作的。?
18.气动差压变送器在结构上由(测量 )和(力-气转换)两部分组成。

bn+\
19.差压变送器的膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼

)作用,所以仪表输出平稳。1Gpq
20.玻璃液位计是根据(连通器)原理工作的。[D-|x
21.静压式液位计是根据流体(静压)平衡原理工作的。TcHz
22.法兰式差压变送器的型号后面带"A"表示可进行(正)迁移,带"B"表示

可进行(负)迁移。@i
23.浮筒式液位计测量液位是基于(阿基米德)原理。2Z5b
24.浮球式液位计是根据(恒浮力)原理。?@<BX
25.一个10的电阻上加载220VAC电压,那么流过此电阻上的电流在理论上应

该是(22A)。*t
26.因半导体中掺加的杂质不同,含杂质半导体可分为(N)型半导体和(P

)型半导体两类。g=\
27.PN结的特性是(单向导电性)和(电容效应)。\<T_81
28.二极管的击穿分两种,一种是(雪崩)击穿,另一种为(齐纳)击穿。

GrV,
29.数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。b W9@
30.自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送

器)四大部分组成。{
31.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例

积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。=
32.在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为

(测量误差)。4+`J
33.系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环)系统

。P@
34.调节阀所能控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀的(

可调比),以R表示。4U84
35.在物理学中,流体的液位用(L)表示。DGA
36.流体的流量与其压力成(方根)关系。%8%dg#
37.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀。d;,u
38.调节阀调节低差压,大流量气体,可选用(蝶阀)。/
39.即调节,又要切断时,可选用(偏心旋转)阀。"_1A
40.汽包给水调节阀应选用(气关)式或附加保位阀。z
41.当调节阀摩擦力大,需要精确定位的场合需要采用(阀门定位器)。

LRx/
42.气动调节阀中阀门定位器包括(电气)阀门定位器和(气动)阀门定位

器。v]
43.可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~

20mA)。6
44.PMK可编程调节器共有三类模块,它们分别是(输入模块)、(控制运

算模块)和(输出模块)。Bgq+_I
45.在自动化领域中,把被调参数不随时间而变化的(平衡状态)称为系统

的静态。,9B/T
46.动系统中静态是(暂时的)、(相对的)、(有条件的)。(
47.在热电阻温度计中,R0和R100分别表示(0℃)和(100℃)时的电阻值

。+GuET
48.仪表测量中的五大参数是(温度)、(压力)、(物位)、(流量)、

(在线分析)@~~]
49.锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成

三冲量液位控制系统。T:P2
50.250Pa=(25)mmH2OAlDS
51.反馈分为(正)反馈和(负)反馈。LdORfg
52.管道内的流体速度,一般情况下,在(管道中心线)处的流速最大,在

(管壁)处的流速等于零。/d
53.若(雷诺数)相同,流体的运动就是相似的。4:Y
54.中差压变送器的膜盒比高差压的(大),而比低差压的(小)。nW
55.转子流量计是属于(恒压)降流量计。R(Y
56.涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。91Gh
57.涡轮流量变送器应(水平)安装。uJTMo5
58.用压力表测量液位时,仪表安装的高度应与零液位的高度(相同),否

则,应对(高度差)进修正。l
59.摄氏100℃,相当与华氏(212)℉。KzC{"
60.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(大)。`6[#
61.集散控制系统I/A’s是(FOXBORO)公司的产品。5
62.继电器的动作功率越小,其灵敏度越(高)。n\
63.调节阀的理想可调比取决于(阀芯结构)。ya
64.实际可调比取决于调节阀的(阀芯结构)和(配管状况)。zFx
65.过程控制计算机软件分为(系统软件)和(应用软件)。-It=B
66.按集成块的功能分为(数字集成电路)和(模拟集成电路)。Y`edfc
67.实现交流电变成直流电的转变过程为(整流)。W^=N:
68.典型的整流有(单相半波整流)和(桥式整流)。a~KBp_
69.数字信号的另一个来源是采用各种数字式仪表测量(温度)、(压力)

、(流量)、(速度)等物理量,产生数字或脉冲信号。WU
70.数字量信号不需要进行(A/D)转换,可以直接经数字输入借口与(计

算机)连接。:Zj
71.为了实现微机对生产对象的控制,必须把计算结果送给相应的(执行机

构)。1
72.执行器所要求的信号分为(连续的控制电压、控制电流信号)和(数字

量或开关量信号)。l+19^
73.执行机构所要求的连续的控制电压、控制电流信号作用于各种(调节阀

)、(显示记录仪)、(伺服机构)等。}T4:y
74.压缩机入口应选(气关)式调节阀,加热炉燃料气系统应选用(气开)

式调节阀。's
75.继电器的三个主要机构是(接收机构)、(中间机构)、(执行机构)

。1eq%q[
76.调节器的比例度越大,则放大倍数(越小),调节作用就(越弱),余

差也(越大)。`v?Z
77.气动调节阀调校的主要项目有(基本误差)、(回差)、(始终点偏差

)和(额定行程偏差)等四项。@gxk
78.管道连接的方法常用的有(螺纹连接)、(法兰连接)和(焊接)三种

方式。e6!
79.FOXBORO公司的I/Asevies系统控制回路由控制处理机中的(

Block)和(Compound)组成。INdH
80.已知仪表的读数是495℃,修正值为+5℃,那么测量温度的绝对误差是

(-5℃),被测介质的实际温度为(500℃)。K3}_
81.1mmH2O是温度为(4)℃纯水1毫米水柱所产生的压力。:0R
82.为了避免阀门对液体造成扰动,流量调节阀应装在被检仪表之(后)。

dw}Qq?
83.在联锁系统中,若要求现场自保电磁阀常带电,自保时失电,应选用继

电器的(常闭)触点。fChq
84.在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度)。:*WP
85.数字电路中的基本逻辑关系有(与)(或)(非)三种。P=@a
86.差压流量计正压管线不畅,仪表指示偏(小),带反吹风差压表正压管

嘴不畅,仪表指示偏(大)。.YD=T
87.安装在管线上,感受到设定压力而送出报警信号的仪表装置是(压力开

关)。A2{o
88.加热炉燃料气系统应选用(风开)式调节阀,而其进料系统应选用(风

关)式调节阀。[1e
89.差压式流量计包括(节流装置)、(导压管)、(变送器)三部

分。"Q&CCB
90.常用电缆分为(电力电缆)电缆和(控制电缆)电缆。Y!pB+N
91.联锁线路通常由(输入)部分、(逻辑)部分和(输出)部分组成。

WTKw?(
92.按误差本身单位不同,误差可分为(绝对)误差、(相对)误差和(引

用)误差。0B">e
93.测量液体压力时,取压点设在管道的(下)半部,在导压管的最高点应

装设(集气)器,测量气体压力时,取压点设在管道的(上)半部,在导压

管的最低点应装设(气液分离器)器R&2)"
94.流量装置被检仪表前直管段长度可取流量计运行管直径的(30)到(50

)倍,被检仪表后直管段长度取直径的(10)到(15)倍。$vwH
95.涡轮流量变送器输出信号的(频率)与流量成正比。0
96.直行程电动执行机构通常用来推动(直通单座阀)、(双座阀)、(三

通阀)、(角型阀)等,它直接安装在(阀体)上与(阀杆)相连接。

<v`Dj{
97.应用最广泛的工业核仪表是(料位计)、(密度计)、(厚度计)、(

核子称)。/y!2g
98.自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(

临界比例度法)、(反应曲线法)。pp
99.测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。为了使电流表

的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的(内阻抗)要尽量小。p_t
100.构成A/D转换器的方法有:(计数式A/D转换)、(逐次逼近型A/D转换

)、(双积分式A/D转换)、(并行A/D转换)、(串-并行A/D转换)。PQ
.在直流电路中,电感线圈和电容器各起什么作用?[_
电感线圈相当于电阻,而电容器的作用相当于隔直。<BC2、晶体三极管的

输出特性曲线图有哪些区域?b'6if` 饱和区、放大区、截止区。'xl0w你聊


3、什么叫法定计量单位?有哪几部分构成?.i5
法定计量单位:由国家以法令形式明确规定要在全国采用的计量单位,称为

法定计量单位。我国法定计量单位由国际单位和国家选定的其它计量单位构

成。X{a~
4、什么叫示值误差?表达式是如何表示?k,z
被校表指示值与标准表指示值之差称为示值误差。表达式:示值误差=被校

表指示值-标准表指示值。
5、火力发电厂中,三大主机设备及汽轮机的辅助设备有哪些?
三大主机设备是锅炉、汽轮机和发电机。汽轮机的辅助设备有:凝汽器、凝

结水泵、抽气器、油箱、油泵、冷油器和加热器等。v6
6、列出表示仪表示值误差、示值相对误差、示值引用误差、允许误差和精

度级别的表达式?>>T
仪表示值误差=(指示值)-(计量检定值);仪表示值的相对误差=(仪

表示值误差)/(指示值);仪表引用误差=(仪表示值误差)/(仪表满

量程值);仪表各刻度中,引用误差绝对值最大的一个的百分数的分子为仪

表精度级别。t=
7、热工测量仪表由哪几部分组成?各部分起什么作用?3
热工测量仪表由感受件、中间件和显示件组成。感受件直接与被测对象相联

系,感受被测参数的变化,并将被测参数信号转换成相应的便于进行测量和

显示的信号输出。中间件将感受件输出的信号直接传输给显示元件,或进行

放大和转换,使之成为适应显示元件的信号。显示件向观察者反映被测参数

的量值和变化。G
8、什么是三相点?什么是水的三相点?Gn~
三相点是指一种纯物质三相平衡共存时的温度和压力。水三相点是指水、冰

、汽三相平衡共存时,其温度为273.16K(0.01℃),压力为609.14Pa。_-@
9、在热控测量系统图中,所用下列文字符号各表示什么取源测量点?
(1)PE;(2)FE;(3)LE;(4)TE;(5)AEW(1)   压力;(2)流量;(3

)液位;(4)温度;(5)分析。
10、在热控图中下列文字各表示何种功能?(1)TIT;(2)PDIT;(3)FIC;(4)

LIA.q?}k
(1)   温度指示变送;(2)压差指示变送;(3)流量指示调节

;(4)液位指示报警。+8
11、自激振荡器有哪几部分组成?产生自激振荡应满足哪些条件?),oJ]m
自激振荡器由基本放大器、正反馈电路和电源组成。自激振荡的条件有两部

分,其一是相位条件。反馈电压与输入电压同相,即放大器和反馈电路产生

的总相移φ=2nπ(n=0,1,2……),其二是振幅条件要维持振荡器的输出振幅

不变,则反馈电压的幅值要和原输入电压的幅值相等,即AF=1(放大器放大

倍数与反馈网络系数的乘积等于1)。 
博客   播客 引用 加为好友 发送消息 回复 XIAO菜   1楼 回复时间:

2006-9-7 18:30:00 26、热电偶均质导体定律的内容是什么?-R`
该定律的内容是:两种均质金属组成的热电偶,其电势的大小与热电极直径

、长度及沿热电极长度上的温度分布无关,只与热电极材料和两端温度有关

;热电势大小是两端温度函数之差,如果两端温度相等,则热电势为零,如

果材质不均匀,则当热电极上各处温度不同时,将产生附加热电势,造成无

法估计的测温误差。D
27、一电缆规格为KVV4*2。5,说明含义?Ow:T
这是一种铠装带有聚氯乙烯护套和绝缘的四芯电缆,每根线芯的截面为2.5

平方毫米。D28、在检定工作中,检定器与被检定器的误差的关系如何确定

? 
要检定工作中,检定器的误差应为被检定器的误差的1/3~1/10K_
29、玻璃液体温度计的检定项目主要有哪些?!}
主要检定项目为:外观;示值稳定度;示值误差检定;特殊结构的相应检定

。/v#|I
30、热电阻的校验方法有哪几种? }Q
一种是分度值校验法:即在不同温度点上测量电阻值,看其与温度的关系是

否符合规定。*e`
另一种是纯度校验法:即在0℃和100℃时测量电阻R0和R100,求出R100与R0

的比值R100/R0,看其是否符合规定。)q
31、写出铂铑10-铂热电偶,镍铬—镍硅热电偶、镍铬—康铜热电偶的分度

号?并指出三种热电偶中在同一温度下哪种热电势最大哪种热电势最小?
答:铂铑10—铂热电偶分度号为S;镍铬—镍硅热电偶分度号为K;镍铬—康

铜热电偶的分度号为E;其中在相同温度下热电势最小的为S型,热电势最大

的为E型。2\--
32、工业用标准化热电阻有哪几种?M4有没
国家统一生产工业标准化热电阻有三种:WZP型铂电阻、WZC型铜热电阻和

WEN型镍热电阻。f.
 33、常用的校验仪器有哪些?Pz
常用的校验仪器有:恒温水浴;恒温油浴;标准压力表,交直流毫安表;补

偿式微压计;直流电位差计;直流单臂电桥,校验信号发生器。`P\
34、试述压力表外观检查和零位检定技术要求。N!
答:外观检查:(1)检查压力表的各种部件。各部件应装配牢固,没有影

响计量性能的锈蚀裂纹孔洞等。(2)检查压力表的表盘分度数值及符号,

表盘分度数值及符号应完整清晰;分度标尺应均匀分布,所包的中心角为

270度,标有数字的分度线宽度不超过1。2毫米。(3)压力表的指针检查,

指针应伸入所有分度线内,且指针指示端宽度应不大于最小分度间隔的1/5

。指针与分度盘平面的距离在1~3毫米范围内。(4)检查压力表的封印装置

,封印装置应完好,在此情况下,应触及不到仪表内部机件。零值检定:压

力表处于工作位置,在未加压力或升压检定前和降压检定后,其指针零值误

差应符合下列要求:(1)有零值限止钉的压力表,其指针应紧靠在限止钉

上,“缩格”不得超过最大允许基本误差的绝对值。(2)无零值限止钉的

压力表,其指针须在零值分度线宽度范围内,零值分度线宽度不得超过最大

允许基本误差绝对值的两倍。
35、工业上常用的热电偶有哪两种?它们的分度号是什么?测量范围是多少

?0度时标称电阻值R0是多少??
工业上常用的热电阻有两种,即铜热电阻和铂热电阻。铜热电阻测温范围为

负50到正150度,铂热电阻测温范围为负200度到正850度,铜热电阻的分度

号是CU50和CU100,0度时的标称电阻值分别为50欧和100欧。铂热电阻分为A

级和B级,它们的分度号都是PT10和PT100,其0度的标称电阻值分别为10欧

和100欧。M
36、压力表的精度等级是如何表示的?如何计算工业用压力表的允许绝对误

差?JFM
压力表的精度等级是用仪表允许出现的最大引用误差去掉百分数后的并符合

国家准确度等级数字系列数值来表示的,压力表允许误差的计算方法如下:

(1)具有单向标尺的压力表(0刻度为起始点),它的允许绝对误差等于测

量上限乘以精度等级,再乘以1/100。(2)具有双向标尺的压力表,它的允

许绝对误差等于测量上限和下限之和乘以精度等级,再乘以1/100;(3)具

有无零位标尺的压力表,它的允许绝对误差等于测量上限和下限之差乘以精

度等级,再乘以1/100。
37、使用动圈式仪表时,应注意哪些事项?+
应注意以下事项:(1)使用前应检查所用检测元件的分度号与动圈仪表面

板上所注分度号是否一致;(2)动圈仪表外接线路电阻,应按仪表面板要

求调整好;(3)配热电偶的仪表,使用冷端温度补偿导线后,仪表的机械

零点应调在冷端温度补偿器的平衡点温度上,(4)配热电阻的仪表,热电

阻与仪表的连接,应根据使用要求,选择二线制或三线制接线方式;(5)

停止使用或搬运时,需将仪表的短路接线柱短路,以免指针摆动,造成损坏

。L,-#5
38、与热电偶配用的冷端温度补偿器的工作原理是什么?+k*可是
冷端温度补偿器内部是一个不平衡电桥,电桥的三个桥臂由电阻温度系数极

小的锰铜线绕制,使其电阻值不随温度而变化。三个桥臂电阻值均为1欧,

另一个桥臂由电阻温度系数较大的铜线绕制,并使其在0度时,RX为1欧,此

时电桥平衡,没有电压输出。在限流电阻选择适当后,当冷端温度变化时,

电桥的电压输出特性与所配用的热电偶的热电特性在补偿温度范围内相似,

把电桥输出端与热电偶正确串联,从而起到热电偶参考端温度自动补偿的作

用。NWk.7可是
39、简述差动变压器式远传压力表的工作原理。Z可
差动变压器式远传压力表是一个压力——位移——电感——电压转换装置。

在弹性元件自由端连接一个铁芯,利用弹簧管(或膜盒、膜片)受压后所产

生的弹性变形来改变铁芯与线圈之间的相对位置,使线圈的电感量发生改变

,从而使压力变化的信号转换成线圈电感量变化的信号,进而引起差动变压

器的输出电压变化。此电压信号经相敏整流后送至二次仪表,指示出被测压

力的大小。~ 
博客   播客 引用 加为好友 发送消息 回复 XIAO菜   2楼 回复时间:

2006-9-7 18:30:00 12正弦波振荡器由哪儿部分组成?为什么要有选频网络

?Q
正弦波振荡器由基本放大电路,反馈电路和选频网络三部分组成,在电路中

选频网络和反馈网络往往用同一网络。因为选频网络一般采用LC并联电路,

它对于f=f0的信号,呈最大阻抗,其两端有最大输出电压,则放大器具有选

频能力,如果没有选频网络,输出电压将由各次谐波组成,而不能得到某一

单一频率的正弦波,因此,一定要有选频网络。anHOP©快乐论坛 -- 

新空气快乐论坛13 简述产生误差的原因? 
造成测量误差的原因有:a测量方法引起的误差b测量工具,仪器引起的误差

c环境条件变化引起的误差d测量人员水平和观察能力引起的误差e被测量对

象本身变化所引起的误差yUnH[
14什么叫可编程序控制器,一般由哪几部分组成?
 可编程序控制器是一种以微处理器为基础的数字控制装置,一般包括

以下几个部分:中央处理器,存贮器及扩展板,I/O接口,通信接口,扩展

接口,编程器。O16简述计算机运算器作用及其组成?
 运算器是完成算术和逻辑操作的部件,是中央处理器的主要部分,通

常是帽一个累加器和一些专用的寄存操作数或运算结果的寄存器组成。'
17试述什么是可编程控制器的指令表程序表达方式?并说明如下指令的功能 

:LD,AND-NOT,OUT,OR-LD.-7Ol
 指令就是采用功能名称的英文缩写字母作为助记符来表达PLC各种功

能 的操作命令,由指令构成的能完成控制任务的指令组就是指令表。A
  LD:动合触点与线连接指令7_vG   AND-NOT串联常闭触点指令

#8'9  OUT线圈输出指令(h
  OR-LD程序块并联连接指令C 18弹簧管压力表常用的校验方法有哪些

?aAJ4;
 有标准表比较法和标准砝码比较法两种Nk
19与热电阻配套测温的二次仪表有哪些?n*yvUV  与热电阻配套测量

温度的二仪表有动圈式测温仪表 ,比率测温表和自动平衡电桥测温表S7R!B
20温度测量有哪几种常用元件? 
 有:热电阻,热电偶,双金属温度计,膨胀式温度计。~
21简述热电阻的结构?r
 热电阻的结构一般由电阻体、骨架、绝缘体套管、内引线、保护管、

接线座(或接线柱、接线盒)等组成。!\ 22、简述弹簧管压力表的工作原

理。#U那天
弹簧管压力表的工作原理是:弹簧管在压力的作用下,其自由端产生位移,

并通过拉杆带动放大传动机构,使指针偏转并在刻度盘上指示出被测压力。

快乐论坛 -- 新空气快乐论坛  1MmT那23、火力发电厂常用的转速表有哪

几种?
火力发电厂常用的转速表有离心式转速表,磁电式转速表(带测速发电机)

和电子计数式转速表等。22Dk
24、简述热电偶的测温原理。<(6x
热电偶测温的基本原理是热电效应。把任意两种不同的导体(或半导体)连

接成闭合回路,如果两接点的温度不等,在回路中就会产生热电动势,形成

电流,这就是热电效应。热电偶就是用两种不同的材料一端焊接而成的。焊

接的一端叫作测量端,未焊接的一端叫作参考端。如果参考端温度恒定不变

,则热电势的大小和方向只与两种材料的特性和测量端的温度有关,且热电

势与温度之间有固定的函数关系,利用这个关系,只要测量出热电势的大小

,就可达到测量温度的目的。JoXwY
25、简述热电阻温度计的测温原理及其特点。
热电阻的测温原理是基于导体和半导体材料的电阻值随温度的变化而变化,

再用显示仪表测出热电阻的电阻值,从而得出与电阻值相对应的温度值。热

电阻温度计具有以下特点:(1)有较高的精度。例如,铂电阻温度计被用

作基准温度计;(2)灵敏度高,输出的信号较强,容易显示和实现远距离

传送;(3)金属热电阻的电阻温度关系具有较好的线性度,而且复现性和

稳定性都较好。但体积较大,故热惯性较大,不利于动态测温,不能测点温

。 
博客   播客 引用 加为好友 发送消息 回复 XIAO菜   3楼 回复时间:

2006-9-7 18:31:00 40、检定工业热电阻时应在什么条件下进行?UQ,z
答:(1)电测设备工作环境温度应为20度正负2度;(2)电测设备的示值

应予修正,标准电阻应采用证书上给出的实际电阻值。(3)对保护管可拆

卸的热电阻,应从保护管中取出放入玻璃试管中(检定温度高于400度时用

石英管)试管内径应与感温元件相适应,为防止试管内外空气对流,管口应

用脱脂棉(或耐温材料)塞紧,试管插入介质中深度不少于300毫米,不可

拆卸的热电阻可直接插入介质中;(4)检定时,通过热电阻的电流应不大

于1毫安;(5)测量100度电阻值时,恒温槽温度偏离100度之值应不大于2

度,温度变化每10分钟不超过0.04度。"g<H
41、补偿导线规格为KC-GB-VV70RP4*1.5,试说明其含义。|7Tw
表示K型热电偶用的补偿型一般用普通级补偿导线,绝缘层与保护层为聚氯

乙烯材料,使用温度为0到70度,多股线芯,屏蔽型,两对线芯,线芯截面

1.5平方毫米。H场
42、用比较法检定工业用热电偶需要哪些仪器和设备?)可是
答:所需仪器设备有:(1)二等标准热电偶;(2)管式电炉及温控设备;

(3)0。05级直接低电阻电位差计;(4)多点切换开关,寄生电势不超过1

微伏;(5)冷端恒温器及二等水银温度计。a%F
43、校验热电阻元件应需要哪些标准仪器和设备?xd
二等标准铂电阻温度计;0。02级直流电位差计或测温电桥;0。1级旋转电

阻箱;0。01级100欧标准电阻;油浸式多点转换开关;冰点槽或广口冷瓶;

恒温水浴;恒温油浴;直流电源;0.2级直流毫安表。 .aC*
 44、温度变送器在温度测量中的作用是什么?6
热电偶的毫伏信号及热电阻的阻值变化信号,经温度变送器被转换成统一的

电流信号。此信号若输入到显示、记录仪表中,可进行温度的自检测;若输

入到调节器中,可组成自动调节系统,进行自动调节;经过转换输入到电子

计算机中,可进行温度巡回检测、计算机控制等。"FhY
45、汽轮机保护项目主要有哪些?Vj.t
凝汽器真空低保护、润滑油压低保护、超速保护、转子轴向位移保护、高压

加热器水位保护。,
 46、汽轮机本体监视一般包括哪些内容?0
汽轮机本体监视包括:转速、轴向位移、汽缸热膨胀、胀差、轴弯曲、轴承

温度、推力瓦温度、轴振动、轴承振动等监视。\p
47、自动调节器有哪些整定参数?\$?C
有比例带、积分时间、微分时间三个整定参数。.b
48、简述电子平衡电桥的工作原理。YpV|a
电子平衡电桥是一种与热电阻元件配套使用的电子平衡显示仪表,其工作原

理如图所示:当仪表工作时,由于热电阻RT置于被测温度场中,其阻值随温

度变化而变化,当温度降低时,RT变小;当温度升高时,RT增大,因此桥路

有一不平衡电势输出,经放大器放大后驱动可逆电机转动,使滑动触点移动

,直至不平衡信号消失,电桥重新平衡,同时,可逆电机带动指示记录机构

,指示和记录出相应的温度值。
49、简述电子电位差计的工作原理。Q
电子电位差计是用补偿法测量电压。电位差计采用不平衡电桥线路,热电偶

输出的直流电势与测量桥路中的电压比较,比较后的差值电压经放大器放大

后输出足够大的电压,以驱动可逆电机,使测量桥路输出电压与热电势相等

(大小相等,方向相反)。当被测温度变化时,热电势变化,桥路又输出新

的不平衡电压,再经放大驱动可逆电机转动,改变滑动触点的位置,直到达

到新的平衡为止。在滑动触点移动的同时,与之相连的指针和记录笔沿着有

温度分度的标尺和记录纸运动。滑动触点的每一个平衡位置对应着一定的温

度值,因此能自动指示和记录出相对应的温度来。Cq
50、简述电接点水位计工作原理?
电接点不位计由水位传感器和电气显示仪表两部分组成,水位传感器就是一

个带有若干个电接点的测量筒,由于汽和水的导电性能有差异,被水淹没的

电接点处于低阻状态,该电路中显示仪表的指示电路工作,指示灯或发光二

极管被点亮光,以此指示出水位的高低。DY
51、简述力平衡式压力变送器的工作原理。m(Hy:
这种压力变送器是按力平衡原理工作的。被测压力通过弹性敏感元件(弹簧

管或波纹管)转换成作用力,使平衡杠杆产生偏转,杠杆的偏转由检测放大

器转换为0~10毫安的直流电流输出,电流流入处于永久磁场内的反馈动圈之

中,使之产生与作用力相平衡的电磁反馈力,当作用与反馈力达到平衡时,

杠杆系统停止偏转,此时的电流即为变送器的输出电流,它与被测压力成正

比。将压力信号转变为电流信号供指示调节用。!IVC
52、什么是热工信号?热工信号分为哪几类?cwF
热工信号是指在机组启停或运行过程中,当某些重要参数达到规定限值,或

设备,自动装置出现异常情况(但未构成危及机组安全)时,向运行人员发

出报警的一种信号。热工信号一般分为热工预告信号,热工危险信号。除以

上两种信号外,还有显示设备状态的信号系统,以及一些中小型电厂主控室

与机炉控制室间传递运行术语的联络信号。 
博客   播客 引用 加为好友 发送消息 回复 XIAO菜   4楼 回复时间:

2006-9-7 18:32:00 3053、中间再热机组为什么设计旁路系统?L-hU
中间再热机组在机组启停、低负荷或空负荷运转时,而锅炉保持稳定燃烧需

一定的最小蒸发量,因而在低低负荷或空负荷时为了处理锅炉多余的蒸汽量

,使汽轮机、锅炉汽量平衡,保护再热器心脏回收工质和热量,所以设计了

旁路系统。(H
3054、压力变送器调校的内容有哪些?`rW
压力变送器调校的内容有:基本误差及变差的校验;再现性试验;恒流性能

试验;电源电压波动试验;环境温度试验;环境振动试验;长期运行漂移试

验。]N8wq=
3055、什么是比较法检定热电偶?e+
比较法就是利用高一级的标准热电偶和被校热电偶在检定炉中直接比较的一

种检定方法。就是把标准热电偶与被校热电偶捆扎在一起送入检定炉内,把

它们的测量端同置于同一均匀测试场中,用测试仪器测出它们的热电势,比

较它们之间的差值,因而叫做比较法。a&cv"q
3056简述转速传感器的种类?结构原理和使用方法?>I
常用的转速传感器有光电式和磁电式两种,光电式传感器一般用在试验室或

携带式仪表,而磁电式转速传感器多用于现场安装。光电式传感器由光源、

光敏器件和转盘组成,转盘转动时使透射或反射光线产生有无或强弱变化,

从而使光敏器产生与转速成正比的脉冲信号,磁电式转速传感器由磁电探头

和带有齿的转盘组成,转盘一般有60个齿,并由导磁钢铁材料加工而成,磁

电式探头内有永久磁铁,其外面绕有线圈,当转盘转动时,由于磁通发生变

化,感应出脉冲电势,经放大整形后送计数器计数测量出转速。6
3057、试述风压管路严密性试验的标准。\
用0.1~0.5Mpa(表压)压缩空气试压无渗漏,然后降至6000Pa压力进行耐压试

验,5min内压力降低值不应大于50PaYIkCg
3058、电动执行器由哪几部分组成?简述其作用?P:
主要由伺服放大器和执行器两大部分组成,电动执行器是电动单元组合仪表

中的执行单元,以伺服电动机为动力的位置伺服机构。电动执行器接受调节

器来的0~10mA或4~20Ma的直流信号,将其线性地转换成0~900的机构转角或

直线位置位移,用以操作风门、挡板、阀门等调节机构,以实现自动调节。

W
4059、锅炉过热器安全门与汽包安全门用途有何不同?<s3
锅炉过热器安全门汽包安全门都是为了防止锅炉超压的保护装置。过热器安

全门是第一道保护,汽包安全门是第二道保护。整定时要求过热器安全门先

动作,这是因为过热器安全门排出的蒸汽对过热器有冷却作用,而汽包安全

门排出的蒸汽不经过过热器,这时过热器失去冷却容易超温,故只有在过热

器安全门失灵的情况下或过热器安全门动作后压力仍不能恢复时,汽包安全

门才动作。 
博客   播客 引用 加为好友 发送消息 回复 XIAO菜   5楼 回复时间:

2006-9-7 18:33:00 4060、为什么在检定热电偶时要对炉温变化进行规定?

检定工作用镍铬-镍硅,镍铬-康铜热电偶时,对炉温变化是怎样规定的?

 
答:因为标准热电偶和被检电偶不是在同一时间内进行测量的,虽然炉温稳

定,但随着时间的延长,炉温有微量变化就会给测量结果带来误差。为了保

证测量的准确度,在检定热电偶时,必须对炉温变化进行严格规定。规程中

规定,采用双极比较法检定工作用镍铬-镍硅和镍铬-康铜热电偶时,在整个

测量过程时间内,检定炉内温度变化不得超过渡0.5℃。采用微差法检定时

,检定炉内温度变化不得超过5℃。

博客   播客 引用 加为好友 发送消息 回复 XIAO菜   6楼 回复时间:

2006-9-7 18:34:00 4061、检定压力变送器时,如何确定其检定点?
  检定向0.5级以上的压力变送器时,需用二等标准活塞式压力计作为

标准器,而活塞式压力计作为标准器,而活塞式压力计能够测量的压力值是

不连续的。所以在检定压力变送器时,要根据压力变送器的量程和活塞式压

力计输出压力的可能,确定5个或5个以上的检定点。确定好检定点后,可算

出各检定点压力变送器对应的输出电流值作为真值(或实际值)。按确定的

检定点进行检定。检定时,压力变送器的实际输出值(标准毫安表的示值)

作为测量值(或示值)将二者进行比较即可求出压力变送器的示值误差。%f

当检定1级以下的压力变送器。可以使用弹簧管式精密压力表作为标准器。

此时,也不一定要一律均分成五个检定点,而要根据精密压力表的读数方便

(按精密压力表的刻度线)来确定检定点,只要在全范围内不少于5点就行

。Fn
2062、火电厂中常用的顺序控制项目有哪些?IeknG
火电厂中常用的顺序控制系统有:锅炉定期排污、锅炉吹灰、锅炉燃烧器控

制、化学水处理除盐、汽轮机自启停、凝汽器胶球清洗,锅炉的上煤、配煤

等。p 
博客   播客 引用 加为好友 发送消息 回复 XIAO菜   7楼 回复时间:

2006-9-7 18:36:00 3064、调节器的精确度调校项目有哪些?
手动操作误差试验;电动调节器的闭环跟踪误差调校;气动调节器的控制点

偏差调校;比例带、积分时间、微分时间刻度误差试验;当有附加机构时,

应进行附加机构的动作误差调校。MVV
2065、自动调节系统由哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节

有哪些?3
自动调节系统由调节对象和自动装置两部分组成。组成自动调节系统常见的

基本环节有一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节和迟延环

节。/k,)ut
3066、试述可编程序控制器的输入、输出继电器分别起什么作用?
输入继电器是PLC接收来自外部开关信号的“窗口”,输入继电器与PLC的输

入端子相连,并具有许多常驻开和常闭触点,供编程时使用,输入继电器只

能由外部信号驱动,不能被程序指令来驱动。Vq
输出继电器是PLC用来传递信号到外部负载的器件。输出继电器有一个外部

输出的常开触点,它是按程序执行结果而被驱动的,内部有许多常开、常闭

触点供编程中使用。`
3067、简述氧化锆氧量分析传感器工作的基本原理?20
氧化锆氧量分析传感器是由一种固体电解质—氧化锆陶瓷制成的,这是一种

具有离子导电性质的固体。在陶瓷体内外两侧烧结附着有电极。当烟气和参

比空气中氧气分压力不同时,吸附在氧浓度高一侧电有为上地氧分子得到4

个电子,形成两2价氧离子进入固体电解质。在高温下,由于氧离子从高浓

度的地方向低浓度的地方转移在低浓度侧电极上释放多作电子变成氧分子逸

出,扩散运动在两侧电极上电荷积聚而产生电动势,形成一种电极浓差电池

,这就是传感器的基本原理。N
3068、流体流过节流件后其状态参数将如何变化?热工测量中如何利用此特

性来测量流量?(rO kI
流体流过节流件时,流速增大、压力减小、温度降低、比容增加。流体流过

节流件时,在节流件前后产生压力差,且此压力差与流量有一定的函数关系

,因此测出节流件前后的压力差即能测得量值,差压式流量计就是彩这原理

测流量的。ON\po]
 3069、简述转速仪表校验时的注意事项。{|IC^e
仪表的外观检查应符合规程要求。2、熟悉转速检定装置的使用说明书及检

定规程;3、熟悉转速仪表的说明书,传感器的安装方法、技术要求、仪表

的连接等,并按照要求正确、牢固地安装及接线;4、校验前,应先通电

30min进行热稳定;校验时,装置的转速应逐级地升、降,不可急速地升、

降;校验点不应少于5点,且应包括上、下限并在其范围内均匀分布;记录

要详细、认真;5、校验人员不可站在齿轮盘的切线方向,注意人身安全。

y.2K
3070、简述智能化数字仪表的检定项目。
外观检查;通电显示检查;零位漂移检查;示值基本误差检定,包括检定点

数与正、反行程的循环数;回程误差匠检定;绝缘电阻的检定。.9k3071、

程序控制装置根据工作原理和功能分别可分为哪几种?05
程序控制装置根据工作原理可分为基本逻辑型、时间程序型、步进型、计算

型。按功能可分为固定接线型、通用型和可编程序型。3072、试述火电厂计

算机实时监控系统应有的功能。]<e]
火电厂计算机实时监控系统应具有以下功能:数据采集;运行监视;报警记

录;跳闸事件顺序记录;事故追忆打印;机组效率计算;重要设备性能计算

;系统运行能量耗计算;操作指导;打印报表。oc8j/
3073、简述用试凑法整定调试PID参数的步骤。}
先用P,再用I,最后再加D;(2)调试时,将PID参数置于影响最小的位置

,即P最大,I最大,D最小;(3)按纯比例系统整定比例度,使其得到比较

理想的调节过程曲线,然后再把比例度放大1.2倍左右,将积分时间从大到

小改变,使其得到较好的调节过程曲线;(4)最后在这个积分时间下重新

改变比例度,再看调节过程曲线有无改善;(5)如有改善,可将原整定的

比例度减少,改变积分时间,这样多次的反复,就可得到合适的比例度和积

分时间;(6)如果在外界的干扰下系统稳定性不好,可把比例度和积分时

间适当增加一些,使系统足够稳定;(7)将整定好的比例度和积分时间适

当减小,加入微分作用,以得到超调量最小、调节作用时间最短的调节过程

。J 
博客   播客 引用 加为好友 发送消息 回复 XIAO菜   8楼 回复时间:

2006-9-7 18:36:00 2063、锅炉灭火保护的作用?
  1。监视炉内的燃烧工况,可以报警; 
 2、燃烧不稳定时投油助燃;
 3 、助燃不成功,停炉,防止灭火。 

博客   播客 引用 加为好友 发送消息 回复 XIAO菜   9楼 回复时间:

2006-9-7 18:37:00 3074、简述汽轮机监视仪表系统的作用。<tX
汽轮机监视仪表系统(TSI)是一种可靠的连续监测汽轮发电机组转子和汽

缸的机械工作参数的多路监控系统,用于连续显示机组的启停和运行状态,

并为记录仪表提供信号。当被测参数超过整定值时发出报警信号,必要时采

取自动停机保护,并能提供故障诊断的各种测量数据。zP}gJ=
3075、如何调节给水泵转速?"Kr~
  汽动泵是通过电流、电压转换器与其电液调节系统联接改变转速。

而电动给水泵是通过执行机构去控制液压联轴器的匙管位置,改变给水泵转

速。^-[]e
3076、简述锅炉燃烧过程自动调节的任务。zo,
持过热器出口压力恒定,以燃料量调节蒸汽量,维持蒸汽压力;2、保持燃

烧充分,当燃料改变时,相应调节送风量,维持适当风煤比例;3、保持炉

膛负压不变,调节引风与送风配合比,以维持炉膛负压。HQk5
4077、简述数字式热工显示仪表的结构的各部分的作用。Q^Rk
数字式热工仪表结构及各部分的作用如下:1、传感器:它将数字显示表头

提供输入信号、电压或电流信号。2、放大器:它将输入的电压或电流信号

进行放大。3、A / D转换器:即模数转换器,它是数字仪表的核心。它的作

用是将连续的模拟电压信号转换成离散的数字信号,并以数字形式显示测量

结果。4、线性化器:通常传感器具有非线性的函数关系,它的作用是消除

非线性误差。5、寄存与显示器:将A / D转换器的输出信号进行寄存和数字

显示。6、控制逻辑电路:对全机进行控制,协调各部件工作。7、报警电路

:对被测参数的上、下限进行报警。NO]|>
 4078、简述“893—IDCN分布式智能数据采集网络的功能。/$
该网络是一种高性能、高精度的新型通用数据采集网络,具有测量精度高,

抗干扰能力强,通讯速率快,传送距离远,智能化程度高,使用简单灵活,

安装维护方便等优点。该网络采用总线型拓扑结构,主机采用IBM/PC系列计

算机或其他型号的计算机,测量任务由具有不同测量功能的各种智能测量前

端(IDCB)完成,可采用屏蔽双绞线对网上的多台测量前端进行连接,通过

插在主机机箱内的通讯适配卡和主机进行通讯,所有测量前端,通讯电缆和

主机之间采用独特的电气隔离技术,使网络处于“全浮空”状态,提高了整

个数据检测网络的搞干扰能力和安全可靠性。该网络现与各种不同功能测量

前端相连可进行温度、压力、流量等热工参数的测量。W
4079、汽轮机紧急跳闸保护系统(ETS)保护功能包括哪些内容?
汽轮机电超速保护;轴向位移保护;轴承油压低保护;EH油压低保护;真空

低保护;1~7号轴承振动保护;MFT主燃料跳闸停机保护;DEH失电停机保护

;差胀越限保护;高压缸排汽压力高停机保护;发电机内部故障停机保护;

手动紧急停机。]j0N
4080、试述标准孔板的检验项目。/a
结构尺寸和几何尺寸的检验,孔板开孔部分的检验,孔板边缘尖锐度的检验

,孔板平行度的检验,粗糙度的检验,流出系数及不确定度的检验。流出系

数的检验可在水流量校准装置上进行。装置的基本误差小于或等于孔板流出

系数不确定的1/2=Qa]I@
4081、汽包水位测量有哪些误差来源?n;Y
采用平衡容器进行水位测量其误差的主要来源是:1、在运行时,当汽包压

力发生变化时,会引起饱和水、饱和汽的重度发生变化,造成差压输出有误

差;2、设计计算平衡容器补偿管是按水位处于零水位情况时得出的,而当

运行时锅炉偏离零水位时会引起测量误差;3、汽包压力突然下降时,由于

正压室内凝结水可能会被蒸发掉,导致仪表指示出现误差。YBWE
1082、仪表检验报告需有哪些人签字?P,
仪表检验报告需有检定员、班组技术员(班长)、车间技术员签字。OxG
2083、试述智能仪表硬件和软件的基本组成部分。
智能仪表的硬件部分包括主机电路、过程输入输出通道、人机联系部件和接

口电路以及串行或并行数据通信接口等。智能仪表的软件包括监控程序、中

断处理程序以及实现各种算法的功能模块。_4c
2084、旁路控制系统应具有哪两方面的功能?v?Ejg
为了适应旁路系统的功能要求,旁路控制系统应具有以下两方面的功能:首

先是在正常情况下的自动调节功能,按固定值或可变值调节旁路系统蒸汽的

压力和温度。其次是在异常情况下的自动保护功能,这时要求快速开启或快

速关闭旁路阀门,以保护运行设备。LD
2085、已知标准节流件测流量的基本公式是:q≈aεA0×(2/ρ)ΔP,说明式

中各符号的含义。Xa为流量系数;ε为膨胀系数;A0为节流孔面积;ρ为介

质密度;ΔP为节流元件前后差压。\63086、FSSS(锅炉安全监控系统)的

主要功能是什么?/I
在锅炉燃烧的启动、停止和运行的任何阶段防止锅炉的任何部位积聚爆炸性

的燃料和空气的混合物,防止损坏蒸汽发生器或燃烧系统设备,同时连续监

视一系列参数,并能对异常工况作出快速反应。它是发电厂设备启动、运行

和停机操作的基础。><40m
4087、试述节流差压流量计的原理及基本计算公式?
节流差压式流量计的测量原理,是基于在充满流体的管内安装节流装置时,

流束将在节流装置处形成局部收缩,流速增加,静压降低,于是在节流装置

前后便产生了静压差,此静压差与流量有确定的关系,节流装置的计算公式

是根据流体力学中的伯努得方程和流动连续性方程推导出来的基本流量公式

为:qm=kaεdρΔPRt<
式中:k 为常数;a为流量系数;ε为流束膨胀系数;ρ为流体密度;d为节

流孔径。}
2088、试述汽包的作用?kG!M
有三个作用:汽水分离作用;建立水冷壁水循环;清洗蒸汽。g`o[
2089、一电缆标有3×4+1×2.5,它的含义是什么?W;2
该电缆由四根芯,其中三根截面各为4平方mm,另一根截面积为2.5平方mm。

q;K)
 2090、锯割时锯条崩齿的原因有哪些?(Aef
锯条崩齿的原因有:压力太大,锯软材料时压力太大,起锯角度太大,锯管

料和薄板时没有采取适当的措施和方法,以及锯齿选择不当与工件不相适等

等。3
3091、简述中间再热汽轮机系统汽水过程?a
主蒸汽、高压缸、再热器、中压缸、低压缸、凝汽器 c
3092、汽轮机盘车装置的作用是什么?8p]
在汽轮机启动而主汽门和调节阀尚未打开时,或在停机后,转子停止转动前

,用它防止转子因受热不均而弯曲。[45#
3093、试说明汽轮机轴封系统的作用?rM>Y=
防止汽轮机蒸汽外漏或空气漏入气缸,同时回收漏气的热量,减少汽水损失

。RJxl
4094选择绞孔余量的原则是什么?a>Q Q
孔径:孔径大、余量大;孔径小,余量小。Sr
   材料:材料硬,余量小;材料软,余量大。
绞前加工方法:加工方法精度高,余量小;加工方法低,余量大。Qg@
绞孔方法:机铰余量大,手绞余量小。B/~2z
2095、工作票签发人必须具备哪些条件? ©快乐论坛 -- 新空气快乐

论坛  6Vuo(1)   熟悉设备系统及设备性能;:eFL
熟悉安全工作规程、检修制度及运行规程的有关部分;Q/+c
掌握人员安全技术条件;xT
了解检修工艺。$?Opo
2096、工作班成员的安全责任是什么?.;3/M
认真执行《电业安全工作规程》和现场安全措施,互相关心施工安全,并监

督安全规程和现场安全措施的实施。J\
3097、对热工设备的铭牌、标志牌等有何要求?]N
表盘、端子箱等应标明编号和名称、变送器、仪表、执行机构、测量元件、

一次阀门和连接管路均应有标明其用途的标志,端子排、接插件及与其相连

的电缆芯线、导线都应有符合设计图纸的标志,电缆两端必须有清晰、牢固

的标志牌,热机保护装置应有区别于其它设备的明显标志。^,/bU
3098、工作负责人的安全责任是什么?G
正确安全地组织工作; $
(2)   结合实际进行安全思想教育;7mk`7(3)   督促、

监护工作人员遵守《电业安全工作规程》;W=sn(4)   负责检查工

作票所载安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际

条件;B6(5)   工作前对工作人员交待安全事项;?9?;#(6) 

  对工作班成员做适当的变动。oK< 
博客   播客 引用 加为好友 发送消息 回复 XIAO菜   10楼 回复时间:

2006-9-7 18:37:00 2099、检验和试验状态有哪几种?W2.i=$检验和试验状

态有四种:!、已检验合格;2、已检验但待解决,尚未判定合格;3、已检

验但不合格;4、未检验。_3100、什么是质量检验?{:&WS8
质量检验是对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验和度量,

将结果与规定要求进行比较,以及确定每项活动的合格情况所进行的活动
热工仪表专业简答题3w30nV
2101、全面质量管理的基本核心是什么?52V4
全面质量管理的基本核心是提高警惕人的素质,增强质量意识,调动人的积

极性,人人做好本职工作,通过抓好工作质量来保证和提高产品质量或服务

质量。<Q
2102、使用撬杠为什么不能用力过猛或用脚踩?+@
在吊装作业或搬运重物时,为了把物体抬高或放低,经常用撬的方法。撬就

是用撬杠或撬棍把物体撬 起来,如果用力过猛或用脚踩就容易造成撬杠滑

脱或折断,容易发生安全事故,所以使用撬杠不能用力过猛或用脚踩。|(!5
3103、使用兆欧表检查绝缘时应注意哪些问题?}L
首先根据被测对对象选用适当的电压等级的兆欧表(一般选用550V兆欧表)

;w(%SoN
带电容的设备测量前后均需放电;@:v
兆欧表的引出线应为绝缘良好的多股软线;&
摇把转动速度为120转每分左右,不能倒摇。U
3104、在校验数字表时,起始点为什么不从零开始?
对于接收0~10mA或4~20mA统一直流信号的表计,在整定仪表的电气零点时,

不可使仪表的显示数全为零。因为电气零点偏负时,仪表显示仍为零。为了

避免零位偏负,在调整零位电位器时,应该使最低位数在0~1之间闪动。O
3105、弹簧管压力表校验前应进行哪些检查?,
弹簧管压力表校验前的检查内容有:(1)仪表的刻度、指针等,应符合技

术要求;(2)仪表表壳、玻璃及底座应装配严密牢固;(3)校验前回压检

查时,仪表指针在标尺刻度范围内移动应平稳,没跳动和卡涩现象;(4)

仪表在工作位置测量系统与大气接通时,仪表指针应位于标尺零点分度线上

。H'(>
3106、简述工业用水银温度计的零点检定?%`x
零点的获得:将蒸流水冰或自来水破碎成雪花状,放入冰点槽内,注入适量

的蒸馏水或自来水后,用干净的玻璃搅拌并压紧,使冰面发乌。用二等标准

水银进行校准,稳定后使用。(2)零点检定时温度计要垂直插入冰点槽内

,距离器壁不得小于20mm,待示值稳定后方可读数。)
 3107、压力表在投入前应做好哪些准备工作?cS&!?+
压力表在投入前应做的准备工作如下:(1)检查一、二次门、排污门应关

闭,接头锁母不渗漏,盘根须适量,操作手轮和紧固螺丝与垫圈齐全完好;

(2)压力表及固定卡子应牢固;(3)电接点压力表还应检查和调整信号装

置部分。"LH
3108影响热电偶测量的外界因素是什么?用哪些方法消除?(Zh
影响热电偶测温的外界因素是热电偶冷端温度。消除的方法有:恒温法、补

偿导线法、补偿电桥法、补偿电偶法、电势补偿法、高速动圈仪表机械零位

等。zz[
3109、热工控制回路如何进行现场检查?WV7QT
控制回路的连线要全部经过检查,验明是否符合图纸要求,是否有接错之处

,导线对地和导线之间的绝缘是否符合规定,导线接头接触是否良好。CSN\
3110、弹簧管压力表产生滞针、跳针的原因有哪些?s
弹簧管压力表的传动装置中如牙齿有锈蚀、磨损或齿间有毛刺、污物存在,

都将导致压力表滞针和跳针故障。l{J
3111、如何整定压力开关的动作值?RvPpy2
在整定压力天关的动作值时,应该道德利用复位弹簧的整定螺丝整定好开关

的复位值,再利用差值弹簧的整定螺丝去整定开关的动作值。A
3112、简述试验室校验YX—150型、0~1.6Mpa、1。5级电接点压力表时所用

的标准器及设备。ba:\0
所需标准器如下:(1)量程为0~2。5Mpa,精度为0。25级的弹簧管式标准

压力表;(2)量程为0~6Mpa的二等标准活塞式压力计。
3113、弹簧管压力表有哪两个调整环节?调整这两个环节各起什么作用?g
弹簧管压力表两个调整环节,一是杠杆的活动螺丝;二是转动传动机构改变

扇形齿轮与杠杆的夹角。调整杠杆的活动螺丝可以得到不同的传动比,达到

调整压力表线性误差的目的,改变扇形齿轮与杠杆的夹角可以起到调整压力

表非线性误差的作用。k,
 4114、使用活塞压力计应注意哪些问题?hM#
活塞与活塞缸,承重盘和砝码必须配套使用,不能与其它的活塞压力计互换

;(2)必须根据当地的重力回速度进行磕码的修正,对0。05级活塞压力计

重力加速度与标准相差不大于0。005m/s2,0。2级的相差不大于0。02 m/s2

。可以不考虑此项误差;(3)活塞压力计使用的环境温度为20度正负5度,

传压介质,粘度应符合规定。(4)测量时,应使活塞以30~120转每分的角

速度连续转动。(5)所用传压介质应符合规定并过滤。#u
4115、使用精密压力表应注意些什么?
仪表应妥善保养,经常保持清洁;(2)使用或搬运时,不要激烈振动和碰

撞以免仪表损坏;(3)使用时应轻敲仪表表壳,然后再进行读数;(4)如

果发现仪表有疑问时,应进行检定和检修;(5)仪表经常使用的工作压力

范围应不大于测量上限的70%;(6)为了保证仪表的准确性,应定期进行检

查和检定。S:[J
4116、电接点压力表的信号误差如何检定? Z;V
在电接点压力表示值检定合格后,进行信号误差的检定,其方法是:将上限

和下限的信号接触指针分别定于三个以上不同的检定点上,检定点应在测量

范围的20%~80%之间选定,缓缦的升压或降低,直至发出信号的瞬时为止,

动作值与设定值比较计算误差不应超过允许误差1。5倍。7n
4117、简述弹性压力表有哪些校验内容?怎样选择弹性压力表的校验点?

uuv
压力表的校验内容有:确定仪表的基本误差、变差、零位、轻敲位移和指针

偏转的平稳性(有无跳动、停滞卡涩现象)。弹性压力表的校验点,应在测

量范围内均匀选取,除零点外,校验点数对于压力表和真空表不小于4点;

对于压力真空(联程)表其压力部分不小于3点,真空部分为1~3点。校验点

一般选择带数字的大刻度点。`V2
4118、怎样校验XCZ——型动圈表?kGP#R
校验点应选在大刻度线点及常用点上,不应小于5点。(2)通电前,先调好

指针的机械零位。(3)通电后,加信号使指针缓慢上升至标尺刻度终点,

停留3分钟,再减信号使指针缓慢返回到标尺刻度始点附近,再断开信号,

10秒后读取示值该示值即为不回机械零位读数。指针在移动中应平稳,无卡

涩,摇晃、迟滞等现象;(4)做上升或下降校验时,应使指针缓慢接近校

验点,不应过头再返回;(5)当指针到达被校分度线中心时,读取标准电

位差计示值。J
4119、测量汽及水压力表的投入有哪些程序?vXFW
开启一次阀门,使导管充满介质;(2)二次阀门为三通门时,缓缓开启排

污手轮,用被测介质导管冲洗干净后,关闭排污手轮;(3)缓缓开启二次

阀门,投入仪表;(4)测量蒸汽或液体的压力表投入后,如指针指示不稳

定或有跳动现象,一般是导压管有空气。装有放所阀的应排气;未装放气阀

的,可关闭二次阀门,将仪表接头稍稍松开,再稍稍打开二次阀门,放出管

内空气。待接头有液体流出后,再关紧二次阀门,拧紧接头,重新投入仪表

;(5)多点测量的风压表投入后,应逐点检查指示是否正常;(6)真空压

力表投入后,应进行严密性试验,在正常状态下,关闭一次阀门,五分钟内

指示值的降低不应大于30%。
4120、热电偶参考端温度处理具体方法有哪几种?使用热电偶补偿导线时应

该注意什么问题? ©快乐论坛 -- 新空气快乐论坛  具体方法:(1

)热电势修正法;(2)参考端恒温法;(3)参考端温度补偿法。使用补偿

导线时,必须注意以下几点:(1)补偿导线必须与相应型号的热电偶配用

;(2)补偿导线在与热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,两对连接点

要处于相同温度;(3)补偿导线与热电偶连接点温度不得超过规定使用的

温度范围;(4)要根据所配仪表的不同要求选有补偿导线的线径。q_
4121、热电阻温度计测温常见的故障有哪些?uI
热电阻温度计测温常见的故障有:(1)热电阻电阻丝之间短路或接地;(2

)热电阻电阻丝断开;(3)保护套管内积水或污物,局部短路;(4)电阻

元件与接线盒间引出导线断路;(5)连接导线接触不良使阻值增大,或有

局部短路等。L
4122、如何调整弹簧管式压力表的线性误差?"+Q
当弹簧管式压力表的示值误差随着压力成比例地增加时,这种误差叫线性误

差。产生线性误差的原因主要是传动比发生了变化,只要移动调整螺钉的位

置,改变传动比,就可将误差调整到允许的范围内。当被检表的误差为正值

,并随压力的增加而逐渐增大时,将调整螺钉向右移,降低传动比,当被检

表的误差为负值,并随压力的增加而逐渐增大时,应将整调螺钉向左移,增

大传动比。3|
 4123、如何调整弹簧管式压力表的非线性误差?/QKW*
压力表的示值误差随压力的增加不成比例的变化,这种误差叫非线性误差,

改变拉杆和扇形齿轮的夹角,可以调整非线性误差。调小拉杆与扇形齿轮的

夹角,指针在前半部分走得快,指针在后半部分走得慢。调大拉杆与扇形齿

轮之间的夹角,指针在前半部分走得慢,指针在后半部分走得快,拉杆与扇

形齿轮夹角的调整可通过转动机芯来达到。非线性误差的具体调整,要视误

差的情况而确定。通常情况下应先将仪表的非线性误差调成线性误差,然后

再调整线性误差。为此,一般情况下调整拉杆与扇形齿轮的夹角,与调整调

节螺钉的位置配合进行的。%38j$
4124、什么是压力开关的差动值?如何调整?P0/MNZ
压力开关的差动值,也叫压力开关的死区。压力开关动作后,必须使压力稍

低于压力开关的动作值,才能使微动开关复位,动作值与复位值之差叫做压

力开关的差动值。将压力开关安装在校验装置上,先将差动旋钮旋至零位,

使压力到达动作值,调整调节杆,用万用表电阻档监视输出接点状态,当接

点正好闭合时停止调节。然后使压力下降到规定的死区范围,调节差动旋钮

,使接点正好断开,如此反复校核两次,直至动作都准确为止。DC6[[
4125、使用管型高温检定炉应注意什么?+r'Y
通电前,应检查温度控制器或加热电源、稳压电源、调压器等和电炉连接导

线应连接牢固,炉外壳接地、温度控制器各功能旋钮或按键应放正确的位置

上;(2)电阻炉的加热电流和电压不允许超过电炉的额定功率;(3)升降

温时不能使加热电流突变,以防电炉温度突变而损坏;(4)检定贵金属热

电隅的电阻炉不能用来检定廉金属热电偶。[{"(C
5126、膜盒式风压表传动机构的磨擦与卡涩故障是怎样造成的?如何处理?

ScQ
由于清洁不良所致。可拆下零件浸入汽油中用毛刷清洗;(2)转轴不直,

齿轮有毛刺或间隙过小,游丝损坏,元件间碰擦或运动元件连接过紧等,可

根据实际情况予以处理。{/G+
5127、膜盒式风压表怎样进行平衡调节?zS
膜盒风压表平衡调节方法是:将风压表加压到1/2满量程刻度处,再将风压

表左、右分别倾斜5度,其不平衡所引起的基本误差,若小于或等于允许误

差的一半时,则风压是平衡的。否则应作如下调整;仪表右边抬高时,若指

针向上偏转,说明指针侧轻,将平衡锤向内旋进,若指针向下偏转,说明指

针侧重,应将平衡锤向外旋出。;BH
5128、盘内接线的技术要求有哪些?
盘内配线的基本技术要求为:按图施工、接线正确;连接牢固、接触良好;

绝缘和导线没有受损伤;配线整齐、清晰、美观。^
5129、对热工各连接管路应如何检查?
主要检查蒸汽、空气管路和水管路是否有接错、堵塞和漏泄现象。9/R0
3130、叙述风压取源测点位置选择的原则。</c
测量管道压力的测点设置在流速稳定的直管段上;(2)锅炉一次风管或二

次风管的压力测点至燃烧器之间的管道阻力应相等;(3)测量气体压力时

,测点在管道的上半部;(4)测量带有灰尘或气粉混合物等混浊介质的压

力时,就采用具有防堵和吹扫结构的取压装置。J,(Rax
3131、对热工信号系统的试验有哪些质量要求?|
对热工信号系统试验的质量要求如下:(1)当转换开关置于“灯光试验”

位置(或按“试灯”按钮)时,全部光字牌应亮(或慢闪);(2)当转换

开关置于“信号试验”位置(或按“试验”按钮)时,应发出音响和所有光

字牌光报警,按消音按钮,音响应消失,所有光字牌变为平光;(3)当模

拟触点动作时,相对应的光字牌应闪亮,并发出音响报警,按消音按钮,音

响应消失,光字牌闪光转为平光。
3132、简述数字温度表的检定项目。)V$j
外观检查,通电检查(包括数码管显示、符号及小数点位检查),基本误差

检定,分辨力检定,稳定性检定,连续运行试验,绝缘电阻测量,绝缘强度

的测量。U&nD
3133、简述差压变送器的投入过程。~sj[3B
检查差压变送器的正、负压门是否关闭,平衡门是否打开;(2)开启排污

门。缓缓打开一次阀门冲洗导管,冲洗后关闭排污门,一般冲洗不少于两次

;(3)待导管冷却后,才可启动仪表,若管路中装有空气门应先开启一下

空气门,排除空气后方可启动仪表;(4)渐渐开启变送器正压门,当测量

介质为蒸汽或液体时,待充满凝结水或液体时,松开变送器正、负测量室排

污螺钉,待介质逸出并排净空气后拧紧螺钉,然后检查是否渗透漏并检查仪

表零点;(5)关闭平衡门,逐渐打开负压门。y\
 3134、热电阻元件在使用中会发生哪些常见故障?_`_v<y
热电阻线之间短路接地;电阻元件电阻丝断;保护套管内部积水,电阻元件

与导线连接松动或断开。_9sV@
3135、试简述1151型电容压力变送器校验的技术要求。k6*
仪表外观要整洁,铭牌完好;各零部件完整无损,位置正确,紧固件无松动

;(2)准确度为变送器量程的正负百分之零点五,示值误差在允许基本误

差以内,回程误差不大于允许基本误差的绝对值;(3)密封性:变送器的

测量部分在随额定工作压力时,不应有泄漏及损坏现象;(4)绝缘性:变

送器的接地端子内部电气回路对外壳的绝缘电阻不应小于二十兆欧。j]*QU
3136、对屏敝导线的屏敝层接地有哪些要求?为什么?Hy;
屏蔽层应一端接地,另一端浮空,接地处可设在电子装置处或检测元件处,

视具体抗干扰效果而定。若两侧均接地,屏蔽层与大地形成回路,共模干扰

信号将经导线与屏蔽层间的分布电容进入电子设备,引进干扰,而一端接地

,仅与一侧保持同电位,而屏蔽层与大地不构成回路,就无干扰信号进入电

子设备,从而避免大地共模干扰电压的侵入。M
3137、简述检定0~400Kpa、0。5级、1151型电容式压力变送器所用的标准仪

器有哪些?(s
1151型电容式压力变送器的准确度等级为0.5级,标准器允许基本误差的绝

对值不大于被检表允许基本误差绝对值的1/3。则:(1)压力标准器:二等

标准活塞式压力计,0.1级、0~600KPA标准数字压力表或准确度能满足要求

的其它压力标准器。(2)电流标准器:0.1级,0~20MA数字毫安表或准确度

能满足要求的要求的其他电流标准器。(gJ
3138、简述0~400KPA、0。5级、1151型电容式压力变送器密封性试验方法及

要求。v)o
将额定工作压力(400KPA)引入压力变送器,切断压力源,观察5MIN压力下

降值,不超过所加压力的1%(4KPA)。=
3139、试述DTL型调节器中放大器故障的一般检查方法。zb&
答:(1)检查各点电流电压的数值是否符合规定值。如某一点电压不正常

,则检查与它有关的元件是否损坏;(2)功率级检查,将变压器B1初级绕

组短接,用万用表“R×100”档给功放管的b,e极加入一信号(红笔接e,黑

笔接b )看调节器有无输出。如有,则正常,否则有关元件损坏,开路接触

不良;(3)交流电压放大级检查。测量该级各级的工作点压力看是否符合

规定值;(4)调制级检查。SH
3140、现场如何判断热电偶的型号及补偿导线的极性?q\.$
要判断热电偶的型号及补偿导线的极性,必须掌握热电偶材料的物理性质及

补偿导线的性质。如:K分度热偶:镍铬(+)(不亲磁)(-)(稍亲磁)

,对应补偿导线;铜(+)(红色)——康铜(-)(白色)。E分度热偶镍

铬(+)(褐绿色)——康铜(-)(白色),对应补偿导线为热电偶延长线

,性质相同。掌握以上性质在现场工作时:(1)看颜色;(2)试软硬;(

3)亲磁与否,就可方便辨出。|)wd热工仪表专业简答题4s5n
3141、试述是电动执行器的校验步骤。V
答:(1)当执行器校验接线无误后,接通电源,将伺服电机端盖上的:“

手动——自动”开关拨向“手动”位置,摇动手柄,当输出轴转到零位时,

位置发送器的输出电流应为4MA,(2)摇动手柄,使执行机构的输出轴旋转

90度,此时位置发送器的电流应等于20MA,否则应调整位置发送器内的调幅

值电位器。输出轴的转角与位置发送器的输出电流成正比例关系,其误差应

符合要求;(3)用双极开关改变输入信号的极性,使执行器向正、反两个

方向旋转,输出轴应动作灵活,位置发送器的输出电流应随输出轴向转动而

正确变化。>6
3142、试述电动执行器和气动执行机构的就地如何手动操作?ME 1
答:(1)电动执行器就地手动操作时,可将电动机上的把手拨到“手动”

位置,拉出手轮,摇转即可;(2)气动执行机构就地手动操作时,可将控

制箱上的平衡阀板到“手动”位置,将上、下缸气路连通。不带手轮的气动

执行机构,在其支架转轴端部带有六万头,可使用专用扳手进行手动操作。

dZ8
3143、安装转换天关时应进行哪些检查?X,
安装时,应用电池通灯,检查各不同位置时,接点的闭合情况应与开图相符

。同时检查其中接点的接触是否紧密,接点不符合要求时,应予更换。接点

接触不良者应予修理。如作解体处理,回装后应检查接点闭合情况,确保动

作可靠。5rW©快乐论坛 -- 新空3144、角行程执行器的机械调整主要

指的是什么?若调节机构“全关”至“全开”,而执行器转臂旋转已超过90

度或不到90度时,应怎样调整?
答:(1)机械调整主要指调整调节机构转臂的长度,能使电动执行器转臂

逆时针旋转90度,或气动执行机构活塞杆由最低位置运动到最高位置时,调

节机构从“全关”至“全开”,走完全行程;(2)或调节机构“全关”至

“全开”,而执行器转臂旋转已超过90度时,应将调节机构转臂销轴孔向里

移,即缩短转臂长度。若执行器转臂旋转不到90度时,则应将调节机构转臂

销轴孔向外移,即增长转臂长度。LpE0g 
博客   播客 引用 加为好友 发送消息 回复 XIAO菜   11楼 回复时间:

2006-9-7 18:38:00 3145、角行程电动执行器的安装位置应如何选择?
答:(1)执行器一般安装在被调节机构的附近,并便于操作维护和检修不

影响通行;(2)拉杆不宜太长;(3)执行器与调节机构的转臂在同一平面

内动作,否则应另装换向器;(4)安装完毕后,应使执行器手轮顺时针旋

转,调节机构关小,反之开大,否则应在手轮旁标明开关方向;(5)执行

器安装应保证在调节机构随主设备受热位移时,三者相对应位置不变。M
3146、汽机润滑油压低时信号不发出报警信号,如何处理?8h/
答:(1)先检查闪光报警,短路闪光报警润滑油压低端子接点,应发信号

,确定信号回路正常;(2)润滑油压保护中的润滑油压低接点接通后启动

一个继电器、继电器动作,其接点闭合应发出润滑油压低信号,检查继电器

接点是否接触良好;(3)检查线路。dP>+-"4147、锅炉送、引风机联动控

制系统的联锁条件是什么?&
联锁条件是:(1)运行中的引风机(或送风机)中有一台停运时,应自动

关闭其相应的入口导向装置,以防止风短路。但是,运行中的一台引风机(

或送风机)或两台运行中的引风机(或送风机)均应停止时,不得关闭其入

口导向装置;(2)或运行中的唯一一台引风机停止运行时,应自动停止送

风机的运行。~N
4148、简述测量蒸汽流量的双波纹差压计初次投入运行的操作程序。
答:(1)检查取样装置,阀门接头,一、二次阀门,排污阀门应连接牢固

、严密;(2)检查一、二次阀门,排污阀门应在关闭位置,平衡阀门应处

于开启位置;(3)稍开一次阀门,检查导压管、阀门和接头等处是否有渗

漏,若严密无漏应全开一次阀门;(4)打开排污阀门,冲洗导压管,排除

管内积污和空气,然后关闭排污阀门;(5)当导压管内充满凝结水,并且

冷却后,方可投入流量计;(6)操作顺序为:先开启正压侧二次阀门,分

别拧松正、负压侧排汽丝堵,待排出凝结水为止,则可再拧紧丝堵,关闭平

衡门,再打开负压侧二次阀门。\_Bsv@
4149、DKJ电动执行器只能向一个方向运转,而当输入信号极性改变后执行

器不动,试分析故障原因。Wj~
答:(1)检查放大器至电机内的连线,若其中一条断路即造成此现象出现

;(2)输入信号极性改变时,两触发器应有交替的脉冲出现。如果一边无

脉冲,原因有:1、晶体三极管击穿;2、单结晶体管BT31F断路或击穿,此

时无脉冲一边可控硅不会导通;(3)若两触发器输出正常,则可能可控硅

损坏;(4)伺服电动机损坏。KqCC+
3150、1151变送器如何进行零点迁移?v0 
1151零点迁移步骤如下:(1)在迁移前先将量程调至所需值;(2)按测量

的下限值进行零点迁移,输入下限对应压力,用零位调整电位器调节,使输

出为4MA;(3)复查满量程,必要时进行细调;(4)若迁移量较大,则先

需将变送器的迁移开关(接插件)切换至正迁移或负迁移的位置(由迁移方

向确定),然后加入测量下限压力,用零点调整电位器把输出调至4MA;(5

)重复第3步。
3151、氧化锆探头的本底电压如何测量?8)3C
将探头升温到700℃稳定半小时,从探头试验气口和参比气体口分别通入流

量为15L/H的新鲜空气,用数字电压表测量探头的输出电势,待稳定后读数

,即为探头的本底电动势,不应大于正负5MA。Wq.CO
3152、单极、串极三冲量给水调节系统在结构上有什么相似与不同之处?ut
答:(1)相同之处是都有蒸汽流量、给水流量、水位三个信号,并由给水

流量信号反馈构成内回路,水位信号构成外回路,以及有蒸汽流量信号的前

馈通路。(2)不同之处是串级系统增加了一个调节器,主调节器控制外回

路,副调控制内回路。n}eM
3153、如何做DTL调节器的输出电流稳定性试验??j
答:(1)积分时间置最大、微分时间置最小,比例带置100%;(2)改变输

入信号使输出为任意值,输出抖动范围不应超过0。05MA。3154、DKJ执行机

构如何进行试验检查?~0@]"
答:(1)按图C—3接线;&(1)   合电源开关“1K”,将电机“把

手”放在手动位置,摇动手轮使输出转到出厂时调整好的零位(凸轮高端“

,此时毫安表指示应为4MA;(3)摇动手轮,使输出轴顺时针旋转90度,毫

安表指示应相应地从4变到20MA。如果不到(或超过)20MA,可打开位置发

送器罩盖,调整电位器,转角和位置发送器的输出电流应一一对应;(4)

操作按钮“2K”输出轴应顺时针旋转,操作按钮“3K”输出轴应逆时针旋转

,同时位置发送器的输出电流应能和转角一一对应。/wKF5>
2155、简述超声波流量计的组成和测量原理?[
超声波流量计主要由换能器和转换器组成,换能器和转换器之间由信号电缆

和接线盒、夹装式换能器需配用安装夹具和耦合剂。超声波流量计利用超声

波在流体中传播时,超声波声速受流体影响而变化来测量流量的。Kt
3156、什么是“报警死区处理“?L1G
 “报警死区处理”是计算机应用程序结构中报警处理结构的功能之一,可

设定各种报警限值的死区,防止参数在报警限值附近波动时发出频繁报警,

提高信号系统工作的稳定性。aLu^
3157、试述标准孔板的检验项目。
结构尺寸和几何尺寸的检验,孔板开孔部分的检验,孔板边缘尖锐度的检验

,孔板平行度的检验,粗糙度的检验,流出系数及不确定度的检验。流出系

数的检验可在水流量校准装置上进行。装置的基本误差应小于或等于孔板流

出系数不确定度的1/2。kbv%
3158、试述孔板入口边缘圆弧半径RK的检验方法?"4
答:(1)反射光法:将孔板倾斜45度角,使日光或人工光源向直角入口边

缘;当大于等于25MM时,用2倍放大镜,当D小于25MM时,用4倍放大镜观察

边缘无反射光;(2)模压法:用铅箔模压孔板入口边缘;制成复制件后用

工具显微镜实测RK,其结果应符合规程规定。@
3159、当减温水量已增至最大,过热蒸汽温度仍然高时,可采取哪些措施降

低汽温?N*8w
答:(1)调整锅炉燃烧,降低火焰中心位置;(2)在允许范围内减少过剩

空气量;(3)适当降低锅炉蒸发量。_Nw
3160、使用标准节流装置必须具备哪些管道条件和流体条件?,c2
答:(1)流体必须是牛顿流体,流体要充满管道,作连续稳定流动,不能

有脉动流量。(2)管道应具有圆形截面,其直径应在规定范围内。流体在

节流装置前、后一段距离内不发生相变化,水不蒸发,过热蒸汽保持过热状

态,同时是单向存在的。节流装置安装在两段等内径的直管段之间,前、后

的直管段要有一定长度(符合规程规定),以保证流体在流过节流装置前流

速与管道轴线平行,没有涡流。@Dc
4161、简述计算机控制系统组态的方法步骤。J"@
方法步骤如下:(1)根据过程控制系统方框图,确定算法功能块的类型;

(2)为功能块指定输入与输出信号;(3)指出信号的处理方式;(4)填

写功能块所需的参数等。D)_'6
4162、简述标准节流装置的选型原则。h_
答:(1)必须满足测量精度的要求;(2)压力损失不应超过规定要求;(

3)前后直管段应满足规定要求;(4)在满足测量精度的条件下,尽可能选

择结构简单、价格便宜的节流件装置;(5)要考虑到安装地点流体对节流

装置的磨损和脏污条件;(6)要求现场安装方便。zd1
4163、简答采用平衡容器测量汽包水位时,产生误差的主要原因有哪

些?:><Z
答:(1)在运行时,当汽包压力发生变化时,会引起饱和水及饱和蒸汽的

密度发生变化,造成差压输出有误差。(2)设计计算平衡容器补偿管是按

水位处于零水位情况下得出的,而运行时锅炉偏离零水位时会引起测量误差

。(3)汽包压力突然下降时,由于正压室内凝结水可能会被蒸发掉,而导

致仪表指示失常。~W#8
4164、电信号气动行程执行机构(ZSLD——A型)校准项目有哪些?S
校准项目如下:一般性检查;作用方向检查;基本误差和回程误差校准;不

灵敏区(死区)校准;空载全行程时间校准,自锁性能校准;气源压力影响

试验。/m"NS
4164、采用变速给水泵的给水全程控制系统应包括哪三个系统?<u{r,
答:(1)给水泵转速控制系统。根据锅炉负荷的要求,控制给水泵转速,

改变给水流量。.
给水泵最小流量控制系统。通过控制回水量,维持给水泵流量不低于某个最

小流量,以保证给水泵工作点不落在上限特性曲线的左边。
给水泵出口压力控制系统。通过控制给水调节阀,维持给水泵出口压力,保

证给水泵工作点不落在最低压力Pmin线和下限特性曲线以下。T}$
这三个子系统对各种锅炉的给水全程控制系统来说都是必要的。89
2166、任何单位和个人在发现火警的时候,都应当迅速、准确地报警,并积

极参加扑救,试述火灾报警的要点有几条?内容是什么?~答:有4 条,内

容是1、火灾地点;2、火势情况;3、燃烧物和大约数量;4、报警人姓名及

电话号码。W
2167、试述锯条在锯削过程中折断的主要原因。}O,
答:1、锯条装得过紧或过松;2、工件抖动或松动;3、锯缝歪斜;4、锯缝

歪斜后强力校正;5、锯削时压力太大;6、锯条被锯缝咬住;7、锯条折断

后,新锯条从原缝锯入。3
4168、使用电钻时,有哪能些注意事项?
答:使用担忧钻的注意事项如下: | (1)   首先应检查钻是否完

好。其内容有:电源、线路是否完好可靠,接地线是否符合要求,操作开关

是否灵活可靠,运转是否正常等;K0(2)   按钻孔直径和加工件大

小厚薄调整好适当的转速,钻孔直径越大转速应适当减小;M(3)   

使用钻头的直径不准超过电钻的允许值,以免电机过载;AqbE7(4) 

  钻头必须用钥匙夹紧,不准用其它工具敲击钻夹头;.;L/p(5) 

  根据钻孔工件需要调整好钻头上下行程距离;'"_Q(6)   

钻孔工件应放置平稳,大型工件应作好固定,小型工件可用钳子夹持用手扶

持,并在工作下面垫好木凳;hQ8(7)   钻孔时用力不得过猛,应

用力均匀。发现转速降低及异常情况时,应立即停钻,并切断电源,查明原

因;/Bn4(8)   操作时,不准带手套。清扫铁屑时,不能用手直接

拔除或用嘴吹,以免伤害手指和眼睛,应该用刷子扫除。H
3169、钢丝绳在施工中的使用有什么规定和要求?
答:(1)钢丝绳应防止打结或扭曲;(2)钢丝绳的安全系数要足够,且夹

角要符合规定和要求;(3)钢丝绳不得与物体的棱角直接接触,应在棱角

处垫以半圆管,木板或其它柔软物;(4)钢丝绳在机械运动中不得与其它

物体发生磨擦;(5)钢丝绳严禁与任何带电体接触。)
 3170、喷灯使用时应注意哪些事项?
答:(1)油筒、气筒、喷嘴等不应渗漏;(2)使用场所附近不应有易燃物

,尽可以在空气流通的地方工作;(3)不在明火附近加油、放油或拆卸、

检查喷灯;(4)使用中当筒体发烫时,应停止作用;(5)不应在热状态下

拆卸喷灯,特别是加油口;(6)点燃试喷火量,应将火焰冲墙壁。C
3171、吊运重物时,要注意哪些方面?%K
当吊运重物时,必须招呼周围人员离开一定距离,挂钩工退到安全位置,然

后发令吊。当重物吊离地面100MM时,庆暂停起吊,仔细检查捆绑情况,确

认一切都可靠后继续进行起吊,不得以其它任何理由不执行操作规程。D
3172、班组的质量管理工作主要应搞好哪些方面?f#EPH
答:(1)对全班施工人员经常进行“质量第一”的思想教育;(2)组织全

班学习施工图纸,设备说明、质量标准,工艺规程,质量检评办法等;(3

)组织工人练习基本功;(4)核对图纸检查材料和设备的质量情况及合格

证;(5)坚持正确的施工程序,保持文明清洁的施工环境;(6)组织自检

,互检,发挥班组质量管理员的作用,及时,认真地填写施工及验收技术记

录;(7)针对施工中的薄弱环节,制定质量升级计划,明确提高质量的奋

斗目标;(8)建立健全QC小组,实现“全员参加质量管理”。d%|p[
3173、编制施工组织专业设计的主要内容有哪些?;
答:(1)工程概况、规模、设备特点,主要控制系统及其特点;(2)热控

系统和设备的总体布置;(3)主要施工方案、措施、工艺以及隐蔽工程的

施工措施、露天仪表,管路的防冻措施;(4)保证质量和安全及降低成本

的标准和措施;(5)推广新技术、新工艺,新材料的项目和实施细则;(6

)主要工程量的统计;(7)综合进行安排和劳动力计划安排或施工进度网

络计划;(8)培训计划。T]
 5174、机组启动应具备哪些条件?
试运项目验收合格;信号、保护装置完善;消防设施已投入使用,消防器材

充足;照明充足,事故照明具备使用条件;设备及管道保温完毕;土建工程

完工,安装孔洞及沟道盖板已盖好;通道畅通无阻,易燃物品和垃圾已彻底

清除;脚手架全部 不得妨碍运行;试运设备与安装设备之间已进行有诳地

隔离,试运与施工系统的分界线明确;所有试运设备的平台、梯子、栏杆安

装完毕;试运范围内临时敷设的氧气管道和乙炔管道已全部拆除;事故放油

管畅通并与事故放油池连通。hwHWg热工仪表专业论述题一7D="P
什么叫电流和电流强度?O]
答:电流是指在电场作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运动称为电

流。电流强度是指单位时间内通过导体有一截面电荷量的代数和,它是衡量

电流强弱的物理量,可用公式I=Q/t表示。式中,I为电流强度,Q为电荷量

,t为电流通过时间。\=l003、编写可编程控制器的应用程序有哪些具体步

骤?
答:编写PLC的应用程序有以下具体步骤:(1)首先必须充分了解被控制对

象的生产工艺,技术特性及对自动控制的要求;(2)设计PLC控制系统图(

工作流程图、功能图表等)确定控制顺序;(3)确定PLC的输入/输出器件

及接线方式;(4)根据已确定的PLC输入/输出信号,分配PLC的I/O点编号

,给出PLC的输入/输出信号连接图;(5)根据被控对象的控制要求,用梯

形图符号设计出梯形图;(6)根据梯形图按指令编写出用户程序;(7)用

编程器集资将程序送到PLC中;(8)检查、核对、编辑、修改程序;(9)

程序调试、进行模拟试验;(10)存贮已编好的程序。m#
005、试述热电偶测温时,参考端为什么要求处于0℃?4
答:由热电偶测温原理可知,热电势的大小与热电偶两端温度有关。要准确

的测量温度,必须使参考端的温度固定。由于热电偶的分度表和根据分度表

刻度的温度仪表或温度变送器,其参考端都是以0℃为条件的,所以一般固

定在0℃。这也便于制造有统一的标准。故在使用中热电偶的参考端要求处

于0℃,如果在使用时参考端不是0℃,就必须进行修正。[2=I
006、简述YX-150型、0~1.6MPA、1.5级电接点压力表示值检定方法及技术

要求。
答:(1)将压力表安装好,用拨针器将两个信号接触指针分别拨到上限及

下限以外,然后开始示值检定;(2)压力表的示值检定按标有数字的分度

线进行(包括零位)。检定时,逐渐升压,当示值达到测量上限后,耐压

3MIN,然后按原检定点降压回检;(3)检定点应均匀应均匀选取,且不少

于5点;(4)压力表轻敲表壳前及轻敲表壳后,其指针示值与标准示值之差

不超过正负0.024Mpa,(5)压力表的回程误差不应超过0.024Mpa;(6)压

力表在轻敲表壳后,其指针示值变动量不超过0.012Mpa;(7)压力表指针

的移动,在全分度范围内应平稳,不得有跳动或卡阻现象。?x
007、试述热电偶测温的三个定律?}
答:(1)由一种均质导体组成的闭合回路,不论导体的截面面积如何,以

及各处的温度分布如何,都不能产生热电势;I+g{(2)由不同材料组成的

闭合回路,当各种材料接触点的温度都相同时,则回路中热电势的总和为零

;~(3)接点温度为t1和t3的热电偶,它产生的热电势等于接点温度分别为

t1、t2和t2、t3的两支同性质热电偶所产生热电势的代数和。3`j
008、试述活塞式压力计的工作原理及其结构。I
答:活塞式压力计是根据流体静力学的力平衡原理及帕斯卡定律为基础,进

行压力计量的工具。一种力是由密闭管路中工作介质的压力产生的;另一种

力是活塞、承重盘及加放在承重盘上砝码的质量产生的,这两种力相平衡,

即P@(y;     mg=sp       p=mg/s39e4
式中     p——密闭管路中工作介质的压力,Pa;"=
        m   ——活塞一承重盘及砝码的总质

量,kg;F2_EG
        g——当地的重力加速度,m/s2Z
        s——活塞的有效面积,m2b
当活塞式压力计的活塞浮起并处于平衡位置,则可以根据已知的活塞有效面

积,活塞、承重盘及加放在承重盘上的砝码的总质量和当地重力加速度,即

可求出密闭管路中工作介质的压力值。活塞式压力计由活塞、活塞筒、专用

砝码和油管道貌岸然系统、加压泵、阀门等组成v]<_A
009、试述热工仪表及控制装置验收时,应具备的资料。_Cp
答:应具备的资料有:?,
(1)热工仪表(主要参数的)及控制装置的校验记录;u%U
(2)制造厂提供的技术资料;/Y[0.D
(3)高温高压管道管件及阀门等的材质及焊条的检验报告;cso(i9
(4)现场试验记录(热工保护试验记录,管路严密性试验见证书等)或试

验报告;0[]y%
(5)线路电阻测量及配置记录;nnM6L
(6)隐蔽工程安装检查记录;-nZ"#
(7)电缆敷设记录;#L6V
(8)节流装置设计书及安装记录。By
(9)竣工图。xU\
(10)       设计变更通知书,设备,材料代用单位和合

理化建议;PZh
(11)       仪表设备交接清单;5<G
(12)未完工程项目明细表。(0Saa
010、热工仪表在正式投入前应检查哪些项目?&&4
答:热工仪表在正式投入前应进行如下检查:/Q
(1)       各热工仪表的标牌、编号应正确、清楚、齐

全;~qf$Qi
(2)       各熔断器的熔丝容量应符合仪表或设备的要

求,并检查其通断情况,各电源开关应在“断开”位置;p[O
(3)       仪表的电气接线正确,具有线路调整电阻的

测量系统应按规程装配完;cu*(q)
(4)       热工仪表在送电前,应检查线路及其设备的

绝缘,一般应不小于1MΩ。用兆欧表检查绝缘时,应将晶体管元件设备上的

端子拆下;g2'^5
(5)       当双回路供电时,并列前应查对电的相序是

否正确;\e2
(6)       投入各种电源后,检查其电源,应符合各使

用设备的要求;a_
(7)       仪表、阀门、管件和管路接头处的垫圈应合

适无损,接头牢固。有隔离容器的应加好隔离液。所有的一、二次门均处于

关闭位置(差压仪表的中间平衡门应处于开启位置)。\?2pJ^
011、配热电阻所用的动圈仪表外线路电阻为什么要进秆调整?按图F-3

简述线路电阻的测量方法并计算出应配制的线路调整电阻r、r´、

r´´。H)| I
答:配热电阻的动圈仪表采用不平衡电桥线路进行测量,与热电阻连接的两

根导线分别接入电桥的两面三刀个相邻臂内,在设计电桥时,为使电桥在仪

表刻度始点温度时达到平衡,导线电阻均规定为一定数值,一般均规定为5

±0.05Ω。而在现场实际使用时,导线电阻不符合要求应进行调整,否则

将引起测量误差。如图F-3所示,线路电阻的测量、计算方法如下:
(1)   切断电源;NVOA
(2)   拆下该回路未经配制的线路调整电阻,用短路导线代之;

JkQYD
(3)   将R1的接线柱B、C短路;l(
(4)   将图F-3中显示仪表1、2、3接线柱上的导线拆下用电

桥分别测得1与2、1与3、2与3导线电阻R1+2、R1+3、R2+

3;
(5)   按下式计算三根导线的电阻值;v-
R1=(R1+2+R1+3-R2+3)/2;da
R2=(R1+2+R2+3-R1+3)/2;~
R3=(R1+3+R2+3-R1+2)/2;MuEZ
若三根导线的材料、截面积和长度相同时,只需测出R1+2则:@-R8
R1=R2=R3=R1+2/2s
(6)   制的线调整电阻r、r´、r´´应为r=RL-

R1;r´=RL-R2;r´´=RL-R3 (RL为仪表标尺板上

标明的外接线路电阻值);
(7)   配制好线路调整电阻接入回路中;OM
(8)   按上述方法测得各回路总电阻值,与RL之差不超过0.05Ωr
(9)   合上电源。Dod
012、试述热电偶参考端温度补偿的意义和方法?^?C
答:根据热电偶测温原理,要求热电偶参考端温度应恒定,一般恒定在0℃

。同时热电偶分度表又是在参考端温度为0℃的条件下制作的显示仪表按分

度表刻度,帮在使用中应使热电偶参考端温度保持在0℃,如果不是0℃,甚

至是波动的,则必须对参考端温度进行补正。z]Y
热电偶参考端温度补偿方法一般有两种,即恒温法和补偿法。具体方法如下

:"bd@
  恒温法是用恒温器或冰点器(或零点仪等),要求热电偶参考端所

处的温度恒定在某一温度或0℃。d6#-:z
  补偿法就是采到补偿措施来消除因环境温度变化造成热电偶测量结

果的误差。Y
  补偿法分为热电偶参考端温度不为0℃,而等于某一常温tn时的补正

方法和热电偶参考端温度TN为一波动值的补正方法(1)热电偶参考端温度

TN不等于0度,而等于某一恒定的温度的补正法有两种。1、热电势补正法,

即热电势计算法,计算公式为E(T,TO)=E(T,TN)+E(TN,TO);2、调

整配用测温仪表机械零点。此办法是将显示仪表指针从刻度零点调到事先已

知的参考端温度上。(2)热电偶参考端温度TN不等于0度,为一波动值的补

偿方法是:1、用补偿导线将热电偶的热电极延长到环境温度变化较稳定的

地方。然后按(1)补偿,2、恒温器法,将热电偶的参考端置于恒温器中,

使其参考端恒定在某一温度值(如T=0度)(3)电桥补偿法,是在热电偶回

路中串接一个参考端温度的变化对热电偶测温时输出的热电动势值的影响。

00=cu=
14、为什么要设汽轮机轴向位移保护?\q=
答:汽轮机运行过程中,会产生相当大的轴向推力。因此在汽轮机上均设有

推力轴承,来平衡这一轴向推力。在正常运行时,汽轮机转子轴的推力盘依

靠油膜支持在推力轴承上的乌金瓦上。如果汽轮机的负荷过大或者蒸汽参数

变化过大,都可能导致轴向推力增大。当轴向推力过大破坏了推力瓦油膜时

,就会造成推力瓦磨坏或汽轮机动静部分碰擦等严重事故。因此,汽轮机应

设轴向推力过大保护。但是,轴向推力检测问题很难解决,所以通常检测汽

轮机转子的轴向位移来间接反应转子的轴向推力。此时称为轴向轴向位移保

护。Gx
15、试述保证氧化锆氧量计正确测量的条件?
答:1、因为当含氧量一定时,电势E和温度T成正比例关系,因此在测量系

统中应有恒温装置,保证工作温度稳定,或者采用温度补偿装置。2、为了

有足够灵敏度,工作温度T 应选在800度以上,一般选850度,因为ZrO2本身

烧结温度为1200度,所以使用温度不能超过1150度;3、必须有参比气体,

参比气体中的氧分压要恒定不变,同时要求它比被测气体中的氧分压大得多

,这样输出灵敏度大;4、由于浓差电池两侧在趋于一致的倾向,必须保证

烟气和空气都有一定的流速。A
16、试述DDZ型仪表为什么要采用直流毫安电流作标准信号?#TK
答:1、直流不受交流感应的影响;2、不受传输线电感、电容和负载性质的

限制;3、便于与巡回检测和数据处理装置及控制计算机配用;4、直流信号

容易获得基准电压;5、电流与磁场作用容易产生机械力;6、传输线电阻在

一定范围内变化,不影响电流值,便于信号的远距离传递;7、需要电压输

入的场合,可将电流转换成电压;8、一个调节信号可同时、同值控制若干

台执行机构。因此采用这种信号。>ar
17、试画出汽轮机跟随控制方式的方框图,简述其工作原理、特点、适用范

围。DAf}7
18、试述可编程控制器的基本结构及各部分的作用。b:!%f|
答:可编程序控制器由中央处理机、存贮器、输入/输出组件、编程器和电

源组成。中央处理器:处理和运行用户程序、对外部输入信号作出正确的逻

辑判断,并将结果输出以控制生产机械按既定程序工作。另外,还对其内部

工作进行自检和协调各部分工作。存贮器:存贮系统管理、监控程序、功能

模块和用户程序。输入:输入组件将外部信号转换成CPU能接受的信号。输

出组件将CPU输出的处理结果转换成现场需要的信号输出,驱动执行机构。

编程器:用以输入、检查、修改、调试用户程序也可用来监视PLC的工作。

电源:将工业用电转换成供PLC内部电路工作所需的直流电源。f3
19、画出开方器的原理方框图,并写出开方器输入与输出电流运算关系?\
20、简述微机分散控制系统的通信网络结构主要有哪三种形式,并叙述各种

形式。^
答:微机分散控制系统的通信网络结构主要有星形、环形和总线三种形式。

星形结构的结点分为中心结点和普通结点,它们之间用专用通信线以辐射方

式相连。环形结构是将分散的结点连成一个封闭的环,信息沿环路单向或环

向传递,各结点有存储和转发的功能。总线结构是树形只有主干的特例,可

看作一个开环,它将网络结点全部连接到一根共享的总线上。对于不同型号

的分散系统或同一型号的分散系统的不同层次,制造厂以达到最好的效果来

选用合适的通信网络系统。p_
21、微机数据采集系统有哪些主要功能?
答:1、CRT屏幕显示,包括模拟图、棒形图、曲线图、相关图、成组显示、

成组控制;2、制表打印:定是制表,随机打印(包括报警打印、开关量变

态打印、事件顺序记录、事故追忆打印、CRT屏幕拷贝);3、在线性能计算

;二次参数计算、定时进行经济指标计算、操作指导、汽轮机寿命消耗计算

和管理。工程师工作站可用作运行参数的设置和修改,各种应用软件和生产

管理和试验分析等软件离线开发。U
22、利用节流装置测量蒸汽的流量为什么要进行密度自动补偿?=/Wd
答:标准节流装置是根据额定工况下的介质参数设计的,只有在额定工况下

,才可将α、ε、d、ρ等参数看作常数,流量和节流件前后差压才有确定

的对应关系,这时差压式流量计的测量才能准确可靠。而在实际生产过程中

,蒸汽的压力、温度等参数是经常波动的,造成α、ε、d、ρ变化,使流

量与节流装置绘出差压的关系与设计时不同,引起流量测量误差,特别是密

度的影响最大。为了减少蒸汽流量在非额定工况下的测量误差,必须对密度

进行自动补偿。44
23、试述虚假水位是怎样造成的?它对水位自动调节有何影响?}
答:虚假水位是由于汽包内压力变化造成的。汽包内部压力又是随蒸汽负荷

变化及锅炉工况而变化的,如当锅炉燃烧强度未变,而负荷突然增加,需从

汽包内多取出一部分蒸汽量,水位应下降,但因此时燃料未及时增加,势必

引起汽包压力下降,使整个汽水混合物的体积增大,结果反使水位升高了。

这与物质量平衡对水位的影响规律相反,故称为虚假水位。待燃料增加后,

压力才能逐步恢复额定值,假水位现象才逐步消除。虚假水位有使给水量向

与负荷变化方向相反向变化的趋势,造成错误调节动作。5=/vF
24、热工保护反事故措施中的技术管理包括哪些内容?
答:对热工保护反事故措施中的技术管理应当特别注意做好下列工作:1、

建立健全必要的图纸资料,为了能够正确地掌握保护情况,在工作时有所依

据,消灭误接线事故,应具备符合实际情况的设备布置图、原理接线、端子

排出线图和各种检修试验记录等;2、对原保护系统进行修改时,必须事先

作好图纸或在原图上修改,并经领导批准;3、现场仪表设备的标志牌、铭

牌应正确齐全;4、现场检修作业时,必须持有工作票。工作票应有详细的

安全措施;5、认真作好保护切除和投入的申请记录工作;6、加强对职工的

技术培训,经常开展技术问答和技术交流活动;7、必须认真贯彻事故调查

规程和评价规程,对所有热工保护的不正确动作,应当及时分析找出原因,

提出措施并认真处理。zK=QS
25、试述施工技术交底一般包括哪些内容?n$2
答:包括下列内容:1、工地交底中有关内容;2、施工范围、工程量、工作

量和施工进度要求;3、施工图纸的解说;4、施工方案措施;5、操作工艺

和保证质量安全的措施;6、工艺质量标准和评定办法;7、技术检验和检查

验收要求;8、增产节约指标和措施;9、技术记录内容和要求;10、其他施

工注意事项。6`
26、编制专业施工组织设计的主要依据是什么?dj_xPm
答:施工组织专业设计依据总设计和有关专业施工图编制,将总设计中有关

内容具体化,凡总设计中已经明确的,可以满足指导施工要求的项目不必要

重复编写。1、工程概况:本专业的工程规模和工作量;本专业的设备及设

计特点;本专业的主要施工工艺说明等。2、平面布置;3、主要施工方案,

如:自动化装置安装调试等;4、有关机组起动试运的特殊准备工作;5、施

工技术及物资供应计划,如:施工图纸交付度。物资供应计划等。6、综合

进度安排;7、保证工程质量、安全,降低成本和推广重大技术革新项目等

的指标和主要技术措施。KZnX3
27、试简述涡流式位移监测保护装置工作原理。Rjt
此装置能把位移量转换为电气信号,可作为汽轮机转达子轴向位移,胀差,

大轴弯曲,振动等检测保护用。涡流式位移检测保护装置由探头、前置器、

监视器组成。前置器内部有石英晶体振荡器,向探头的端部线圈提供稳频稳

幅的高频电流。前置器输出与检测距离相应的输出电压。监视器将前置器输

出信号进行处理,以适应检测指示,越限报警的需要。^~a33
28、试述全面质量管理的含义。Li,"
答:包括四个含义:1、参加对象:全体职工及有关部门;2、运用方法:专

业技术、经营管理、数理统计和思想教育;3、活动范围:施工准备、施工

、投运使用、工程回访服务等活动全过程;4、追求目标:用最经济的手段

,建设用户满意的工程,其基本核心是强调充分发挥质量职能作用以提高人

的的工作质量来保证施工准备质量,施工质量和工程投运后回访服务质量,

从而保证工程质量。其基本特点是从过去的检验把关为主转变为预防,改进

为主,从管结果变为管因素,运用科学管理的理论,程序和方法,使施工过

程处于受控状态。@D4R
29、试述推行全面质量管理的要领。EbU
答:1、思想:全面质量管理是一种思想,它体现了与现代科学技术和现代

施工发民相适应的现代管理思想。2、目标:全面质量管理是为一定的质量

目标服务的。这个质量目标就是保证和提高工程质量。3、体制:全面质量

管理要具体化为一种管理体制,一种系统地、有效地、有效地提高工程质量

的管理组织和管理体制。4、技术:全面质量管理还是一整套能够控制质量

和提高质量的管理技术。'{J}
 30、试述图纸会审的重点内容是什么?Fb
答:图约会审的重点是:1、图纸及说明是否齐全、清楚、明确、有无矛盾

;2、施工图与设备和基础的设计是否一致;3、设计与施工主要技术方案是

否相适应,是否符合施工现场的实际条件;4、图纸表达深度能否满足施工

需要;5、各专业设计之间是否协调;如设备外形尺寸与基础尺寸,建筑物

预留孔洞及埋件与安装图纸要求,设备与系统连接部位、管线之间相互关系

等。6、实现设计采用的新结构,新材料,新设备,新工艺,新技术的技术

可能性和必要性,在施工技术,机具和物资供应有无困难。w|k<m热工仪表

专业论述题二G
32、校验工业用压力表应注意哪些事宜?
答:1、应在20度正负5度的室温下进行;2、压力表的指针轴应位于刻度盘

孔中心,当轻敲表壳时,指针位置不应变动;3、标准表与被校压力表安装

在校验台上时,两表的指针轴应高度相等,以免由于传压管内液位的高度不

同而造成附加误差;4、检验中应仔细观察表的指针动态,校对示值时,应

使被校压力表指针对准刻度线中心,再读取标准压力表的示值,并算出误差

值;5、校验中应进行两次读数,一次是轻敲表壳前,一次是轻敲表壳后,

当轻敲位移符合要求后,才能判断检验点的误差;6、计算各检验点的误差

时,以轻敲表壳后的指示值为准,每一校验点的误差都不应超过所规定的允

许误差。0Y
33、试述弹簧管式一般压力表的示值检定项目、对标准器的要求及对检定时

的环境温度和工作介质的规定。.H
答:弹簧管式一般压力表的示值检定项目有:零位示值误差;基本误差;回

程误差;轻敲表壳后,其指针示值变动量。检定时,标准器的综合误差应不

大于被检压力表基本误差绝对值的1/3。检定时环境温度应为20度正负5度。

对测量上限值不大于0。25MPA的压力表,工作介质须为空气或其他无毒、无

害、化学性能稳定的气体;对测量上限值大于0。25MPA的压力表,工作介质

应为液体。1r
34、试述弹簧管式一般压力表测压时,量程和准确度等级选取的一般原则。

C
答:弹簧管式一般压力表,通常是用在现场长期测量工艺过程介质的压力。

因此,选择压力表时既要满足测量的准确度要求,又要安全可靠、经济耐用

。当被测压力接近压力表的测量上限时,虽然测量误差小,但仪表长期处于

测量上限压力下工作,将会缩短使用寿命。当被测压力在压力表测量上限值

的1/3以下时,虽然压力表的使用寿命长,但测量误差较大。为了兼顾压力

表的使用寿命和具有足够的测量准确性,通常在测量较稳定的压力时,被测

压力值应处于压力表测量上限值的2/3处。测量脉动压力时,被测压力值应

处于压力表测量上限值的1/2处。一般情况下被测压力值不应小于压力表测

量上限的1/3。至于压力表的准确度等级,只要能满足工艺过程对测量的要

求即可,不必选用过高的准确度等级。1-y
35、试述弹簧管式压力表为什么要在测量上限处进行耐压检定?检定的时间

是如何确定的? 
答:它的准确度等级,主要取决于弹簧管的灵敏度,弹性后效,弹性滞后的

残余变形的大小。而这些弹性元件的主要特性,除灵敏度外,其它的只有在

其极限工作压力下工作一段时间后,才能显示出来。同时,亦可借此检验弹

簧管的渗漏情况,根据国家计量检定规程的规定,对弹簧管式一般压力表在

进行示值检定时,当示值达到测量上限后,耐压3分钟,弹簧管重新焊接过

的压力表应在测量上限处耐压10MIN。o
36、检定一台测量范围为0~10MPA准确度为0。5级的压力变送器,试确定检

定时所采用的压力标准器及准确度等级,量程。
37、试述弹簧管式精密压力表及真空表的使用要求。QGP
答:弹簧管式精密压力表及真空表使用要求:1、精密表只允许在无损坏和

具有尚未过期的检定证书时才能使用;2、300分格的精密表必须根据检定证

书中的数值使用,证书中没有给出的压力值,须编制线性内插表;3、在未

加压力或疏空时,精密表处于正常工作位置的情况下,轻敲表壳后,指针对

零点的偏差或由于轻敲表壳,引起指针示值变动量超过规定时,仪表不允许

使用;4、精密表允许在20度正负10度下使用,其指示值误差满足下式要求

:△=+(δ+△t×0。04%/℃)   △t=|t2-t1|式中,δ为仪表允许误

差;T2为仪表使用时的环境温度;t1由t2 来决定,当t2高于22度或23度时

,t1为22或23度,当T2低于18度或17度时,T1为18度或17度。△的表示方法

与基本误差相同。5、用精密表检定一般弹簧管式压力表时,精密表的绝对

误差须小于被检仪表允许绝对误差的1/3,方可使用。3kw E
38、试述如何调整压力开关的差动值?0Vs0#
答:压力开关的差动值,也叫压力开关的死区。压力开关动作后,必须使压

力稍低于开关动作值,才能使微动开关复位,动作与复位值之差叫做压力开

关的差动值。将压力开关安装在校验装置上,先将差动旋钮旋至零位,使压

力到达动作值,调整调节杆,用万用表电阻档监视输出接点状态,当接点正

好闭合时停止调节。然后使压力下降到规定的死区范围,调节差动旋钮,使

接点正好断开,如此反复校核两次,直至动作都准确为止。3':
 39、检定XCT-101动圈式温度表时,为什么一定要在通电情况下进行检定?

Q
答:因为这类仪表带有断偶保护电路,保护电路中的二极管DP在正向导通时

,总有一个小电流流过,只有当仪表的外接电阻很小时,流过DP的电流才可

以忽略,这时DP才可视为开路。当DP的正向电阻与仪表外接电阻相比不是足

够大时,流过DP的电流就不能忽略不计,即二极管DP不能视为开路,这时断

偶保护电路就会输出一个附加直流。所以在检定时,若在未通电时调好机械

零位,则在接通电源后就会出现指针高于零位的现象。D
40、电子电位差计中,灵敏度调整电位器和阻尼调整电位器的作用是什么?

如何调整?&
答:电子电位差计中,灵敏度电位器的作用是调整放大器的放大倍数,阻尼

电位器的作用是调整仪表的动态特性,当仪表运行达到平衡点时,由于惯性

作用产生冲量,阻尼可使仪表指针很快稳定下来。仪表在使用过程中,当不

灵敏区超差,主要调整放大器的灵敏度电位器。如果动态特性不能满足阻尼

特性,主要调整阻尼电位器。仪表灵敏度及阻尼如都需调整,首先应调整放

大器灵敏度电位器,在满足仪表不灵敏区要求的前提下,再调整阻尼,使指

针摆动小于两个“半周期”。
41、使用直流电位差计时应注意哪些事项?Opa:5O
答:应注意如下事项:1、根据所要求的测量精度及被测电势的大小选择合

适的电位差计;2、检查0.5级仪表时,与电位差计配用的标准电池采用2级

标准电池 ;3、配用的检流计应满足精度要求;4、电位差计的工作电流小

于10mA时,一般可用干电池供电,大于10mA时应用蓄电池或用高稳定度的整

流稳压电源供电;5、在连接电们差计线路时,应注意标准电池,辅助电源

或被测电势的极性必须与电位差计上所标的极性相符,而且电压数值应在规

定范围内;6、在每次测量前都必须首先校准工作电流;7、用电位差计测量

电流,电阻时,应尽量选取适当的标准电阻;8、测量电路应有良好的绝缘

;9、精密测量低电势时,应注意消除热电势引起的误差;10、携带搬运电

位差计时,一定要注意把检流计的按钮按下,以免线圈振断。'U+
 42、画出检定自动平衡电桥连接线路图,并简述示值误差的检定方法及如

何计算示值误差
43、试述1151型电容式压力变送器零点及量程调整的方法。u}
答:1151型电容式压力变送器栓定时如果发现零点、量程不准,则需要进行

调整。1、调整前先将阻尼电位器反时针调到极限位置(阻尼最小处);2、

当输入再教育力为零时,调整零点电位使变送器输出电流为4mA;3、输入所

调整量和压力,调整量程电位器使变送器输出电流为20mA;4、由于调量程

时影响零点输出,而调零点时不影响量程输出,因此,零点和量程调整需反

复几次,直至零点和量程输出电流分别为4mA和20mA时为止。零点和量程调

整完后,再将阻尼电位器调到合适位置。ja! 44、简述GZJY-2标准转速装置

的三种工作方式。#
答:1、数字给定方式。电机启动后,由数字键输入所需转速值,而后按“

运行”键,电机即稳定运行在要求的转速上,当改变转速时,操作方法相同

。2、无级调速方式。电机启动后,按“无级”键,系统便进入无级调速状

态,只需调节面板上的无级调速旋钮,转速便随之平滑地增减,当调速到某

转速值并要求保持该转速时,再次按“无级”键,系统便转入锁定状态。3

、微调方式。系统在锁定状态下,按住“微调”键,系统便以较快的节律增

速,键盘上方的显示器也同时显示出当时的输入转速值,当达到所需输入的

转速值时,迅速松开该键,增速也随之停止。若敲击一下“微调”则只增1

转/分钟。减速微调的操作相同。45、检定工业用镍铬-镍硅热电偶(300度

以上各点)需要哪些设备?并画出双极比较法检定时的联接线路图?
答:检定工业用镍铬-镍硅热电偶需要以下设备:1、标准器:二等标准铂铑

10铂热电偶一支;2、仪器设备:A准确度不低于0。05级,最小步进值为1微

伏的低电势直流电位差计一套,或具有同等准确度的其他电测设备;B多点

转换开关一台其寄生电动势小于1微伏;C管式检定炉一台,其长度约600毫

米,常用温度1200度,最高温区偏离检定炉管中心位置不应超过30毫米,D

冰点恒温器一个和测量范围负20至50度,最小分度值小于0。5度,的精密水

银温度计一只;E控温设备一台,F热电偶测量端焊接装置一套。=XJB}
46、试述如何校准DTL调节比例带刻度误差?E\9cW(
 47、为什么要对主蒸汽流量的测量结果进行压力、温度的修正?

PhE4Uxwq©快乐论坛 -- 新空气快乐论坛  {qP|
48、简述工业热电阻测温主要误差来源有哪些?对于工业铂热电阻是否选用

铂丝纯度越高,其测温准确度就越高。~答:工业热电偶测温差来源主要有

:1、分度误差;2、电阻体自热效应误差;3、外线路电阻误差;4、热交换

引起的误差;5、动态误差;6、配套显示仪表的误差。对于工业铂电阻的铂

丝纯度只要符合标准的要求即可。因为工业铂热电阻的分度表是按照上述标

准的铂丝纯度编制的,使用时要配分度表使用,因此,铂丝的纯度再高,就

会偏离编制分度表时的基础条件。因而没有必要提高铂丝的纯度。sQ|b49、

氢表在运行中应注意哪些事项?f答:1、运行中应保持测量系统严密不泄漏

;2、检查浮子流量计中的浮子是否处于线线位置,也就是流量是否为0。

5~1L/MIN,若不处于红线位置,应利用进出口阀门调整好氢气的流量,若进

出口阀门均已全开,即流量仍达不到要求说明取样管堵塞。应关一次阀门,

利用取样管低位处的排污阀门放出油和水,并重新调整氢气流量,使之为规

定值;2、停机时,二次仪表和变送器必须停电,因此时测量系统进出口没

有压差,测量系统管内的氢气不流动,若变送器不停电,桥路铂电阻可能超

温,从而影响变送器的寿命,使管内的氢气温度局部升高;4、检查棉花过

滤器是否纯净;5、按下检查开关,检查指针是否迅速回零;6、经常与化学

分析结果进行对照,并检查“氢纯度低”信号是否正确;7、作现场检验时

,通入标准气样。但必须特别注意安全,校验场地应通气良好,禁止烟火,

不允许存放易燃易爆物品,也不应有可能产生火花的其它原因,现场应准备

必须的灭火器。F>GB"
50、怎样做给水流量扰动下的飞升特性试验?Hg3答:按如下步骤进行试验

:1、锅炉保持在稳定负荷下运行;2、水位变化范围约在100MM左右(-

50~50),若进行上升试验时,应先将水位稳定在-50MM,若进行下降试验时

,水位稳定在+50MM;3、在稳定的运行情况下,启动记录仪表,或试验人员

每隔5S记录一次主蒸汽流量,给水压力,给水流量,汽包压力和汽包水位变

送器的输出电流等参数,其中给水压力,汽包压力和蒸汽流量为参考数据;

4、记录至0。5S时,由运行人员迅速改变给水量约为额定负荷的20%~25%;5

、试验一直进行到水位达到试验所规定的数值为止;6、试验应在水位上升

下降两个方向进行三次,然后取平均值。G51、试述SXT-60型巡测仪如何与

输出4~20MA的水位变送器配用?hF'/答:当用4~20MA水位变送器测水位时,

要求巡测仪输入为12MA时显示零水位,大于12MA时显示正水位,小于12MA时

显示负水位,整定的方法是:先扩大1/4量程计算标度系数,然后到12MA时

的对应读数作为减法定值,大于12MA时计数器作加法计算,小于12MA时计数

器做减法计算。VA、VB均整定为“1”电平,VA为数量迁移控制端电平,VB

为极性控制端电平,例如4~20MA水位变送器对应量为0~6272PA(0~640MM)

读数显示要求为正负320MM。按扩大量程计算标度系数为

(640+1/4*640)/1000=0。8输入信号为4MA时,巡测定值取12MA,对应的读

数600*0。8=480,这样当4MA时读数显示为480-(200*0。8)=0,20MA时读

数显示为(1000-600)*0。8=320,由于VB整定为“1”电平,所以小于12MA

时显示负极性。Mm8o*
52、说明炉膛安全监控保护装置的投入必须具备哪些条件?WbKO"答:炉膛

安全监视保护装置必须具备下列条件方可投入运行:1、炉膛压力取压装置

、脉冲管路等连接牢固,严密,畅通;2、压力开关、传感器、风压表等应

处于完好状态,越限报警和保护动作值整定正确,动作可靠;3、火焰检测

器安装正确牢固,周围温度不得超过允许值;4、火焰探头的冷却风系统运

行正常,风压正常。5、炉膛安全监视保护系统的逻辑功能正确无误;6、整

套系统的静态试验和动态试验合格。HF
53、DEH的ATC方式启动试验包括哪些内容?H答:在DEH的ATC方式下,目标

转速,目标负荷,升速率和升负荷率是通过ATC程序由主计算机确定的最佳

值。用ATC方式进行自动升速、暖机、主汽门/调节汽门切换,以及并网带5%

初始负荷。通过试验进一步验证程序是否正确,验证热应力计算所用常数是

否正确。z54、汽包水位、给水流量、蒸汽流量的测量为什么要进行压力温

度的修正,自动校正的方法是什么?m答:锅炉从启动到正常运行或从正常

运行到停炉的过程中,蒸汽参数和负荷在很大的范围内变化,这就会使水位

,给水流量和蒸汽流量的准确性受到影响,为了实现全程自动测量和控制,

就要求这此测量信号能自动地进行压力、温度的修正。其基本方法是:先推

导出被测参数随温度,压力变化的数学模型,然后利用各种算法电路运算,

便可现自动校正。/C
55、试述标准孔板角接取压方式的取压口设置方法。Ep
答:标准孔板角接取压方式有两种型式,即单独钻孔取压口和夹持环取压口

,这两种形式的取压口可以位于管道上或位于管道法兰上,亦可位于夹持环

上。取压口轴线与孔板各相应端面之间的间距等于管道直径的一半或取压口

环隙宽度的一半,取压口出口边缘与管壁内表面平齐,如采用单独钻孔取压

,则取压口的轴线尽量与管道轴线垂直。若在同一个上游或下游取压口平面

上,有几个单独取压口,它们的轴线应等角度均匀分布,取压口大小应符合

规程规定。H
56、试述节流装置的选择原则有哪些?!
答:选择节流装置应遵循的原则有:1、孔板、喷嘴和文丘得喷嘴,一般都

用于直径D大于等于50MM的管道中,如被测介质为高温高压,可选用孔板和

喷嘴,文丘利管只适用于低压的流体介质;2、要求节流装置所产生的压力

损失较小时,可采用喷嘴或文丘利管;3、测量某些易使节流装置弄脏、磨

损或变形的脏污介质或腐蚀性介质时,选用喷嘴较好;4、喷嘴精度高,所

以直管段要求也较短;5、在加工、制造和安装中,孔板要求最简单,喷嘴

次之,文丘利管最复杂。总之,根据以上这些优、缺点和实际使用的要求来

考虑如何选择,既满足技术要求,又要经济,可行等原则来选择。u<
57、试叙述MCS-51单片机扩展外部程序存贮器的连接方法。KydH
答:1、P0口的八条线作为数据线接到EPROM的数据线D7~D0;2、P0口的八条

线同时也接到8位锁存器输入端,并用ALE选通锁存器。锁存器输出接EPROM

的地址输入线A0~A7;3、根据EPROM的容量,选用若干条P2口线接到高位地

址输入端,如2716EPROM为2KB,要11要地址线,则P2。0~P。2接到

2716EPROM的A8~A10;4、P2口其余的地址线,可用来产生EPROM的片选信号

CE。产生的方法有两处,即片选法和译码法。前者是直接把多余的高位地址

接到CE端,其优点是连接简单,缺点是占用地址资源多,地址重叠区多,译

码法则需要专门的译码器,但可以较充分地利用地址资源,以至于扩展到整

个64KB范围;5、PSEN信号接到EPROM的输出选通OC端,当PSEN有效时,就可

以读出EPROM内容。:S 
一、        填空:
1、        按照测量结果得到的程序,测量分为直接测量和间接测量。
2、        按照仪表是否与被测对象接触,测量分为接触测量和非接触测

量。
3、        无论简单仪表还是复杂仪表,其部件按功能可看成是由传感器

和变换器、显示器三个环节组成,它们之间用信号线路或信号管路联系。
4、        国际单位制中,温度的单位是开尔文。
5、        热力学温度的符号是T,其单位名称是开尔文。
6、        热力学温度单位的符号是K,其定义是水的三相点热力学温度

的1/273.16。
7、        摄氏温度的符号是t,其单位名称是摄氏度,单位符号为℃。
8、        热力学温度和摄氏温度之间的关系是t=T-273.16。
9、        玻璃液体温度计由装有工作液体的感温包、毛细管、和刻度标

尺等组成。
10、        玻璃液体温度计按结构可分为棒式温度计、内标式温度计、

和外标式温度计。
11、        玻璃液体温度计按用途可分为工业用、试验室用、标准水银

温度计。
12、        工业用玻璃液体温度计一般做成内标尺式,实验室用玻璃液

体温度计一般是棒式。
13、        热电偶是由两根不同性质的导体焊接或绞接构成的。
14、        热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中便会产生热电势


15、        热电偶焊接的一端称为热端,与导线连接的一端称为冷端。
16、        热电厂常用测温热电偶有K型,J型和S型等几种。
17、        热电阻温度计是基于导体和半导体的电阻值随温度而改变的

特性而测温的。
18、        工业热电阻由感温元件、绝缘管、内引线、保护套管、接线

盒等五部分组成的。
19、        热电阻的测温范围宽、精度高,铂热电阻常用作-200~

+500℃范围的标准温度计。
20、        常与热电偶配套测温的二次表有测温毫伏表和电子电位差计

两种。
21、        电子自动平衡电桥作为二次表,常与热电阻配套使用测温。
22、        补偿导线在0~100范围内具有与热电偶相同的热电特性。
23、        工业常用热电阻有铂电阻、铜电阻、镍电阻三种。
24、        铜热电阻一般只用于150℃以下的没有水分及无浸蚀性介质

中的湿度测量。
25、        国际单位制中,压力的单位是牛顿/米2,又叫帕斯卡,符号

是Pa,其定义是1牛顿力垂直均匀作用在1米2面积上所产生的压力。
26、        1帕斯卡等于1.01971×10-5 Kgf/cm2
27、        1帕斯卡等于0.987×10-5物理大气压
28、        1帕斯卡等于1.01971×10-4米水柱
29、        1千克/厘米2压力等于10米水柱。
30、        压力表的精度等级是用引用误差表示的。
31、        具有单向标尺的压力表,其允许误差是按测量上限的百分数

计算的。
32、        具有双向标尺的压力表,其允许误差的按测量上限和下限之

和的百分数计算的。
33、        具有无零标尺的压力表,其允许误差是按测量上限和下限之

差的百分数计算的。
34、        在选择使用压力表时,为使压力表能安全可靠地工作,压力

表的量程应选得比被测压力值高1/3。
35、        安装压力表时,取样点的选择应有代表性,不能将测点选在

有涡流的地方。
36、        一般取样点与压力表安装点间距应不超过50米。
37、        压力表的轻敲位移就是在同一点上由轻敲表壳所引起的指针

位置移动。
38、        工业用压力表的精度等级有1.0,1.5,2.5三种。
39、        标准压力表的精度等级有0.25,0.4,0.6三种。
40、        当压力表所测介质具有腐蚀性,必须在压力表前加装装有中

性介质的隔离罐
41、        当压力表所测介质具有高温时,安装压力表时为防止高温介

质直接进入压力表,必须在压力表前加装冷凝管。
42、        液柱压力计取样管的连接部分不严密,将使其指示偏小。
43、        压力变送器的“零点迁移”就是把变送器零点所对应的被测

参数值由零迁移到某一个不为零的数值。
44、        压力表在升压检定和降压检定时,各对应校验点上,轻敲表

壳后,两次读数之差叫压力表的变差。
45、        规程规定,工业用压力表的变差不得超过允许基本误差的绝

对值。
46、        测量波动剧烈的压力时,压力表前应加装减振装置。
47、        瞬时流量就是单位时间内通过管道某截面的物质的数量。
48、        累积流量就是某一段时间内通过管道某截面物质的数量。
49、        标准节流元件有标准孔板,标准喷嘴、长径喷嘴、文丘利管

等。

[ 本帖最后由 wanggang 于 2007-10-8 08:17 编辑 ]
本帖最近评分记录
wanggang 积分 +2 请利用回复功能将热工仪表专业题库上传 ... 2007-10

-8 08:05 
  
UID62816 帖子105 精华1 积分538 积分529  金钱55  阅读权限50 在线时

间105 小时 注册时间2007-4-14 最后登录2009-4-3 查看详细资料
 TOP 
 

wang6626866 
高级会员



发短消息 加为好友 当前离线  2# 大 中 小 发表于 2007-10-8 06:52  只

看该作者 
-
热工仪表专业题库2
50、        标准孔板的取压方式有角接取压和法兰取压等。
51、        标准喷嘴取压方式只有角接取压一种。
52、        热电厂主蒸汽流量测量,其节流元件多选用喷嘴。
53、        热电厂给水流量测量,其节流元件多选用孔板。
54、        对小流量、低雷诺数流体流量的测量,多选用转子式流量计


55、        高压汽包锅炉汽包水位的零点一般定在汽包几何中心线下50

毫米。
56、        常用的界面位置测量方法有静压式、超声波式、核辐射式,

还有浮力式、电气式、称重式等。
57、        静压式测量液位的装置按结构分有连通器、压差式、压力式

等几种。
58、        热电厂中,锅炉汽包水位的测量,使用最广泛的是差压式水

位计。
59、        电接点水位计由水位传感器和电气显示仪表两部分组成。
60、        电接点水位计的传感器就是一个带有若干电接点的连通器。
61、        当锅炉汽包内的压力接近临界压力时,不能使用电接点水位

计测量其水位。
62、        锅炉在正常运行时,连通器水位计所示汽包水位比实际水位

偏低。
63、        因为电接点水位计的电极是以一定间距安装在测量管上,所

以其输出信号是阶梯式的。
64、        热电厂中,煤粉粉位的测量多采用重锺式料面计、超声波料

面信号器、压电式料面计等。
65、        锅炉烟气中含氧量反映过剩空气系数a的大小,因此,测得

烟气的含氧量,就可知道锅炉内的燃烧情况。
66、        热电厂中,锅炉烟气内含氧量的测量主要使用磁性氧量表和

氧化氧量计两种表计。
67、        氧化锆氧量计输出的氧浓差电势不仅与氧化锆两侧气体中氧

气含量有关,而且与所处温度有关。
68、        火力发电厂中,汽轮机转速的测量表计按结构分有机械式,

电气式,数字式三种。
69、        数字式转速表利用光电传感器、磁阻发讯器,将转速转换成

频率信号,在规定的标准时间内,测量电路累计频率信号,然后用数字量显

示出转速。
70、        电气转速表的传感器是测速发电机 
71、        SS-46型双向测振仪是绝对式振动仪,其测量结果是振幅的

绝对值。
72、        火力发电厂中原煤量的测量多采用电子皮带秤和轨道衡。
73、        电厂中,汽轮机的一些重要的位置测量,传感器多采用差动

变压器。
74、        氢冷发电机内,氢纯度的测量尤为重要,目前,氢纯度测量

的传感器多用热导池。
二、判断
1、        √就分度值来说,1℃等于1K。
2、        ×摄氏温度单位“摄氏度”表示的量值应写成“摄氏20度”或

“20℃”。
3、        √温度的大小反映物体分子平均动能的大小。
4、        √所谓温标,就是温度的数值表示方法,它是借助于随温度变

化而变化的物理量来表示温度数值。
5、        √温标就是温度的标尺。
6、        √摄氏温标又叫百分温标。它规定在标准大气压下纯水的冰点

为零度,沸点为百度,在此两点间等分100等分,每等份代表一摄氏度。
7、        ×评定测温仪表品质好坏的技术指标主要是看仪表最大绝对误

差的大小。
8、        √双金属温度计属于膨胀式温度计。
9、        ×动圈式温度计是非接触式测温仪表。
10、        ×凡测量湿度在600℃以下者,统称低温计,凡测量温度在

600℃以上者,统称高温计。
11、        ×压力式温度计属于液体膨胀式温度计。
12、        √热电偶的热电势是热电偶两端温度差的函数,是非线性的

;在不同温域内,温差相等,热电势并不相等。
13、        √在热电偶回路中插入第三、四种导体,只要插入导体的两

端温度相等,且插入导体是匀质的,无论插入导体的温度分布如何,都不会

影响原来热电偶热电势的大小。
14、        √使用冷端补偿器必须与热电偶相配套。不同型号的热电偶

所使用的冷端补偿器应不同。
15、        √任意两种导体材料都可以配制成热电偶。
16、        √热电偶分度表是在其冷端温度为0℃条件下制作的,使用

时要求其冷端温度为0℃,如果冷端温度不为0℃,必须对冷端温度修正到

0℃。
17、        ×热电阻的纯度校验,即是对构成热电阻材料成分的检查校

验。
18、        √热电阻与二次表的连接,一般采用三线制连接法,主要是

为了减少线路电阻随环境温度变化带来的测量误差。
19、        ×动圈式温度仪表可分为毫伏计式和不平衡电桥式,其中毫

伏计式用于与热电阻配套测温,不平衡电桥用于与热电偶配套使用。
20、        √判断K型热电偶正负时,可根据亲磁性情况识别,不亲磁

为正极,稍亲磁为负极。
21、        ×根据不同原理制造的测温仪表,对热电偶回路电阻数值的

要求都是相同的。
22、        √使用铂铑-铂热电偶测温时,错用镍铬-镍铝热电偶的补

偿导线,极性接得正确,将造成过补偿,使指示表偏高。
23、        √测温毫伏计必须规定外线路电阻。
24、        应用三线制连接热电阻元件和表计时,三根连线长度必须相

等。
25、        ×国际单位制压力的基本单位是MPa。
26、        ×一个物理大气压就是一个工程大气压。
27、        √大气压力随时间、地点的改变而改变。
28、        √使用活塞压力计时,活塞与活塞缸、承重盘和砝码必须配

套使用。
29、        ×规程规定,使用活塞压力计时要求环境温度为0℃
30、        ×安装在取样点下方的压力变送器,应采用正迁移来修正其

零点。
31、        √弹簧管压力表出现线性误差时,应调整拉杆的活动螺丝。
32、        √在读取液柱式压力计液柱高度时,一般按照液柱弯月面顶

点位置在标尺上读取数据。
33、        √低压活塞式压力计应用变压器油,高压则用蓖麻油。
34、        √DBY型压力变送器实现零点迁移主要是在杠杆上加装一个

迁移弹簧。
35、        √检查压力表和变送器密封性时,一般用活塞式压力计,加

压到最高测量值,保持5分钟,如测量元件不泄漏不膨胀,说明密封性合格


36、        √当需要在阀门附近取压时,若取压点选在阀门前,则与阀

门的距离必须大于两倍管道直径。
37、        √用作二等标准传递的压力计,其精度等级是±0.2%
38、        √双波纹管差压计主要用于与节流装置配合测量流体流量。
39、        √测量管道流量,不仅要有合格的节流元件,而且其前后管

直管段应符合要求。
40、        √利用动压测量管测量流量时,实际上是通过测量流体平均

流速,从而间接测量出其流量。
41、        ×使用节流装置测量流量时,节流装置前的管道内必须加装

整流器。
42、        √玻璃转子流量计是一种非标准化的仪表,制造时是用常温

常压下的水标定的,如果实际被测介质的种类、工作状态和物理参数与出厂

标定不同,将造成很大的测量误差。
43、        ×热电厂中,主蒸汽流量的测量多采用流速-面积法。
44、        ×热电厂中,空气流量的测量多采用孔板。
45、        ×锅炉在正常运行时,汽包水位界面是水平清晰的。
46、        √使用称重式测位计,要求容器的形状必须一定,且介质的

高度与重量成正比。
47、        √使用平衡容器测量水位时,汽包压力变化使饱和水与饱和

水蒸汽的重度改变,是产生测量误差的主要原因。
48、        ×电接点水位计的电极越多,测量准确度越高,可靠性越好


49、        ×使用氧化锆氧量计,可以测出一定空间内相对稳定的气体

中的氧气含量。
50、        ×电子轨道衡是一种能连续测量轨道输煤量的装置,其输出

信号是连续变化的。
51、        √测速发电机的输出电压与汽轮机的转速成正比。

[ 本帖最后由 wanggang 于 2007-10-8 08:03 编辑 ] 
UID62816 帖子105 精华1 积分538 积分529  金钱55  阅读权限50 在线时

间105 小时 注册时间2007-4-14 最后登录2009-4-3 查看详细资料
 TOP 
 

wang6626866 
高级会员



发短消息 加为好友 当前离线  3# 大 中 小 发表于 2007-10-8 06:53  只

看该作者 
热工仪表专业题库3
三、选择
1、        仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的C                

A、系统误差;B、绝对误差;C、允许误差
2、        热力学温度的符号是B                                  

A、K;      B、T;       C、t
3、        有一测温仪表,精度等级为0.5级,测量范围为400~600℃,

该表的允许基本误差是C                        A、±3     B、±2  

    C、±1
4、        不适合测量在室温上下波动的温度计是A              A、

蒸汽压力式温度计    B、棒式温度计     C、双金属温度计
5、        在相同温度下,产生热电势最大的热电偶是C          A、

铂铑-铂热电偶;    B、镍铬-镍硅热电偶    C、镍铬-考铜热电偶
6、        准确度最高的热电偶是A          A、S型      B、K型 

       C、J型
7、        下面哪种型号的热电偶,其热电势与温度的线性关系最好C   

    A、S型        B、R型        C、K型
8、        能以亲磁性判断其正负极性的热电偶是B            A、B

型      B、J型        C、S型
9、        下面几种热电偶中,哪一种是非标准化热电偶B         A

、镍铬-镍硅;B、镍铬-镍铝;C、铁-康铜
10、        用热电偶测量0以上的温度时,若与二次表相连接补偿导线

极性接反,将使指示值C                              A、偏高;B、

正常;C、偏低
11、        一镍铬-镍硅热电偶的输出热电势为33.29毫伏,已知其冷

端环境温度为20℃,且查镍铬-镍硅热电偶分度表,得知33.29毫伏对应温

度为800℃,则其热端所处温度为B                            A、800

℃    B、820℃  C、780℃
12、        使用铁-康铜热电偶测温时,错用了铂铑-铂热电偶的补偿

导线,将使其指示表A                                A、指示偏低; 

 B、指示偏高;  C、指示正常;
13、        以下几种热电阻中,非标准化热电阻是A              A

、        锗热电阻;  B、铂热电阻;  C、铜热电阻;
14、        现有以下几种测温装置,在测汽轮机轴瓦温度时,最好选用

C                             A、镍铬-镍硅热电偶;B、充气压力

温度计;C、铂热电阻;
15、        有一铂铑-铂热电偶,设其E(300,50)为X,E

(500,250)为Y,E(250,0)为Z,则C                             

             A、X=Y=Z;  B、X=Y≠Z;  C、X≠Y≠Z;
16、        国际单位制中,压力的单位是A                      A

、帕      B、巴      C、兆帕  
17、        有一精度为1.0级的压力表,其量程为-0.1~1.6MPa,则其

允许误差为 B                                      A、±0.016MPa

;  B、±0.017 MPa;C、±0.015 MPa;
18、        液柱压力计指示值偏小,原因是A                    A

、导压管路密封性不好;B、导压管堵塞;C、通大气一端堵塞;
19、        一块弹簧管压力表出现了线性误差,应A                

A、调整拉杆的活动螺丝;B、改变扇形轮与拉杆夹角;    C、换游丝;
20、        一弹簧管压力表出现了非线性误差,则应B            A

、调整拉杆的活动螺丝;B、改变扇形轮与拉杆夹角;      C、A与B两

者同时调整;
21、        弹簧管压力表指针跳跃转动,可能原因是B       

A、弹簧管弹性后性大; B、连杆与扇形轮连接处压得过紧; C、刻度

与轴不同心;
22、        在校验一块弹簧管压力表的过程中,发现其在上升和下降过

程中,在同一检定点变差很大,无论怎样调整都无法消除,原因是A   

                       A、弹簧管变形;B、弹簧管不严

密;C、扇形齿轮磨损;
23、        校验一块精度为1.5级,量程为6.0MPa的工业压力表,选用

的标准压力表的精度和量程为C          A、0.4级,16MPa;

    B、0.6级,10MPa;      C、0.25级,10MPa;
24、        压力表安装在取样点上方较高位置时,其零点A     

 A、采用正修正;B、采用负修正;C、不用修正;
25、        有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表

的量程应为A                                        A、16MPa     

B、10MPa      C、25MPa
26、        双杠杆结构力平衡压力变送器,当采用迁移弹簧进行零点迁

移时,其输出特性C                 A、斜率不变,

量程范围改变;B、斜率改变,量程范围不变;C、斜率和量程范围都不变


27、        如果弹簧管压力表传动机构不清洁,将使其B      

 A、零点偏高;B、变差大;C、量程下降;
28、        霍尔压力变送器,在全量程内指示偏小,其原因是B   

A、霍尔元件卡住;          B、霍尔片变质;C、没有控制

电流输入;
29、        校验膜盒式差压表时,应选用A           A

、U形管;  B、活塞压力计; C、单管压力计;
30、        被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的C

                          A、1.5倍      

 B、1倍         C、2倍
31、        标准化节流装置是A                 

A、文丘利管; B、偏心孔板; C、翼形动压管;
32、        测量锅炉空气管道流量最好使用C           

A、罗茨流量计;B、孔板;C、翼形动压管;
33、        采用容积测量法的是B                

A、涡轮流量计;B、罗茨流量计;C、电磁流量计;
34、        流量累积器所记录的是B              A

、瞬时流量;  B、累计流量;
35、        火电厂中,燃油流量的测量普遍地使用A        

A、靶式流量计;B、标准孔板;C、转子流量计;
36、        锅炉在正常运行中,汽包上的云母水位计所示水位与汽包内

实际水位比C                    A、偏高;B、

相等;C、偏低;
37、        使用输出信号为4~20的差压变送器作为汽包水位变送器时

,当汽包水位在零时,变送器输出为B           A、4mA    

 B、12mA    C、20mA
38、        SS-46型双向测振仪,振动大时有输出,微弱振动时无输出

,原因是C                     A、拾振器线圈

断路;B、拾振器线圈短路;C、拾振器线圈和磁钢间有磨擦现象;
39、        氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度必须在B

                         A、500℃左右;

B、850℃左右;C、1200℃左右;
40、        目前汽轮机转速测量精度最高的表计是D        

A、离心式机械测速表;  B、测速发电机;      C、磁力式转

速表;    D、数字式转速表;

问答:
1、        什么叫测量?                     

 测量就是通过实验的方法,把被测量与其所采用的单位标准量进行比较,

求出其数值的过程。
2、        什么叫测量仪表?                   

被测量与其单位用实验方法进行比较,需要一定的设备,它输入被测量,输

出被测量与单位的比值,这种设备就叫测量仪表。
3、        什么是测量结果的真实值?               

测量结果的真实值是指在某一时刻,某一位置或某一状态下,被测物理量的

真正大小,一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。
4、        什么叫测量误差?                   

测量误差:测量结果与测量真实值之存在的差值,通常称为测量误差。测量

误差有大小,正负和单位。
5、        什么叫示值绝对误差?                 

仪表的指示值与被测量的真实值之间的代数差,称为示值绝对误差。
6、        什么叫示值的相对误差?                

示值的绝对误差与被测量的实际值之比称为示值的相对误差。
7、        什么叫示值的引用误差?                

示值的绝对误差与该仪表的量程上限或量程范围之比,称为示值的引用误差

,以百分数表示。
8、        什么叫仪表的基本误差?                

在规定的技术条件下,将仪表的示值和标准表的示值相比较,在被测量平稳

增加和减少的过程中,在仪表全量程取得的诸示值的引用误差中的最大者,

称为仪表的基本误差。
9、        什么叫系统误差?                   

在相同条件下多次测量同一量时,误差的大小和符号保持恒定,或按照一定

规律变化,这种误差称为系统误差。一般可以通过实验或分析的方法查明其

变化的规律及产生的原因,并能在确定数值大小和方向后,对测量结果进行

修正。

[ 本帖最后由 wanggang 于 2007-10-8 08:04 编辑 ] 
UID62816 帖子105 精华1 积分538 积分529  金钱55  阅读权限50 在线时

间105 小时 注册时间2007-4-14 最后登录2009-4-3 查看详细资料
 TOP 
 

wang6626866 
高级会员



发短消息 加为好友 当前离线  4# 大 中 小 发表于 2007-10-8 06:56  只

看该作者 
热工仪表专业题库4
10、        什么叫偶然误差?                  

 在相同条件下多次测量同一量时,误差的大小、符号均无规律,也不能事

前估计,这类误差叫偶然误差。
11、        什么叫粗大误差?                  

 明显地歪曲了测量结果的误差称为粗大误差,简称粗差。
12、        什么叫仪表的灵敏度?                

灵敏度是仪表对被测量的反应能力,通常定义为输入变化引起输出变化*L对

输入变化*X之比值。它是衡量仪表质量的重要指标之一,仪表的灵敏度高,

则示值的位数可以增加,但应注意灵敏度与其允许误差要相适应,过多的位

数是不能提高测量精度的。
13、        什么是仪表的分辨力?                

仪表的分辨力也叫鉴别力,表明仪表响应输入量微小变化的能力。分辨力不

足将引起分辨误差,即在被测量变化某一定值时,示值仍不变,这个误差叫

不灵敏区或死区。
14、        火力发电厂的热工测量参数有哪些?          

一般有温度、压力、流量、料位和成分,另外还有转速,机械位移和振动。
15、        热电厂中测量温度的意义是什么?           

在电厂热力生产过程中,温度是保证安全,经济发电的一个重要参数。如过

热蒸汽温度控制不好,过热器和水冷壁管就可能因为过热而爆管,汽包和汽

缸在机组启停时,若温度不均要产生危险的应力,又如排烟温度比设计值高

,则锅炉效率要降低,主蒸汽温度低于设计值,则汽轮机的效率也要降低,

这样就会损失能量,多耗燃料,减少发电量,影响经济效益。因此,准确地

测量温度对于保证电厂生产过程的安全和提高经济效益是十分重要的。
16、        热电厂中所用温度计很多,按作用原理分哪几类?    

 (1)压力表式温度计;(2)玻璃管液体温度计;(3)双金属温度计

;(4)热电阻温度计;(5)热电偶温度计;(6)辐射高温计。
17、        说明压力表式温度计是根据物质的什么性质测温的?   

压力表式温度计测温物质有惰性气体,液体,饱和汽。它是利用定容气体,

液体热胀冷缩压力变化或饱和汽饱和压力变化的性质进行测温的。其基本结

构是由感温元件温包,传压元件毛细管、变形元件弹簧管构成的密闭系统。
18、        简述压力表式温度计的测温过程?           

测温时将温包插入被测介质中,当介质温度变化时,温包内的感温物质因温

度升高或降低而膨胀或收缩导致压力增大或减少,使弹簧管的曲率发生变化

,其自由端发生位移,通过连杆和传动机构带动指针转动,并在刻度盘上直

接显示出温度的数值。
19、        压力表式温度计有哪几种类型?            

压力表式温度计按用途分有指示式,记录式,报警式和调节式等类型。按填

充物质不同又可分为气体压力式温度计,蒸汽压力式温度计和液体压力式温

度计。
20、        简单说明压力表式温度计有什么特点?         

(1)振动影响小;(2)准确度低;(3)时间常数大。
21、        带电接点的压力表式温度计的动作原理是什么?     

带电接点的压力表式温度计,不仅具有指示部分,还带有可供两位调节或控

制的电接点。电接点装置的上下限接点可按需要调整到任意给定的温度上,

上下限的温度由定接点指示出来,动接点由指针带动。当被测介质的温度超

过或低于上限或下限给定的温度时,温度计指针上的动接点便与上限或下限

接点相接触,此时,便发出信号闭合或断开控制回路,起调节作用。
22、        简述玻璃液体温度计的工作原理?                       

玻璃液体温度计是利用感温液体热胀冷缩引起液体高度变化的性质测温的。

当感温包在被测介质中受到变化作用后,感温液体开始膨胀或收缩,液体沿

着毛细管上升或下降,从而在刻度标尺上直接显示出温度值。
23、        玻璃液体温度计有哪些优缺点?                         

玻璃液体温度计与其它测温仪表相比有以下优点:1、结构简单,价格便宜

,制造容易;2、具有较高的精确度;3、直接读数,使用方便。缺点:易损

坏且无法修理,玻璃水银温度计生产时易产生汞害,损坏时污染环境。
24、        双金属温度计的测温原理?                             

利用两种不同线膨胀系数的双金属片叠焊在一起作为测量元件,当温度变化

时,因两种金属的线膨胀系数不同而使双金属片弯曲,利用其弯曲程度与温

度高低成正比例的性质来测量温度。
25、        双金属温度计有什么特点?                             

双金属温度计具有测温范围宽-100-600、精确度较高0.5,刻度盘大,刻度

线长,使用方便和不易损坏等特点。
26、        热电阻温度计的测温原理?                             

热电阻的测温原理是基于导体和半导体材料的电阻什随温度的变化而变化,

再用显示仪表测出热电阻的电阻植,从而得出与电阻值相对应的温度值。
27、        热电阻温度计有什么特点?                             

 1、有较高的精确度。2、灵敏度高,输出的信号较强,容易测量显示和实

现远距离传送。3、金属热电阻的电阻温度关系具有较好的线性度,而且复

现性和稳定性都较好。但体积较大,帮热惯性较大,不利于动态测温,不能

测点温。
28、        什么是标准化热电阻?                                 

标准化热电阻是指目前国家统一生产的热电阻,有规定的R0值和电阻温度系

数,有一定的允许误差,有统一的电阻---温度分度表以及统一生产的配套

二次仪表。
29、        工业标准化热电阻有哪几种?                           

目前国家统一生产的工业标准化热电阻有三种:WZB型铂电阻,WZG型铜热电

阻,WEN型镍电阻
30、        什么是非标准化热电阻?                               

非标准化热电阻是指目前国家没有统一生产的热电阻,没有统一的电阻----

温度分度表,也没有统一的配套仪表,所以一般都与指示部分做在一起构成

温度计。
31、        非标准化热电阻有哪些类型?                           

有热敏电阻,碳热电阻,铟热电阻,锗热电阻。
32、        工业测温热电阻由哪几部分组成?                       

   工业测温热电阻一般由感温元件、保护套管,连接导线和接线盒四部分

组成。
33、        什么是铠装热电阻?                                   

铠装热电阻是把金属保护套管、绝缘材料和电阻体三者组合在一起拉制而成

,也称套管热电阻。
34、        铠装热电阻有什么特点?                               

特点:1、热惰性小反应迅速;2、具有良好的机械性能,可耐强烈的振动和

冲击;3、除热电阻头部外,其它部分可以任意弯曲,适宜于安装在结构复

杂的设备上进行测温;4、其电阻体由金属套管和绝缘材料覆盖,不易受到

有害介质的腐蚀,使用寿命长。
35、        热电阻元件在使用中发生的常见故障有哪些?             

热电阻常见故障:1、热电阻阻丝之间短路或接地;2、热电阻阻丝断开;3

、保护套管内积水;4、电阻元件与接线盒之间引出导线断路。
36、        测量汽轮机轴承金属温度用的专用热电阻,其结构有什么特

点?                                                  由于使用环境

和要求的特殊性,决定其结构不同于一般热电阻。一般采用漆包铜丝或铂金

丝双线密绕在绝缘的骨架上,端面应与轴承的轴瓦紧密接触,以减少导热误

差。
37、        热电阻元件有几种校验方法?                           

(1)分度校验法:即在不同温度点上测量电阻值,看其与温度的关系是否

符合规定。(2)纯度校验法:即在0℃和100℃时,测量电阻值R0和R100,

求出R100与R0的比值R100/R0,看是否任命规定。
38、        简述热电偶测温原理?平共处                           

热电偶测温的基本原理是热电效应。把任意两种不同的导体或者是半导体连

接成闭合回路,如果两接点的温度不等,在回路中就会产生热电动势,形成

热电流,这就是热电效应。热电偶就是用两种不同的金属材料一端焊接而成

,焊接的一端叫测量端,未焊接的一端叫参考端,如果参考端温度恒定不变

,则热电势的大小和方向只与两种材料的特性和测量端的温度有关,且热电

势和温度之间有一固定的函数关系,利用这个关系,只要测出热电势的大小

,即可达到测量温度的目的。

[ 本帖最后由 wanggang 于 2007-10-8 08:03 编辑 ] 
UID62816 帖子105 精华1 积分538 积分529  金钱55  阅读权限50 在线时

间105 小时 注册时间2007-4-14 最后登录2009-4-3 查看详细资料
 TOP 
 

wang6626866 
高级会员



发短消息 加为好友 当前离线  5# 大 中 小 发表于 2007-10-8 06:58  只

看该作者 
热工仪表专业题库5
39、        热电偶的热电特性由哪些因素决定?                     

热电偶的热电特性是由电极材料的化学成分和物理性质决定的。热电势的大

小只与热电偶的材料和两端的温度有关,与热电偶丝的粗细和长短无关。
40、        热电偶要产生热电势必须具备什么条件?                 

1、热电偶必须是由两种性质不同,但符合一定的要求的导体和半导体材料

构成。2、热电偶测量端和参考端之间必须有温差。
41、        热电偶的均质导体定律的内容?                         

两种均质金属组成的热电偶其电势大小与热电极直径、长度及原热电极长度

上的温度分布无关,只与热电极材料和两端温度有关,热电势大小是两端温

度的函数之差,如果两端温度相等,则热电势为零,如果材质不均匀,则当

热电极上各处温度不同时,将产生附加热电势,造成无法估计的测量误差。
42、        热电偶中间导体定律?                                 

在热电偶回路中,插入第三、四种导体,只要使插入导体的两端温度相等,

且插入导体是均质的,则无论插入导体的温度分布如何,都不会影响原来热

电偶的热电势的大小。
43、        热电偶的中间温度定律的内容的什么?                   

热电偶在接点温度为t、t0时的热电势等于该热电偶在接点温度为t、tn和tn

、t0时相应的热电分为的代数和,即:         EAB(t,t0)= EAB(t,tN)+ 

EAB(tn,t0)
44、        工业用热电偶有哪几部分组成?                         

热电极、绝缘管、保护套管、接线盒。
45、        热电偶按结构形式有哪几种类型?                       

  1、普通型工业用热电偶。2、铠装热电偶。3、多点式热电偶。4、小惯性

热电偶。5、表面热电偶。
46、        普通工业型热电偶主要有哪几种?                       

目前常用的普通工业型热电偶主要有:(1)铂铑10-铂热电偶;(2)铂铑

30-铂铑6热电偶;(3)镍铬-镍硅热电偶;(4)铁-康铜热电偶;(5)铜-

康铜热电偶;(6)镍铬-考铜热电偶;(7)镍铬-康铜热电偶。
47、        什么叫标准化热电偶?                                 

所谓标准化热电偶是指工艺上比较成熟、应用广泛、能成批生产、性能优良

且稳定并已列入工业标准文件中的几种热电偶。这些热电偶具有统一的分度

表,使用十分方便,并有与其配套的显示仪表。同一型号的标准化热电偶可

以互换。
48、        什么叫非标准化热电偶?                               

非标准化热电偶在工艺上不成熟,目前应用不十分广泛,只用在某些特殊环

境中,如高、低温等。这种热电偶在使用范围和数量上均不及标准化热电偶

,同时没有统一的分度表,也没有与其配套的显示仪表。
49、        什么叫标准热电偶?                                   

所谓标准热电偶是指作标准用的,用来检定实用热电偶的热电偶。物理和化

学性能都很稳定,并规定有一定的极限误差。
50、        什么是铠装热电偶?                                   

铠装热电偶是由热电极、绝缘材料和金属套管三者组合加工而成的坚实组合

体,也称套管热电偶。
51、        利用热电偶测温具有什么特点?                         

(1)测量精度高;(2)结构简单;(3)动态响应快;(4)可作远距离测

量;(5)测温范围广;
52、        铠装热电偶的优点?                                   

小型化、体积小、热容量小,具有较小的热惯性,对被测温度反应快,时间

常数小。铠装热电偶是一种很细的整体组合结构,柔性大,可以弯成各种形

状,适用于结构复杂的对象,机械性能好,结实牢靠,耐震动,耐冲击。
53、        利用热电偶测温时,热电偶参考端为什么要求处于0℃?    

 由热电偶测温原理知道,热电势的大小与热电偶两端的温差有关。因此,

要准确地测量温度,必须使参考端的温度固定,一般固定在0℃,热电偶的

分度表和根据分度表刻度的温度仪表,其参考端都是以0℃为条件的。故在

使用中热电偶的参考端要求处于0℃。如果使用时参考端不是0℃,必须对参

考端的温度进行修正。
54、        热电偶参考端温度处理的具体方法有哪几种?             

具体方法有:(1)热电势修正法;(2)参考端恒温法;(3)参考端温度

补偿法。
55、        什么叫热电偶的补偿导线?                             

热电偶的补偿导线实际上是一对在规定温度范围(一般为0~100℃)内使用

的热电偶丝。采用与热电偶电极材料相同的金属材料或在规定温度范围内,

热电特性与所配接的热电偶相同,且易于获得的价格低廉的金属材料做成,

在测温中作为热电偶与二次仪表的连接导线使用。
56、        使用热电偶测温时,为什么要连接补偿导线?在使用热电偶

测温时,要求热电偶的参考端温度必须保持恒定。由于热电偶一般做得比较

短,尤其是贵金属材料制成的热电偶更短。这样,热电偶参比端离被测对象

很近,使参考端温度较高且波动很大。所以,应该用较长的热电偶,把参考

端延长到温度比较稳定的地方。这种办法对于价格便宜的热电偶还比较可行

,对于贵金属则很不经济,同时不便于敷设热电偶线。考虑到热电偶参考端

所处温度常在100℃以下,补偿导线在此温度范围内,具有与热电偶相同的

温度-热电势关系,可以起到延长热电偶的作用,且价格便宜,宜于敷设。

所以,在使用热电偶时要连接补偿导线。
57、        使用补偿导线时应注意什么问题?                       

1、补偿导线必须与相应型号的热电偶配用。2、补偿导线在与热电偶仪表连

接时,正负极不能接错。两对连接点要处于相同温度。3、补偿导线和热电

偶连接点温度不得超过规定使用的温度范围。4、要根据所配仪表的不同要

求,选用补偿导线的线径。
58、        什么是热电偶参考端温度补偿器?                       

热电偶参考端温度补偿器,是用来自动补偿热电偶测量值因参考端温度变化

而变化的一种装置。它实质上,就是能产生一个随参考端温度的变化而变化

的直流信号毫伏发生器。把它串接在热电偶测量线路中测温时,就可以使参

考端温度得到自动补偿。
59、        使用热电偶温度补偿器应注意什么问题?                

(1)各种温度补偿器只能与相应型号的热电偶配套使用;(2)温度补偿器

与热电偶连接时,极性切勿接反,否则测温误差反而增大;(3)根据补偿

器的补偿温度调整指示仪表的起始点;(4)补偿器必须定期检查和检定;

(5)具有自动补偿机构的显示仪表,不应接此参考端温度补偿器。
60、        什么是比较法检定热电偶?                            

比较法就是利用高一级的标准热电偶和被检热电偶在检定炉中直接比较的一

种检定方法。就是把标准热电偶与被检热电偶捆扎在一起送入检定炉内,把

热电偶的测量端置于均匀的温度场中,用测试仪器测出它们的热电势,以便

得出它们之间的差值。
61、        热电偶检定前的外观检查有哪些内容?                  

(1)测量端是否焊接牢固,表面是否光滑,有无气孔等缺陷;(2)贵金属

热电偶是否有热电极脆弱缺陷,清洗后有无严重的色斑或发黑现象;(3)

贱金属热电偶有无严重的腐蚀或热电极脆弱等缺陷。
62、        与热电阻配套测温的二次表有哪些?                    

与热电阻配套测温的二次表主要有动圈式测温仪表、比率测温表和自动平衡

电桥测温表。
63、        温度变送器在温度测量中的作用是什么?                

热电偶的毫伏信号及热电阻的阻值变化信号,经温度变送器被转换成统一的

电流信号,输入到显示、记录仪表中,可作为温度的自动检测,输入到调节

器中,可组成自动调节系统,进行温度自动调节。经过转换输入到电子计算

机中,可进行温度巡回检测,计算机控制等。
64、        辐射高温计的测温原理是什么?                        

辐射高温计的测温原理是利用被测温物体的热辐射能量与其温度有一定的关

系,通过测量热辐射能量来显示被测物体的温度。
65、        辐射式高温计有哪几种?                              

目前广泛应用的辐射式高温计有光学高温计和全辐射高温计。此外,比色高

温计、红外线温度计等也在发展。
66、        热电厂中测量压力的意义是什么?                      

压力是热力过程中的一个重要参数。准确地测量压力进而控制压力,对保证

热力设备安全和经济运行有重要意义。如主蒸汽压力控制不好,汽压过高会

使过热器和水冷壁承受不了,主蒸汽压力过低则使锅炉出力和汽轮机热效率

下降。再如凝汽器真空达不到要求,则汽轮机出力下降,效率下降。影响到

整个机组安全和经济效益 
UID62816 帖子105 精华1 积分538 积分529  金钱55  阅读权限50 在线时

间105 小时 注册时间2007-4-14 最后登录2009-4-3 查看详细资料
 TOP 
 

wang6626866 
高级会员



发短消息 加为好友 当前离线  6# 大 中 小 发表于 2007-10-8 06:59  只

看该作者 
热工仪表专业题库6
67、        什么叫压力?                                        

工程技术中的压力对应物理学中的压强,所谓压力就是垂直作用在单位面积

上的力。
68、        什么叫绝对压力?喊                                  

液体、气体和蒸汽所处空间的全部压力叫绝对压力。
69、        什么叫表压力?                                      

绝对压力与大气压力之差叫表压力。
70、        什么叫负压或真空?                                   

表压力为负时称为负压和真空。
71、        热电厂中使用有哪些类型的压力计?                    

热电厂中使用的测压装置主要有以下几类:(1)液柱式压力计;(2)活塞

式静重压力计;(3)弹性压力表;(4)应变计式远传压力计。
72、        简述液柱式压力计的测压原理?                        

液体静力学原理指出:液体内某一点的静压力,由这一点的深度、液体的重

度和外加压力决定。液柱式压力计就是根据这一原理测压的。当封液的比重

一定,外界压力一定时,被测压力只与封液液柱高度有关,读取液柱高度即

可得知被测压力的大小。
73、        液柱式压力计,常用的封液有哪几种?                   

 液柱式压力计常用封液有汞、水、酒精和四氯化碳等。
74、        液柱式压力计有哪些变型仪表?                        

(1)单管压力计;(2)倾斜微压计;(3)U型管压力计;
75、        简述活塞式压力计的工作原理?                        

活塞式压力计,是根据流体静力学 的力平衡原理和以帕斯卡定理为基础来

进行压力测量的。测量时,一种力是由所测压力产生的,另一种力是由放在

承重盘上的砝码产生的。这两种力相平衡时,根据砝码的重量即可计算出被

测的压力值。
76、        活塞式压力计由哪些部件组成?                        

活塞式压力计,由活塞、活塞缸、承重盘、专用砝码,表接头、油杯、加压

泵和手轮组成。
77、        热电厂中使用的就地指示式弹性压力表有哪几种?        

热电厂中常用的就地指示式弹性压力表主要有:(1)弹簧管压力表;(2)

膜片式微压计;(3)双波纹筒差压计。
78、        单圈弹簧管压力表由哪些部件组成?                    

单圈弹簧管压力表由(1)弹簧管;(2)支座;(3)外壳;(4)接头;(

5)可调销钉;(6)拉杆;(7)扇 形齿轮;(8)小齿轮;(9)指针;(

10)游丝;(11)刻度盘等组成。
79、        弹簧管式压力表的作用原理是什么?                    

弹簧管又称波登管,是一根弯曲成圆弧形、螺旋形或S形等形状的管子,呈

扁圆形或椭圆形。截面的短轴方向与管子弯曲的径向方向一致,当通入弹簧

管内的压力较管外的压力高时,由于短轴方向的内表面积比长轴方向大,受

力也大,使管子截面有变圆的趋势。即短轴要增长,长轴要缩短,产生弹性

变形。这时自由端必然要向管子伸直的方向移动。当变形引起的弹性力和压

力产生的作用力平衡时,变形停止。自由端产生的位移,通过杠杆带动放大

机构,使指针偏转一定角度,借助刻度盘指示出被测压力值的大小。
80、        什么叫膜式微压计?其主要用途是什么?                

以膜盒或挠性膜片为弹性传感元件的压力表称为膜式微压计。因量程范围较

小,热电厂多用于测量送风系统、制粉系统及炉膛和尾部烟道的压力和负压

等。
81、        简述弹性压力表有哪些校验内容?                      

压力表的校验内容有:确定仪表的基本误差、变差、零位,轻敲位移和指针

偏转的平稳性(有无跳动,停滞卡涩现象)。
82、        怎样选取弹性压力表的校验点?                         

弹性压力表的校验点,应在测量范围内均匀选取,除零点外,校验点数对于

压力表和真空表不小于4点,对于压力真空(联成)表其压力部分不小于3点

,真空部分为1~3点。校验点一般选择带数字的大刻度点。
83、        什么叫压力表的变差?工业用压力表变差的允许值是多少?

变差就是指压力表在进行升压检定和降压检定时,各对应检定点上,轻敲表

壳后,两次读数之差。变差没有正负之分。根据规程规定,工业用压力表的

变差不得超过允许基本误差的绝对值。
84、        单圈弹簧管压力表有哪两个调整环节?调整这两个环节各起

什么作用?                                          (1)调整杠杆

的活动螺钉位置;(2)转动传动机构,改变扇形齿轮与杠杆的夹角。调整

杠杆的活动螺钉可以得到不同的传动比,达到调整压力表线性误差的目的。

转动传动机构,改变扇形齿轮与杠杆的夹角,可以起到调整压力表非线性误

差的作用。
85、        用于弹性测压元件位移远传的位移变换器有哪几种?     

(1)电感式位移变换器;(2)差动变压器式位移变换器;(3)电容式位

移变换器。
86、        简述差动变压器式远传压力表的工作原理?               

差动变压器式远传压力表是一个压力---位移---电感---电压转换装置。在

弹性元件自由端连接一个铁芯,利用弹簧管(或膜合膜片)受压后所产生的

弹性变形来改变铁芯与线圈之间的相对位置,使线圈的电感量发生改变,从

而使压力变化的信号转换成线圈电感量变化的信号,进而改变差动变压器的

输出电压。此电压信号经相敏整流后送至二次仪表,指示出被测压力的大小


87、        简述力平衡式压力变送器的工作原理?                   

此压力变送器的按力平衡原理工作的。被测压力通过弹性敏感元件(弹簧管

或波纹筒)转换成作用力,使平衡杠杆产生偏转,杠杆的偏转由检测放大器

转换为0~10mA的直流电流输出,电流流入处于永久磁场内的反馈动圈中,

使之产生与作用力相平衡的电磁反馈力。当作用力与该反馈力达到动平衡时

,杠杆系统就停止偏转,此时的电流即为变送器的输出电流,它与被测压力

成正比。
88、        什么叫霍尔效应?                                     

置于磁场中的一片半导体,若使磁场方向垂直于半导体平面,沿着与磁场垂

直的方向给半导体通入电流,则在半导体内与磁场方向、电流方向相垂直的

方向上将产生电势,称为霍尔电势。这一现象就叫霍尔效应。
89、        简述霍尔压力变送器的工作原理?                       

霍尔压力变送器是基于半导体的霍尔效应而工作的。把半导体片(亦称霍尔

片元件)与弹性敏感元件的自由端相连接,并把其置于永久磁钢的磁场中,

当被测压力通入弹性敏感元件后,其自由端产生位移,使霍尔元件在磁钢中

的位置发生变化,从而产生霍尔电势,该电势值即反映被测压力的大小。
90、        什么叫流体?                                         

通俗地讲,流体就是能够流动的物质,一般气体、液体和粉状固体都是流体

,流体的特点是受致电任何微小的剪切力,即连续变形,直至外力消除。
91、        什么叫流量?                                         

流量分瞬时流量和累计流量。瞬时流量就是单位时间内通过管道某一截面的

物质数量。累计流量是在某一段时间内流过管道某一截面的流体质量或体积


92、        说明热电厂中流量测量的意义?                         

  在热力生产过程中,需要边监视水、气、煤和油等的流量或总量。其目的

是多方面。例如,为了进行经济核算需测量原煤或燃油量;为了控制燃烧,

测量燃料和空气量是不可少的;而给水流量和蒸汽流量则是进行汽包水位三

冲量调节不可缺少的;另外检测锅炉每小时的蒸发量及给水泵在额定压力下

的给水流量,能判断该设备是否在最经济和安全的状况下运行。
93、        热电厂中使用有哪些类型的流量计?                     

热电厂中常用流量计有以下几种:(1)差压式流量计;(2)动压式流量计

;(3)恒压降式流量计(亦称转子式);(4)容积式流量计;(5)靶式

流量计;(6)电磁流量计。
94、        简述差压式流量计的工作原理?                         

差压式流量计是按照流动的节流原理来测量流量的。在圆管中与管道轴线垂

直方向固定一个中间具有圆孔而孔径比管道直径小的阻挡件,称为节流件。

当流体流过节流件时,流速增加,静压力减少,在节流件前后产生静压力差

。这个静压力差与管内平均流速或流量之间有一定的函数关系。用差压计测

出阻挡件前后的压差,即可间接求出流体的流量。
95、        什么叫节流装置?                                     

节流件与取压装置、节流件前后直管段、安装法兰等,统称为节流装置。
96、        什么叫标准节流装置?                                 

所谓标准节流装置,是指有国际建议规范和国家标准的节流装置。它们的结

构形式、适用范围、加工尺寸和要求、流量公式系数和误差等,都有统一规

定的技术资料。
97、        采用标准节流装置测量流量时,必须满足哪些要求?       

 采用标准节流装置测量流量时,必须满足下列要求:(1)流体充满管道,

作连续稳定流动。流体应是单相、均匀的流体。在到达节流件前,流体的流

线与管道轴线平行,没有涡流;(2)被测流体流过的管道应具有圆截面,

直径不小于50毫米;(3)标准节流件应安装在两段等内径的直管段之间,

在节流件前后一定距离内不得有其他局部阻力件。
98、        标准孔板和标准喷嘴相比较各有哪些优缺点?             

孔板的优点:结构简单,加工方便,安装容易,省材料,造价低。缺点是压

力损失较大,孔板入口边缘抗流体腐蚀性能差,难以保证尖锐,孔板的膨胀

系数的误差也比喷嘴大。标准喷嘴的优点:测量范围大,需要的直管段较短

,压力损失小,使用中对介质冲刷的敏感性低,耐磨损,使用寿命长。缺点

是结构复杂,加工工艺要求高,造价高。
99、        什么是双波纹管差压计?有什么特点?                   

双波纹管差压计是一种固定安装的工业仪表,它与节流装置配合使用可测量

流体的流量,也可用来测量差压及液位等。其主要特点是:(1)无汞;(2

)采用焊接波纹管。因其有效面积一致,可以减少一般差压计在高压下工作

所引起的测量误差。因此,可在高静压条件下工作;(3)具有阻尼装置并

可调节阻尼时间,可以测量脉动压力。(4)具有单向过载保护装置,能防

止因误操作而损坏仪表的感受元件。
100、        火力发电厂中测量水位的意义是什么?                 

  火力发电厂中有很多设备需要保持正常水位才能安全、经济地运行,例如

,锅炉汽包水位、汽机凝汽器水位、除氧器水位、高低压加热器水位等。所

以,准确地测量水位,进而更好地控制水位在允许范围内变化,对于保证安

全,提高经济效益具有重要意义。 
UID62816 帖子105 精华1 积分538 积分529  金钱55  阅读权限50 在线时

间105 小时 注册时间2007-4-14 最后登录2009-4-3 查看详细资料
 TOP 
 

wang6626866 
高级会员



发短消息 加为好友 当前离线  7# 大 中 小 发表于 2007-10-8 06:59  只

看该作者 
热工仪表专业题库7
101、        火力发电厂中使用的汽包水位表有哪几种?             

汽包水位表主要有云母水位计、差压型低置水位计、电极式水位计、工业电

视。
102、        简述云母水位计的测量原理,并说明其主要用途?       

 云母水位计是采用连通器原理测量水位的。主要用于锅炉启、停时监视汽

包水位和正常运行时,定期校对其他型式的水位计。
103、        什么叫平衡容器?由哪几部分组成?                  

“水位---差压”转换装置叫平衡容器,简单平衡容器由正压室和负压室构

成。
104、        利用差压式水位计测量汽包水位时产生误差的主要原因有

哪些?                                                  (1)在测

量过程中,汽包压力的变化将引起饱和水、饱和蒸汽的重度变化,从而造成

差压输出的误差。(2)一般设计计算的平衡容器补偿管是按水位处于零水

位情况下计算的,运行时锅炉汽包水位偏离零水位,将会引起测量误差。(

3)当汽包压力突然下降时,由于正压室内凝结水可能被蒸发掉而导致仪表

指示失常。
105、        双色水信位计的工作原理?                           

  双色水位计是根据连通器原理和汽、水对光有不同的折射率原理来测量水

位的。
106、        简述电接点水位计的工作原理?                       

由于水和蒸汽的电阻率存在着极大的差异,因此,可以把饱和蒸汽看作非导

体(或高阻导体),而把水看成导体(或低阻导体)。电接点水位计就是利

用这一原理,通过测定与容器相连的测量筒内处于汽水介质中的各电极间的

电阻来判别汽水界面位置的。
107、        电接点水位计有哪些优缺点?                        

电接点水位计的优点是能适应锅炉变参数运行,迟延小,且构造简单,显示

直观、造价低、维护方便。其主要缺点是电极长期浸泡在水中,容易造成腐

蚀和产生泄漏,以及显示的不连续性所造成的固定误差。
108、        测量锅炉烟气的含氧量有何意义?                    

锅炉燃烧质量的好坏直接影响电厂的煤耗,锅炉处于最佳燃烧状态时,具有

一定的过剩空气系数a,而a和烟气中的O2的含量有一定的关系,因此可以用

监视烟气中的O2的含量来了解值a,以判别燃烧是否处于最佳期状态,甚至

于把O2含量信号引入燃烧自动控制系统,作为校正信号来控制送风量,以保

证锅炉的经济燃烧。
109、        简述磁性氧量计的测量原理?                        

磁性氧量计是利用烟气各成分中氧的磁化率比其他气体磁化率高得多,且其

磁化率随温度升高而迅速降低的热磁特性,在发送器内形成磁风,通过发送

器把磁风大小变换成电阻的阻值变化,测量这一阻值即可得知O2的含量。
110、        简述氧化锆氧量计的测量原理?                      

氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作传感器,在氧化锆固体电解质两侧

附上多孔的金属铂电极,使其处在高温下,当两侧气体中的氧浓度不同时,

在电极之间产生电势,称为氧浓差电势。此电势在温度一定时,只与两侧气

体中的氧气含量有关,通过测量此电势,即可测得氧气含量。
111、        氧化锆氧量计和热磁式氧量计比较有什么优点?        

氧化锆氧量计具有结构简单、反应迅速和维护工作量少等磁性氧量计无可比

拟的优点。由于时延小,可作为锅炉燃烧调节的校正信号。
112、        大型汽轮机监视项目有哪些?                        

大型汽轮机监视项目有汽缸金属温度轴瓦振动、轴向位移、大轴偏心度、高

低压缸差胀、外壳膨胀、汽轮机转速以及阀门开度等。
113、        简述电气式转速表的工作原理?                      

电气式转速表采用测速发电机为转换器。测速发电机通过软轴与汽轮机大轴

相连接。汽轮机转动时,带动测速发电机转子转动,从而发电。其输出电压

和转速成正比。测速发电机输出的交流电压经各组整流器整流成直流电压,

加到各分压器上,由分压器取出的电压信号,送入显示表,即指示出转速。
114、        简述SS-46型双向测振仪的工作原理。                

SS-46型双向测振仪由拾振器、积分放大器和显示仪表组成。当被测物体振

动时,置于被测物体上的拾振器内磁钢和导磁体间形成的恒定磁场的空气隙

随之振动。空气隙中处于相对静止状态的感应电势,此电势经积分放大器积

分后,成为与振动幅值成正比的电压信号,再经放大、检波、滤波后输出一

与振动幅值相对应的直流电压信号,送入指示表,即得出振动的大小。
115、        简述电子轨道衡的工作原理?                        

电子轨道衡是一种列车动态自动化称重设备,,既可用于连挂动态称重,也

可用于不连挂的溜放式动态称重,还可作为静态称重设备使用。当列车通过

台面时,台面受力,传感器将重量信号转换为电压信号送入模拟量通道,经

过放大、滤波、模数转换,进入微机,同时,车轮信号也进入开关量通道,

经过整形后,送入微机。当整个系统工作时,计算机对车箱的前后转向架分

别进行采样和数据处理,从而得出一节车厢的重量值,进行屏幕显示、打印

制表等 
第8楼:游客6548 [2009/7/4 13:36:47]
不错  谢谢
第9楼:游客1326 [2010/3/20 15:50:23]
不错不错
第10楼:游客3886 [2010/4/8 11:29:55]
===引================================================================
不错  谢谢 
=====================================================================

[当前:1|分页数:2]记录数:16

128:


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:816.406