隔离式安全栅必须安装在非危险区域隔离屏障。两个安全屏障会导致孤立的网站(危险区域)是一个退火铜线的截面积必须大于0.5平方毫米。连接导体的电介质强度比500V更大。不应与混淆的电路接线错误的一边是本质安全的一面非本质安全屏障和隔离(蓝色标记)。预防跌倒线,您将需要使用蓝色作为防伪标签。利用自身的保护情况,安​​全线和非本质安全的城市会议的布线,必须分开放置。侧分离的本质安全屏障,不允许混淆,包括其他的本质安全电路的功率和其他来源。

五绝缘安全屏障是由仪表系统,是由国家指定的安全和防爆安全认可,必须是防爆检验机构。低监督检验中心防爆电器指定状态Paluo肯绝缘阻隔技术PRG- 1100系列安全栅,分布参数对环境的最大允许值是相对II B级二C(级)和氢ⅡA环境类,乘以三个参数该参数乘以8选择不同规格的电缆的输电线路,电缆参数应密切注意不得超过规定值。安全屏障已被隔离,调试单独的电源,注意分离科学和技术PA Luoken安全屏障模型(PRG-1000,例如PRG-1100,PRG-1101 PRG-1200,PRG1400你必须)电源终端安全壳屏障和隔离电压的大小,在标签上的极性。

隔离式安全栅在兆欧表绝缘测试终端的隔离屏障是严格禁止的。温度变送器要检查系统线路的绝缘,否则,你将需要断开造成内部损坏设备,连接所有隔离的安全屏障。连接到设备领域,并取得了防爆认证及防爆测试仪器在隔离的安全屏障,是防爆结构的部门。或损坏你必须承担的原则,由生产商在有需要维修或更换模块内的安全屏障隔离。(描述本质安全型仪器的维护保养,用户请咨询制造商维修范围有限)维护章的行为,是指按照特定的方法请。应遵循的通知调整他们正在投产。安装安全屏障已经分离,安全栅使用和维护它必须是按照国标3836.15“电气设备(比我以外)部分15气氛爆炸性气体危险的地方和电气设备的”2000“有关规定, 为了获得产品认证的防爆,不允许更换任何组件或结构性能证明。