有人认为冷干机标注2—10℃的“压力露点”范围,温度相差“5倍”是不是大了一些?这种认识是不正确的:①首先摄氏温度℃之间是没有“倍”的概念的。温度作为物体内部大量分子移动动能平均值的标志,其真正起点值应从分子运动完全停止即“绝对零度”(OK)算起;摄氏温标把冰的融点作为温度的起点,它要比“绝对零度“高出273.16℃。在热力学中,除了在与温度变化概念有关的计算时可用摄氏温标℃外,在作为状态参数时,应以热力学温标(又称绝对温标,起点是绝对零度)为基础进行计算。2℃=275.16K,10℃=283.16K,这才是两者之间的真正差值。②从饱和气体的含水量来看,0.7MPa 的压缩空气在2℃露点时含湿量是0.82g/m3,在10℃露点时的含湿量是1.48g/m3,两者之间不存在“5”倍的差值;③从“压力露点”与常压露点的关系来看,压缩空气在0.7MPa 时2℃露点相当于大气压露点-23℃,在10℃露点相当于大气压露点-16℃,两者之间同样不存在“5 倍”的差值,据上所述,2—10℃的“压力露点”范围,并不象想象中那么大。