空分停车由于忙于停液氧、氮泵、冷却、冷冻水泵,几乎所有的指标都在报警,疏忽了对此报警的监控,及后系统用氮气量超过设计流量值的两倍,使得3#氮泵液氮气化器后带液,引起管道冻裂事故,具体事故的发生原因分析如下: 1、3#氮泵启动前液氮贮槽90m3. 2、8月13日1:06,XX和XX去现场启动3#氮泵,用扳手确认汽化器蒸汽阀开,汽化器温度60℃,XX在现场四十分钟,现场确认汽化器工作正常。中控气化器后温度显示满量程。气化器工作正常。 3、调度通知启动3#氮泵前氮总管流量9000m3/h。放空阀开度7%,实际外供氮气约8000 m3/h。1 O. `4 h4 k8 _, v* p 4、1:06:23秒3#氮泵出口阀FCV105全开,压力控制0.75~0.8MPa。5 B0 }6 W7 S( E# S7 u7 s 5、1:10:17秒FCV104关死后,3#氮泵外头实际流量达到8000m3/h。 6、1:25分汽化器出口温度开始下降至1:42:29秒此温度≤10℃报警,由于忙于停液氧、氮泵、冷却、冷冻水泵,几乎所有的指标都在报警,疏忽了对此报警的监控。. r# D! K$ @; m8 ]* M0 S 7、1:45低于0℃最低温度中控显示-10℃。 8、2:47分停3#氮泵,贮槽剩75m3。在1小时45分钟之内共用液氮15m3,约为用氮气6100m3/h,液化器设计流量为3000m3/h。 9、液氮气化器后流量计无显示也是造成,气化器后带液的又一原因。
|