各类气瓶定期检验规程
1. 检验目的
气瓶的定期技术检验,是指气瓶在使用过程中,每间隔一定时间对气瓶进行必要的检查和试验,目的是及早发现和处理气瓶存在的问题,防止气瓶在使用中发生事故。
气瓶在使用过程中,要经常受到使用环境的影响,有些气体对瓶体材料有腐蚀作用,气瓶在反复充气、放气的疲劳影响下,其力学性能也会随之变化。所以,气瓶的安全性能会随着气瓶使用年限的延长而日趋降低。所以,只有对气瓶进行定期检验,适时对气瓶的状况做出科学的判断,才能确定气瓶可否继续使用。
2. 检验周期
2.1钢质无缝气瓶定期检验期限
盛装一般气体的气瓶,每3年检验一次,如氧气、医用氧气、氮气、混合气、二氧化碳等气瓶;盛装惰性气体的气瓶,每5年检验一次,如氩气气瓶。
2.2焊接气瓶定期检验期限
盛装一般气体的气瓶,每3年检验一次,盛装腐蚀性气体的气瓶,每2年检验一次。
2.3溶解乙炔气瓶定期检验期限。
溶解乙炔气瓶每三年检验一次。
2.4液化石油气
使用期未超过20年的,每5年检验一次,超过20年的,每2年检验一次。对运行中发现问题,如凹坑大,有裂痕等有隐患的气瓶,要提前进行检验
检验操作流程如下图:
气瓶检验工艺流程
3、技术审查和资料整理
3.1完成气瓶定期技术检验后,必须将各种记录进行认真整理,开据气瓶检验单或报废通知单,交技术负责人审查签字。
3.2技术负责人对各项记录和单据进行审核,有疑问时必须向有关人员查清,如有必要,则应复检。
3.3资料保管人员接到经审查签字的技术资料后,应及时存档。
4、气瓶发放:
收发人员接到气瓶后,逐次按检验前记录检查,发现问题及时处理,合格的,运至库内存储,报废气瓶退还用户或局部切掉留下。