预防氧气瓶爆炸的根本措施是根据国家规定的有关规范,制定出切实可行的安全规章制度,并在操作时严格予以遵守执行。国家有关的规定要点是:

  1)氧气站房的设计应根据GB-50030《氧气站设计规范》和GBJ16-87《建筑设计防火规范》的有关规定,由相应设计资格的单位承担设计,并经有关政府部门批准后方能建站施工:

  2)充氧站的安装施工单位必须具备相应的资质证书,并遵守GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收规范》、GBJ235-82《工业管道工程施工及验收规范》及设计图纸的规定进行施工;

  3)充氧站必须符合GBl7264-1998《永久气体气瓶充装站安全技术条件》的规定,建立安全质保体系,制定相应的规章制度,经省级安全监察机构批准办理注册登记手续,并经现场考核合格后方可充装;

  4)充装管理人员和充装工必须经过专业培训,考核合格,发给合格证书后方能上岗;

  5)充氧站应设置可靠的防雷装置。接地电阻不得大于10Ω;管道、阀门应设置导除静电的接地装置,接地电阻不得大于10Ω;

  6)充氧站中设置的安全阀、压力表应定期进行校验;

  7)气瓶充装前必须进行安全检查。属于下列气瓶则严禁充装:

  ①钢印标志、颜色标志不符合规定及无法判定瓶内气体的;
  ②改装不符合规定的或用户自行改装的;
  ③附件不全、损坏或不符合规定的;
  ④瓶内无剩余压力的;
  ⑤超过检验期限的;
  ⑥经外观检查,存在明显损伤,需进一步检查的;
  ⑦气瓶沾有油脂的;
  ⑧无制造许可证制造的气瓶或未经安全检察机关批准认可的进口气瓶;
  ⑨阀门螺纹不符合规定的;
  ⑩瓶内压力大于10MPa的;
  ⑩充瓶前钢瓶温度低于0℃或高于60℃的;

  8)气瓶充装中要严格遵守规程:

  ①操作工手上、劳保用品、工具要忌油。沾有油脂时禁止与氧气瓶、充氧阀门接触;
  ②开启、关闭阀门要缓慢;
  ③空瓶装上台位均压时,若发现有激烈的气流声时应立即停止,卸下气瓶检查;
  ④充装过程要检查气瓶温度。发现温度异常要停止充气,卸下检查;
  ⑤瓶子要有防倒链条保护;
  ⑥用多台氧压机充气时要注意流速不得大于该压力下允许的范围;
  ⑦要注意钢瓶充气压力等级,不得超压;
  ⑧用液氧气化充气时,温度不得低于规定温度;
  ⑨充瓶时若发现漏气,应先切断气源,不得带压修理;
  ⑩当充氧台压力大于10MPa时,严禁中途再装上空瓶充灌;
  ⑨气瓶充装夹具不准直接夹在瓶阀的安全帽上;

  9)气瓶搬运时要装上安全帽、防震圈;要轻装、轻卸,严禁抛扔、滚碰;运输工具应有安全标识;夏季应有遮阳设施;严禁烟火;不得与易燃、易爆物一起运输;

  10)气瓶贮存、使用时离明火距离不得小于10m;充满的气瓶不得在阳光下曝晒;冬季使用时如发现瓶阀冻结,严禁用明火烤,应用开水解冻;使用中立放时应有防倾倒措施;严禁敲打、碰撞;瓶内气体不得用尽,必须留有0.05MPa的剩余压力;启闭阀门要缓慢;

  11)氧气瓶必须每三年定期检验一次。有怀疑时要及时检验;阀门及瓶阀修理时要严格去油;垫片、垫圈要用规定的材质,不得改用未经安全试验的材料;充氧软管必须用铜合金或不锈钢,不准用橡胶软管;充氧站用的灭火器药剂不得含油。



普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:183.594