计控车间2003年2#14000中修总结
本次检修自11月1日开始,至11月12日并网送氧,共历时12天。现在就本次检修中仪控方面的工作情况做如下总结:
一. 常规检修内容和项目
1空压机空气过滤器电磁阀的检查,膜片的更换。检查后更换部分破损的膜片。因库存不足,其余未能更换的膜片待备件到货后统一进行更换。目前不影响清灰工作。
2配合钳工拆装空压机,拆卸电阻,测振探头,并对其进行清洗,紧固,调整。
3配合钳工处理FCV1201B阀,安装调试后运转正常。
4阀门PCV701,LV701因漏冷严重,加装填料,调试后运转正常。
5调校阀门,除几个管网送气门因工艺要求不能调校外,对全车间所有能调试的阀门都进行了校验,调校后做到开关到位,运行可靠。
6对空分,膨胀机,空压机,氧压机的联锁回路进行了试验,保证各种联锁工作可靠。
7对DCS的UPS电源进行清灰,并对所有蓄电池进行测试,除一块电压稍低外,其它都状态良好。整个电源系统运行正常可靠。
8对所有阀门的电磁阀(工艺要求不能动作的除外)做了试验,全部动作可靠。
9配合霍尼韦尔公司工程人员对DCS系统进行了全面的清灰除尘和系统测试。
10更换损坏的就地电阻,压力表。
二. 更新改造项目
1更换空压机进口阀HV1001阀门定位器。更换后经调试运行可靠,开关到位。
2解决空压机就地油压表因振动大易损坏的问题,更换测量地点。将其引至基座上进行固定。
3更换空压机测振仪一块(XIAS-1007,XIAS1008),并按设定值设置报警联锁值。
4更换空冷塔翻板液位计浮子。
5更换2#膨胀机入口阀(HC401B)手操器,并进行调试。
6更换DCS机柜内一块有损坏通道的模拟量输入端口板(温度)。
7对空透、氧透油泵互投联锁进行修改。
三. 未按计划完成的项目
1水泵系统过滤器两个流量未能按原要求加入PLC,在流程图中显示。
2FI750因流量孔板未到货故未能更换。
3LV701漏冷的问题未能解决。待新阀到货后处理。
四. 几点建议
结合天津技术服务人员测试结果及反映,对DCS系统装置维护工作有几点建议:
1控制室温度、湿度、通风、防尘须在规定的范围内。
2定期检查LCN、UCN电缆噪音情况。
3定期备份组态的数据。
4定期更换HPM电池,过滤网。
5定期检查HPM电源和机柜风扇运行情况。
6建议HPM加蓄电池,防止出现意外停电事件。
7定期进行硬件检测(HVTS)测试,及早发现问题,消除隐患。
8UPS电源蓄电池运行周期为三至五年。目前运行较为稳定。建议2005年检修时全部更换蓄电池。
五. 检修安全
本次检修因领导重视,安全工作抓得比较紧。每日工作前如开班前会,根据当日工作情况提醒安全,落实防护措施,保障了本次检修未发生事故和未遂事故。
检修结束后,开车时仪控系统未出现故障,运行比较平稳,证明这次检修是比较成功的。
计控车间
2003.11.18