会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们
免费法律咨询
首页 企业目录 产品目录 求购信息 二手设备 备品备件 行业资讯 行业论文 行业标准 技术专利 企业管理 行业书库 人才招聘 专家介绍 技术交流 友情链接 我的交易区
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 气动技术专题课程 --> 帖子:“怎样防止压缩机结霜”
收藏此帖
帖子主题:怎样防止压缩机结霜
楼主:hong000nm00 [2010/8/2 11:38:17]
压缩机结霜不仅会减少压缩机的使用寿命,更会降低制冷效果。因此,如何不让压缩机结霜,成为了更多制冷人才研究的一个话题。





  那么,如何才能让压缩机不结霜呢?





  低压压力是根据蒸发温度变化而变化的,即蒸发温度低,低压压力也低;蒸发温度高,低压压力也高。不能单纯强调低压压力是多少。根据你测试的结果,说明蒸发器的液面过高(制冷剂过多)和膨胀阀开启度过大(调节度过大)。





  低压2.2~3.5公斤说明蒸发温度太低,是供液不足所致,请查制冷剂的物理性能表,4.4℃的蒸发温度应该在4.7公斤左右,请查供液不足的原因,冰堵、脏堵、油多等等,膨胀阀里有一小过滤器,极易积脏物。





  1、当制冷剂充注量为4.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.5公斤,膨胀阀最大时也一样结霜,当低压在2.0时,机器不结霜,但是制冷量很小。





  2、当制冷剂充注量为5.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.2公斤





  3、当制冷剂充注量为7.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.8~3.2公斤结霜特别严重,当将膨胀阀调小时,机器不结霜,制冷量很小,(制冷量较1的情况稍大)





  4、不管加多少制冷剂,低压都不能达到3.8~4.5公斤,最好的一次是在3.2公斤,但是结霜特别严重。





  5、低压表的指针会左右摆动,振幅在2.0~3.0之间,(高压不会出现这种情况)是否可以确定是供液不均匀的原因?涡街流量计





  6、高压一直小于16公斤,最大一次是比15稍大。压缩机的最大运行电流为10A,不管充注量为多少,电流都在6.8~7.4之间!





  将系统用高压氮气吹脏后重新抽空,灌干净的制冷剂!不过制冷剂的量比以前少了!!





  从系统可靠性角度出发,低压端加气液分离器是好方法。注意气分内回油孔尺寸,还有气分的设计容积。




普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:62.500