液体名称 污垢系数(℃.m2./W) 
软化水或蒸馏水 0.000009 
城市用软水 0.000017 
城市用硬水 0.000043
处理过的冷却水 0.000034
沿海或港湾水 0.000043
大洋的海水 0.000026 
河水、运河水 0.000043 
机器夹套水 0.000052 
润滑油 0.000009-0.000043 
植物油 0.000007-0.000052 
有机溶剂 0.000009-0.000026
水蒸气 0.000009  