帖子主题:氮气窒息事故教训的分享
楼主:hong000nm00 [2010/3/9 11:52:14]
氮气窒息事故教训的分享

一名员工被安排到反应器内去取样 - 大气样品。 他使用装有软管的一个橡胶手泵去取样。 工作时,他走到顶部的人孔。稍后他被发现时,他已死亡。
这个反应器当时被打开,是为了准备把里面的催化剂卸出来,且当时反应器是正在用氮气置换。虽然,这个事故尚没有正式结论,但基本上可以确定是由于容器内的氮气窒息而导致员工的死亡。  

由于氮气是无色无味的气体,显示不出任何危险。它确实存在着看不到的、不显见的风险。
正常的空气含有大约20.8% 的氧气。若氧气的含量有少许下降,则会导致人的机体功能下降。
当大气的含氧量低于19.5% 时,则定义为氧气缺乏(根据美国职业安全与卫生管理局的定义),导致人员在很短的时间内丧生。
正常的呼吸是靠人体的的二氧化碳总量来控制的。过量的氮气能够取代二氧化碳并引起呼吸完全停止。
我们都意识到,进入到气氛中含氧量低的封闭空间所存在的风险,但是我们也应该记得……

当置换敞开的容器时:
应意识到缺氧的气氛范围,可能会扩散并超出封闭空间外。特别是,当初始对容器的气氛进行检测和监控时
当工作位置接近在要置换的装置时,若有任何怀疑, 要使用自给式呼吸器和有紧急救援人员进行监督和帮助(当需要时)。 - 对于可能的窒息性事故,应急救援人员是特别需要的。
对出入有潜在危险的区域,要进行控制;在容器的开口处,张贴危险警示标志; 并采用工作许可制度进行控制-包括签到和工作停止的签字登记簿确认(区别于封闭空间的登记簿)