变化率报警

 

  rate alarm  生产过程中出现故障时,检测报警器通常是在事故已发生或将近发生时才能被检出并发出警报,这对于工艺操作条件苛刻、故障后果严重的生产过程是不允许的。为此,根据检测参数的变化速率和偏高、偏低、接近危险值的趋势,进行预报警就显得十分重要。

  变化率报警是基于“正常”工况到“危险”工况期间有一个过渡过程,过程中出现了工艺参数持续地、不正常地变化,依据其变化的速度可判断生产过程是否正向危险工况接近和目前接近的程度,以便发出报警信号,作出防患动作,使事故消除在萌芽之中。

  设工艺参数(PVn)超越上、下限设定值(HHLL),预报警的变化率判断式可描述如下。

  上限预报警变化率条件:

      (12—26)

  下限预报警变化率条件:

      (12—27)

  设允许高、低限稳定度分别为αβ,则

               (12—28)

     (12—29)

当 (a)αβ=0时,系统最稳定,变化速率

PVn/△t=0

  (b)α1β1时,系统正变得不稳定;

  (c)α1β≤—1时,系统最不稳定,应报警。

 

          ——摘自《安全工程大辞典》(化学工业出版社,199511月出版)

 

 