会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们 |
|
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询 |
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 论文专区--> 气体纯化 --> 帖子:“基于膜分离的变压器在线监测系统中气体体积分数的预测算法” |
收藏此帖 |
帖子主题:基于膜分离的变压器在线监测系统中气体体积分数的预测算法 |
|
|||||||||
【关键词】变压器,,,在线监测,,,油气分离,,,特氟隆膜,,,非平衡状态,,,预测算法
【摘要】采用高分子膜对溶解于变压器油中的气体进行分离的变压器在线监测系统需要在气体渗透达到平衡后才能给出油中气体的准确体积分数.在对气体渗透过程的影响因素进行分析后,提出了一种在非平衡状态下利用气室中气体体积分数数据预测平衡后气室中气体体积分数的算法,并采用特氟隆膜与电化学气体传感器构建在线监测系统进行了现场实验.在弱化温度对渗透过程的影响的条件下,利用预测算法对非平衡状态下的测量数据计算后,与离线气相色谱对H2的测量值26μL