会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们 |
|
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询 |
您当前的位置: 气体分离设备商务网 → 技术交流 --> 论文专区--> 制氢技术 --> 帖子:“水-氢-氢冷发电机氢气纯度下降分析及对策” |
收藏此帖 |
帖子主题:水-氢-氢冷发电机氢气纯度下降分析及对策 |
|
|||||||||
【关键词】发电机,,氢气冷却系统,,氢气纯度,,密封油系统,,
【摘要】发电机氢气系统中氢气纯度和湿度是2 个重要的指标。针对华能国际井冈山电厂1 号国产引进型300MW 发电机检修后氢气纯度下降过快的问题,通过对密封油系统和密封瓦结构进行分析,寻找解决问题的方法。对系统设计和运行中存在的问题和隐患,进行了改造及优化调整,控制了氢气纯度下降的速度,使发电机补氢量稳定在优良范围内。同时结合国产引进型300MW双流环密封瓦结构的特点,提出氢气系统运行和检修维护中应该注意的事项。分析过程和结论可为同类型汽轮发电机的氢气系统安全运行提供参考。
注意:本栏目部分文章来源于网络,如果其中涉及了您的版权,请及时联系我们,我们在核实后将在第一时间予以删除! 为减少服务器的外部调用流量负载,本网所有的pdf,rar,caj,zip格式的文件,均使用防盗链技术保护文件。 如何下载保存此附件? 请直接点击下载连接进入文件下载页面.
|
|