帖子主题:闭式U型地表水换热器传热数值模拟与实验研究
楼主 :apple味儿 [2012/9/6 9:54:01]
换热器(行业优秀论文推荐欣赏)

作者:郑红旗; 徐催; 陈九法; 张建忠
出处:转载建筑热能通风空调 ,Building Energy & Environment , 编辑部邮箱 ,2010年02期

关键词】闭式地表水换热器,,温差,,单位管长换热量,
摘要针对工程设计中闭式地表水换热器基础数据缺乏的问题,本文建立了闭式U型地表水换热器的三维传热模型,利用FLUENT软件,分别模拟了夏季与冬季工况下,换热器不同进口温度、不同湖水温度下换热器的传热特性。结果表明,换热器进出口平均温度与湖水温差、换热器进口温度与湖水温差是影响单位管长换热量的根本因素,并根据模拟结果分别拟合了两种温差与单位管长换热量的关系曲线。