附录3 高压钢瓶的安全使用
1.教学要求
(1)了解不同气体高压钢瓶的识别、工作压力及安全使用注意事项。
(2)了解减压器的构造、工作原理,会操作使用。
2.高压钢瓶规格及识别
(1)高压钢瓶型号、规格(按工作压力分类)如下:
钢瓶型号 |
用途 |
工作压力/Pa |
试验压力/Pa |
水压试验 |
气压试验 |
150 |
装O2、H2、N2、CH4、压缩空气及惰性气体等 |
1.47×107 |
2.21×107 |
1.47×107 |
125 |
装CO2等 |
1.18×107 |
1.86×107 |
1.18×107 |
30 |
装NH3、Cl2、光气、异丁烷等 |
2.94×106 |
5.88×106 |
2.94×106 |
6 |
装SO2等 |
5.88×105 |
1.18×106 |
5.88×105 |
(1)高压钢瓶颜色标志:
我国气体钢瓶常用的标记见下表
气体类别 |
瓶身颜色 |
标字颜色 |
字样 |
氮气
氧气
氢气
压缩空气
二氧化碳
氦
液氨
氯
乙炔
氟氯烷
石油气体
粗氩气体
纯氩气体 |
黑
天蓝
深蓝
黑
黑
棕
黄
草绿
白
铝白
灰
黑
灰 |
黄
黑
红
白
黄
白
黑
白
红
黑
红
白
绿 |
氮
氧
氢
压缩空气
二氧化碳
氦
氨
氯
乙炔
氟氯烷
石油气
粗氩
纯氩 |
1. 高压气体钢瓶的安全使用
(1)钢瓶应放在阴凉,远离电源、热源(如阳光、暖气、炉火等)的地方,并加以固定。可燃性气体钢瓶必须与氧气钢瓶分开存放。
(2)搬运钢瓶时要戴上瓶帽、橡皮腰圈。要轻拿轻放,不要在地上滚动,避免撞击和突然摔倒。
(3)高压钢瓶必须要安装好减压阀后方可使用。一般,可燃性气体钢瓶上阀门的螺纹为反扣的(如氢、乙炔),不燃性或助燃性气瓶(如N2、O2)为正丝。各种减压阀绝不能混用。
(4)开、闭气阀时,操作人员应避开瓶口方向,站在侧面,防止万一阀门或压力表冲出伤人并缓慢操作。
(5)氧气瓶的瓶嘴、减压阀都严禁沾污油脂。在开启氧气瓶时还应特别注意手上、工具上不能有油脂,扳手上的油应用酒精洗去,待干后再使用,以防燃烧和爆炸。
(6)氧气瓶与氢气瓶严禁在同一实验室内使用。
(7)钢瓶内气体不能完全用尽,应保持在0.05MPa表压以上的残留压力,以防重新灌气时发生危险。
(8)钢瓶须定期送交检验,合格钢瓶才能充气使用。
4.气体减压阀的构造及正确使用
气体钢瓶充气后,压力可达150×101.3kPa,使用时必须用气体减压阀。其构造如图Ⅲ-5-1所示。其结构原理如图Ⅲ-5-2所示。当顺时针方向旋转手柄1时,压缩主弹簧2,作用力通过弹簧垫块3、薄膜4和顶杆5使活门9打开,这时进口的高压气体(其压力由高压表7指示)由高压室经活门调节减压后进入低压室(其压力由低压表10指示)。当达到所需压力时,停止转动手柄,开启供气阀,将气体输到受气系统。
停止用气时,逆时针旋松手柄1,使主弹簧2恢复原状,活门9由压缩弹簧8的作用而密闭。当调节压力超过一定允许值或减压阀出故障时,安全阀6会自动开启排气。
安装减压阀时,应先确定尺寸规格是否与钢瓶和工作系统的接头相符,用手拧满螺纹后,再用扳手上紧,防止漏气。若有漏气应再旋紧螺纹或更换皮垫。
在打开钢瓶总阀1之前,(见图Ⅲ-5-1氧气压力表)首先必须仔细检查调压阀门4是否已关好(手柄松开是关)。切不能在调压阀4处在开放状态(手柄顶紧是开)时,突然打开钢瓶总阀1,否则会出事故。只有当手柄松开(处于关闭状态)时,才能开启钢瓶总阀l,然后再慢慢打开调压阀门。
停止使用时,应先关钢瓶总阀1,到压力表下降到零时,再关调压阀门(即松开手柄4)。
图Ⅲ-3-1 氧气表 图 Ⅲ-3-2 气体减压工作原理示意图
1.钢瓶总阀门;2.氧气表与钢瓶连接螺旋;
3.总压力表;4.调压阀门;5.分压力表;
6.供气阀门;7.接氧弹进气口螺旋