A型自动化混合配气装置
一、 工作原理;
本装置以含氢75%、氮25%的氢氮混合气为原料,通过调节阀调节,加入纯氮气中,获得稳定的具有一定比例的氢氮混合气。在按需调准。
二、设备主要组成及功能;
1 调节阀;是本系统的控制机构,其动作直接受执行机构控制。是氢氮混合气、纯氮气混合配比的关键部件。
2 氢分仪;是本系统的检测机构,显示配比气中的氢百分比含量,并把氢百分比含量转换成4-20mA的电流信号。
3 智能显示调节仪;是本系统的控制器,把氢分仪的电流信号与设定值比较计算,计算结果转换成执行器需要的4-20mA的电流信号。
4 电气转换器;是本系统的执行器,它的作用把控制器发来的控制信号转换成气压信号,推动控制机构动作。
5 过滤减压器;是电气转换器的气源,是保证电气转换器把接受控制器发来的控制信号转换成气压信号的关键部件。
6 混合罐;把氢氮混合气、纯氮气混合配比。
7 配比流量计;把配比气的流量显示出来。
三、工艺流程;
原氢氮混合气经阀,调节阀调节加入纯氮气中,配比气经混合罐混合,混合后的配比气经氢分仪分析,显示氢的百分比含量,氢分仪把氢的百分比含量转换成4-20mA的电流信号,智能显示调节仪把氢分仪的电流信号与设定值相比较计算,计算结果转换成4-20mA的电流信号驱动电气转换器,转换成气压信号,调节阀阀芯的行程和气压信号成正比,从而达到调节混合比例的功能。
A型自动化混合配气装置,广泛应用在镀锌线行业,浮法玻璃等需要大气量混合气体的行业.
B型自动化混合配气装置
一、工作原理;
本装置是氢气通过质量流量控制器调节与氮气混合,获得稳定的具有一定比例的氢氮混合气。在按需调整。
二、设备主要组成及功能;
1 质量流量控制器,是本系统的控制机构,其动作直接受执行机构控制。是氢气、氮气混合配比的关键部件。
2 氢分仪;是本系统的检测机构,显示配比气中的氢百分比含量,并把氢百分比含量转换成4-20mA的电流信号。
3 智能显示调节仪6;是本系统的控制器,把氢分仪的电流信号与设定值比较计算,计算结果转换成执行器需要的4-20mA的电流信号。
4 混合罐;把氢气、氮气混合配比。
5 配比流量计;把混合配比气的流量显示出来。
6 防爆压力控制器,对氢气压力有报警输出.
7 压力控制器,对氮气压力有报警输出.
三、工艺流程;
原氢经氢进口阀,质量流量控制器调节加入氮气中,混合气经混合罐混合,混合后的混合气经氢分仪分析,显示出氢的百分比含量,氢分仪把氢的百分比含量转换成4-20mA的电流信号,智能显示调节仪把氢分仪的电流信号与设定值相比较计算,计算结果转换成4-20mA的电流信号驱动质量流量控制器,从而达到调节气体混合比例的功能.稳定的混合气通过工作出口阀送到使用地点.用气设备的流量变化时,调节质量流量控制器,改变氢气流量,是混合气的流量随之改变.保证混合气的压力在一定范围内.
B型自动化混合配气装置,广泛应用在电子行业,电光源,科研部门,等需要精确控制混合气比例的行业.
C 型混合配气装置
工作原理;
本装置是一个组份气体通过稳压系统稳压,通过调节阀调节,流量计计量加入另一个组份气体中,获得稳定的具有一定比例的混合气。在按需调准。
设备具有压力报警装置.气体压力低于工作压力时,报警装置报警,提醒操作员更换气瓶或处理问题.
C型混合配气装置,应用在混合气体比例较宽的行业
|